双卫住宅给水管管径探讨: 按照现在规范的设计秒流量公式,双卫住宅给水管管径至少DN25(De32),如果是顶层带阁楼住宅三卫的情况管径甚至达到DN32(De40), 而住宅找平层厚度一般是30mm,今后如果是铺实木地板和地砖还好,如果是铺复合地板就麻烦了,我是房地产公司设计所的,我们公司就曾经受到住户这样的投诉! 个人认为,现在的秒流量公式对双卫以上的住宅不适用,考虑同时使用率,实际设计按照单卫住...查看详情
书上说是根据设计秒流量和流速确定的,但是在水力计算表上看很多流速都是不大于1.0,都比较合理,根本没办法定管径,具体该怎么办呢?我记得以前我们老师好象给了个更详细的确定流速的范围,但是现在忘了,有谁知道的请告诉我,非常感谢!!...查看详情
管径100的普通钢管给水管路1000米大概造价多少, 初级菜鸟,没有一点概念。 如果是球墨铸铁管呢? 还请不吝赐教。...查看详情
PP-R给水管标管径必须用De么?不可以用DN标注么?...查看详情
请问管径大于DN50的塑料给水管怎么套定额?...查看详情
大家好,我最近接了一个工业区的给排水规划,由于刚毕业以前也没接触过,我想请问一下各位高手,给水规划管径确定时是否需要流量分配管网平差计算呢...查看详情
如果在一个小房间里有一个大便器,一个淋浴管,一个洗脸盆,那么我选用25的管径合适吗?...查看详情
自来水公司批给他们的接口管径是80.可室外连成环的消防管网至少要100啊.这种问题给如何解决,请高手指点....查看详情
进户给水管径至少要多大才能满足使用要求?DN15的是否可以,为什么...查看详情
请问:室外给水管道(单生活给水)的管径是如何计算得来得? 假设一基地有一个办公楼,一个宿舍楼,一个厂房,一个辅助用房,请问室外给水管道的管径是由各单体的设计秒流量累加得来的还是由各单体最大时用水量累加得来的? 我在做上面一个工程的时候用的是由各单体设计秒流量的累加,不知是否正确,请高手指教!...查看详情
此公园为26公顷沿河公园,是否给水需要上自动喷灌系统呢?公园内的建筑物很少,给水主要是绿地及灌木,如果设自动喷灌系统,如何计算给水管径?(如何知道同时使用的喷灌头是多少个?)...查看详情
我已知当量,然后通过当量计算流量,选管径计算流速,使流速满足规范要求。我要问的是是否考虑同时使用率。比如一个卫生间,有蹲便器,有洗手盆,有淋浴器。计算卫生间总给水管时我只取了考虑蹲便器的,因为这个卫生间一关上门,用的只是一个卫生器具。但是给水立管的计算我却是把全部当量加起来,按3种器具同时使用考虑。我这样计算是否正确?...查看详情
如果只计算一个自闭式冲洗阀的管径,结果是DN40,可是规范上表格中连接管是dn25。实际上施工也是DN25,同样用此软件计算任何单一卫生器具的管径,都比实际连接管大。这是什么原因?...查看详情
大管径给水管一般用什么管材?尤其是地质条件不好的情况。...查看详情
请问你们设计时认为最有用的公式是哪个,能列出来吗?规范公式不好用。...查看详情
请教各位前辈:给水管的管径怎么选择,怎么计算出来的,或者经验值也行。各位请一定帮帮忙,拜托,拜托!...查看详情
请教各位大侠,本人拜读了各位在住宅给水管径问题上的高见,有几个问题弄不明白,我依据规范公式计算出的结果,出户管径均在DN32以上,与各位的最大为DN25的数值相差很大。如果是经验值,那麽计算书又该怎样写?...查看详情
延时自闭冲洗阀大便器给水管径计算时用专用计算公式时根据规范一大便器的流量为1.2升 用PPR管时用到De40 两个时用到50 我觉得有点大 可是根据... 是不是该有新的公式 毕竟估计不是个办法...查看详情
由城市消防流量决定所需最小管径...查看详情