一个小高层,原图中设置了13个消火栓按钮,现施工方认为在水专业图中只有8个消火栓,故只能在水专业的消火栓位置处设置8个消火栓箱且与按钮成套使用,消火栓按钮不能单独使用,请问是这样吗...查看详情
火灾报警系统中,消火栓启泵按钮需要连接电源线,电源线能否和信号线共管敷设?电源线可否和启泵线共管敷设?因为电源线就是启泵后的回答线!...查看详情
3891361 3891362...查看详情
请问大家2万多平米的员工集体宿舍(共)要不要设消防中心?消火栓按钮要不要带模块? 请问大家2万多平米的员工集体宿舍(共)要不要设消防中心?消火栓按钮要不要带模块寻址? 请高手解答 刚才帖子发错地方了 重发一遍...查看详情
请问大家2万多平米的员工集体宿舍(共)要不要设消防中心?消火栓按钮要不要带模块寻址? 请高手解答...查看详情
在很多的图纸中,消火栓按钮都带一个M模块,但是查阅好多厂家的设备资料,发现均不需要设置模块,到底为什么呢...查看详情
NHRV4*1.5消火栓按钮线可以算电缆头吗...查看详情
1。消火栓为打碎式带自控装置按钮是什么意思...查看详情
1。消火栓内的报警按钮是否还要直接启泵? 2.这个按钮和手动报警按钮有啥区别?...查看详情
我做的一个厂房,里面的消防工程,最近调试的时候发现一个问题。 离泵房近的消火栓按钮可以正常启动消防泵,而离泵房远的按钮就无法启动消防泵,检查下来线路没有问题,由于启泵线用的线径比较小是4*1mm2并且厂房比较大最远的按钮离泵房200米左右,测量下来最远端的启泵线上压降比较大。 想请教一下各位高手是不是因为线太细的原因,导致无法启泵的???怎么解决??急吼吼, 急吼吼!...查看详情
如题,我是刚入行做电不久的新人,最近经常有业主问我可不可以让火灾报警和消防泵联锁。 我听说是稳高压系统不需要联锁,临时高压系统需要联锁。 所以,求证下是不是这样。 如果是稳高压系统是不是也可以做联锁? 谢谢各位前辈、高人。 3615017...查看详情
如题 最近一个项目被审图中心审出一条:消火栓按钮不具有直接启动功能,不当。 我做的是一个工厂,用的是海湾GST系统,非防爆场所消火栓按钮可直接启泵;防爆场所消火栓按钮通过模块启泵。 是不是防爆场所也有可以直接启泵的消火栓按钮?? 知道的高手给个样本呗:time: 谢谢!!!!!!!!!!!!!!!...查看详情
要的话大概要多少长的金属软管...查看详情
如题:只有消火栓按钮,还需要上火灾报警系统主机及控制中心吗?...查看详情
在标准层中,消火栓启泵按钮上下楼层位置一致,是水平连接每层,从电井到泵房好;还是上下连接垂直贯通到泵房好?有什么差别吗?...查看详情
厂区太大300米,消火栓按钮连接到泵房,试验时,较远的厂房内消火栓按钮不起作用!! 请教大虾如何解决~~...查看详情
最近做个工程,丙类车间,做火灾报警系统,没有喷淋系统和消防水泵,只有消火栓,一定还要做消火栓报警按钮么?因为要是做得话只是起个报警作用,而不是起泵的作用,请问哪位对此熟悉规范,我不敢确定是否一定要做,谢谢了...查看详情
我公司做过几个工程,消火栓启泵按钮距离泵房很远,所用消火栓按钮为24V,启泵线采用ZR-BV1.5,4根。结果消火栓按钮无法启泵,电气工人说压降大,无法启泵。是否属于这种情况,以前做过220V消火栓按钮,可以使用,可是现在很少使用,请问各位大师怎样解决这一问题。...查看详情
一栋7层楼的普消,1——4楼没有消火栓按钮(市政供水,不需要起泵),但不远的地方有声光报警按钮。5-7有消火栓按钮,屋顶有增压泵需要起泵。这种情况是不是1-4楼可以不安装消火栓按钮,但感觉就像穿皮鞋不穿袜子一样,有没有相关的强制规定,我想说服甲方增加这部分。谢谢大家。...查看详情