Q 问题一 质量 丨 按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1条,新建建筑应安装太阳能系统。是否工程内所有建筑屋顶均应设太阳能光伏发电系统?各屋顶太阳能光伏发电系统不应小于屋顶面积的百分数是多少? 答:依据GB 55015-2021第5.2.1条,新建建筑应...查看详情
电气 主接线 主要是指在变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明 高压电气设备 之间相互连接关系的传送电能的电路。电气主接线以电源进线和引出线为基本环节,以母线为中间环节构成的电能输配电路。 电路中的高压电气设备包括变压器、母线、断路器、隔离刀闸、线路等。它们的连接方式对供电可靠性、运行灵活性及经济合理性等起着决定性作用。一般在研究主接线方案和运行方...查看详情
有很多朋友提到关于pvc线管穿线的问题,其中问的最多的就是pvc线管能穿放多少根网线,有很多朋友都提出了自己的意见,那么今天我们一起来了解下常见的pvc管穿网线量。 一、pvc管穿放网线的条数 pvc线管内线截面面积不能超过电线管截面面积的40%,超过40%穿管的阻力很大,特别是预埋管道阻力大无法穿过、又无法翻工,那不是功亏一篑。 用pvc线管...查看详情
来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 电气工程成品保护 电线管、电箱、线盒: a、预埋的线管接口,土建施工时应注意保护,不允许堵塞。结构层内预埋的电线管、箱(盒)安装完成后,要采取有效措施防止堵塞、位移、砸扁或踩坏;特别是在浇灌混凝土时,应派专人看护,防止管路、箱(盒)位移和浆水进入或受机械损伤。 b、线管预埋时应采用粘胶带封严管口及线盒,防止砼浆堵塞。砼拆模后及时检查处理到...查看详情
1、 一根PVCΦ20的管子,一般走几根UTP线? 答:一般可以走3根线,如果弯头超过3个,建议减少线数。规范要求线缆不超过线管容量的30—40%。 2、 智控箱与智控键盘之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么? 答:智控箱与智控键盘之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,3、5、7是电源正极(+12VDC),4、6...查看详情
本文来源:中国建筑学会建筑电气分会成立40周年暨2024年学术年会学术演讲报告,未经授权,不得转载...查看详情
如何判断三相不平衡? 一是测三相线电流,三相线电流相等就说明三相平衡,三相线电流不相等,就说明三相不平衡,而且最大一相线电流与最小一相线电流差值越大,说明三相不平衡程度越严重。 二是测中性线(零线)电流,三相平衡的话,中性线无电流,中性线有电流就说明三相不平衡,中性线电流越大说明三相不平衡程度越严重。 三相不平衡时,要分别测主干线、次干...查看详情
正文: 3.1 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 质量通病: 电管敷设时跨接地线串接, 接地端子压接不牢固。 控制措施: 施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。 3.2 3.1.8 高...查看详情
来源:睿机电 如有侵权,请联系删除 高层建筑核心筒附近一般需要设置满足各种功能的设备管井、烟井或风机房,在确定电井位置时需要充分考虑不利因素的影响。 (1)高层建筑中电缆井兼作配电间时,不应布置在贴邻热力、潮湿 (卫生间、淋浴间)、烟道、燃气管道等场所;有的弱电井贴邻电梯井道。 (2) 有的为省地方布置在建筑的边角。其位置设置不合理。电缆竖井兼配电间应尽...查看详情
最近参加了在杭州举行的“ 电力行业防灾应急管理技术大会暨第2届电力行业火灾防控技术高峰论坛 ”很有感触, 同是电专业,电力系统与建筑电气差别巨大 ,真是隔行如隔山,让笔者大开眼界!下面仅举一例分享给大家。 换流变压器很重要,但消防灭火难度大! 这是国家电网有限公司消防技术中心、电力火灾与安全防护安徽省重点实验室、国家电网公司输变电设施火灾防护实验室、国网安徽省电力有限公司电力...查看详情
来源: 百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
背景简介 上海于2023年2月发布了《关于推进本市新建建筑可再生能源应用的实施意见》(以下简称《实施意见》)。该实施意见的主要目标是:到2025年城镇新建建筑可再生能源替代率达到10 %,到2030年城镇新建建筑可再生能源替代率达到15 %。 上海这座繁华的国际大都市,其建筑设计已融入科技、环保、人文的因素。建筑光伏作为可再生能源应用的重要组成部分,在上海高质量发展的实践中,也...查看详情
1工程概况 国家高山滑雪中心位于北京2022年冬奥会延庆赛区核心区、燕山山脉军都山以南的小海坨山。国家高山滑雪中心第一标段共7个单体,分别为集散广场及竞速结束区、A1A2中站、竞技结束区、中间平台、PS200及PS300造雪泵房、敞廊、山顶出发区。国家高山滑雪中心进行2022年冬奥会及冬残奥会所有高山滑雪项目比赛。永久建筑面积为28846万m 2 ;地上1~6层,地下1~2层;层高4.00~...查看详情
一、一般电气设计及相关: 1、住宅每个电源进线应作各自的总等电位联接,所有总等电位联结系统之间应就近互相连通。各进线系统的PE结或PEN线应与总等电位箱进行可靠联接。建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于两处直接连接的接地干线或总等电位箱引出。 2、住宅住户箱内应配置有过电流保护的照明供电回路、电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。厨房电源插座和卫生间...查看详情
本人在医疗专项公司从事电气设计,涉及的设计内容很窄(不含变配电室、不含消防,弱电只包括综合布线、视频监控、门禁、呼叫探视等),这一年项目少,经常干杂活,专业水平0提升!甚至设计标准都得我来制定。现在想趁着空窗期自己练习,多学习建筑电气设计的内容,请各位大佬赐教...查看详情
民用建筑电气用房基本要求及设置要点...查看详情
2024年,建筑电气行业将继续迎来快速发展。以下是笔者认为的几个发展方向: 1. 智能建筑技术的升级和应用: 智能建筑技术升级将在2024年得到决定性的发展,新修订的国家标准《智能建筑设计标准》现在处在征求意见稿阶段,年底前后有望完成报批稿。包括信息化应用、智能化集成平台、信息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统、机房工程等,是对2015版的标准全面升级和提升。这些技术将提高建...查看详情
以“学术创见、追求卓越、创新科技、成果共享、务实求真”为主旨的“2023北京照明学会建筑电气专业委员会学术研讨会”在北京圆满召开。此次学术研讨会由北京照明学会建筑电气专业委员会主办,汇聚了行业设计、监理、施工领域的任元会、卞铠生、李俊民、陈谦、谢炜、韩帅、郑珊珊、徐华,以及建筑电气专业委员会委员萧宏、周卫新、颜钢文、赵刚、颜勇、申景阳、王振生、刘叶语、曹雪菲、任长宁、焦建雷、齐向勇、刘冉、林巨鹏、...查看详情
1 、防雷接地系统及等电位连接 (1)接闪器支架安装 (2)接闪器安装 (3)屋面外露金属部分的接地 (4)变配电室明敷接地干线安装 (5)接地测试点 (6)等电位 (1)接闪器支架安装 1.1. 避雷带支架应采用热镀锌件,卡子与避雷带吻合安装,位置正确,间距均匀,不应弯曲。采用支架卡子固定,不得“T”焊,支架应有足够的强度且镀锌层良好。螺栓...查看详情