如题,大家是怎么考虑的?...查看详情
有的地区消防队要求按钮设直接起泵线,有的可以不设,究竟该设还是不设???...查看详情
有的要求必须设直接启泵线,有的地区可以不设,不知您所在的城市的要求是什么?...查看详情
如题!...查看详情
海湾的消火栓按钮上标示的额定电压是60V,能本能用220V电压直接启动消火栓泵,就是2根线接消火栓泵控制柜,2根线是启动泵后按钮上的指示灯亮,一共4根线,这个说法对吗? 如果把指示灯的2根线去掉可以吗? 谢谢...查看详情
希望大家做成套的一起讨论下 http://co.163.com/forum/content/221_474368_0.htm#lastreply...查看详情
我以前干的工程消火栓按钮都是总线编码的.现在干的一个新工程是没有自动报警的.消火栓按钮直接起泵,而且是非编码的.还没有反馈灯.这东西我以前没见过.怎么才能接到消防泵的控制柜上.从哪出电源,多少伏的.一般消防的系统都是24V...查看详情
我干了一个小区.没有自动报警,有消火栓按钮直接起泵.消火栓按钮是不是不用反蚀灯也可以....查看详情
设计是4根,两根控制线,两根亮灯信号线,施工单位有些穿4根,有些穿6根(加两根直接启动消防水泵),有些穿2根,(信号线和控制线共用),消防大爷说6根是对的,究竟是几根才行?...查看详情
《火灾自动报警系统设计规范》6。3。2消防控制设备对室内消火栓系统应有下列控制、显示功能: 6。3。2。3显示起泵按钮的位置 《民用建筑电气设计规范》24.6.2.1设有消火栓按钮的消火栓灭火系统,其控制要求若下:(2)当消火栓设有消火栓按钮时,应能向消防控制(值班)室发送消火栓工作信号和起动消防水泵. 那这样一来,消火栓按钮可以起动消防水泵?...查看详情
一多层建筑(甲类厂房),需要设置火灾自动报警系统,水专业设置了消火栓,但是无需消防泵,我们是否需要设置多层建筑消火栓按钮?...查看详情
碰到一个高层建筑,消火栓系统分为高区和低区,做水的人说消火栓泵的启动要求如下: 1,低区消火栓报警时,启动低区消火栓泵 2,高区消火栓报警时,先启动低区消火栓泵,然后再启动高区消火栓泵(30s内) 消火栓按钮要求是直接启动泵的,那么上面这种情况怎么解决,请大家说说看,谢谢!...查看详情
碰到一个问题,一个老式的消火栓按钮,反馈指示灯是个小灯泡,前辈告诉我说用这种小灯泡有问题,当消防泵所带消火栓按钮比较多的时候,由于压降问题,灯可能会亮不起来。我想想也对,虽然没有计算过。所以后来又要求厂家给我送反馈指示灯是发光二极管的那种型号。 不知道各位有没有碰到过这个问题,又是如何解决的,有没有什么心得? 另外,规范上面对于这个反馈指示灯的点亮有没有什么规定。例如:1~10层每层10个消火栓按...查看详情
还是可以分开设置,感觉现在的消火栓处都有警铃和手报按纽?????????...查看详情
水专业说,在试验消火栓处装一个压力控制开关来启动泵(就是提供一个信号,通过信号线启动泵) 不知道大家是怎么做的 以前试验消火栓都不做按扭的,也没有人提...查看详情
一般建筑有很多消火栓按钮,我向大家请教的是 1\ 各个消火栓按钮至水泵的控制线(起泵线及回灯线)是并联接至水泵控制箱还是必须各个单独引至水泵控制箱?规范上有没有特殊要求? 2\ 如果并联接至水泵控制箱,那岂不是只要有一个消火栓按钮把水泵启动了,所有的消火栓按钮上的信号灯都会亮,这样符合要求吗?...查看详情
消火栓按钮连线用4线还是6线?施工的说要6线了,常亮。另外火灾报警系统使用寿命有多长?...查看详情
两者在火灾发生时所起的作用有什么不一样...查看详情
谢谢...查看详情
请教各位,室外消火栓起泵按钮如何设置,如何操作?小弟还从来没有见过,那位给解释一下,最好附张图。...查看详情