室内消火栓系统更新时间:2026-01-09 00:29:57

本专题为土木在线室内消火栓系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室内消火栓系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 小弟现在在做一个甲类厂房,三层,18m高,原有的设计在一层上了个辅助灭火的室内消火栓系统,现在我做的是二层,但是之前的项目都没有上过这种辅助泡沫灭火系统,一般都只上了室内消火栓系统,所以想问问哪位大神做过这种辅助室内泡沫消火栓系统?求指点~...查看详情

    用户:zhuoshidun 浏览量:1893 时间:2016-04-21
  • 第一:老的GB50016-2006建筑设计防火规范还有明确的关于室外消火栓管网设置的要求,室外消火栓用水量小于等于15L/S时候,可以布置成支状。而新的规范压根就没有说明什么情况下可以布置成支状。 8.1.2条,下列消防给水应采用环状给水管网:1,向两栋或者两座以上建筑供水时。下面有3点省略。(这条的消防给水,应该是包括了室内,室外消火栓系统合喷淋系统) 8.1.4条室外消防给水管网应符合下列规定...查看详情

    用户:qq_1459818787128 浏览量:27035 时间:2016-04-05
  • 建筑消防给水图片1

    看了教材,全部是示意图,但缺乏系统的讲解,我的困惑是: 室内外消火栓之间有没有什么联系? 是怎么接的? 室外消火栓跟市政管网是直接接的吗? 室外消火栓和接合器之间在工程商实际是怎么接的? 室内消火栓系统跟自动喷水灭火系统之间又是怎样的?有无联系?还是各自一套系统? 我就看教材是下面的图,晕啊 5499747 5499747...查看详情

    用户:qq_1459565397489 浏览量:6031 时间:2016-04-03
  • 这个分区的条件一直作为设计的依据,但其中原因从未深究过,偶然从一本书上看到了背后的解读,分享给大家。 按照《室内消火栓》GB3445中的相关规定,消火栓进行水压密封试验时,各密封部位应连续2min承受1.6MPa压力;消火栓栓口处静压不大于1.0MPa分区的目的是控制在最不利因素下可能产生的工作压力(即当消火栓栓口静压等于1.0MPa且屋顶水箱满足7m静压状况时,消防水泵的额定压力约为1.2MPa...查看详情

    用户:co1449724777377 浏览量:27752 时间:2015-12-30
  • 建筑消防给水图片1

    5378848 本栏目由诺熙(2355735315)组织,专门争对一些菜鸟新手和急需要补充知识的人准备,希望大家可以传递下去,以后刚入门的新手和要补充知识的网友可以直接找【精彩分享】栏目,就是专门为你们开的。这样你们能更快的找到自己要找的。要传递下去哦!! 介绍了压力开关、流量开关的工作原理及产品分类;阐述了初期火灾高位消防水箱独立供水及高位消防水箱、稳压泵联合供水的室内消火栓系统压力开关设定压...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:13977 时间:2015-10-09
  • 高层建筑给排水的设计 论文栏目:高层建筑论文 1水表设置及给水支管敷设 1.1水表设置在以往的水表设置设计中,我国住宅的水表一般设置在室内厨房或卫生间的用水集中的地方。但是在这些年来,这种设计引发了诸多的问题,严重的影响了人们的日常生活,是住宅私密性和安全性不能得到保障,入户抄表扰乱人们正常的生活,管理人员抄表难度大,钞表劳动强度高,不能一次性将所有水表抄到,需要反复多次,个别用户偷水而水务部...查看详情

    用户:nqen_5006 浏览量:860 时间:2015-09-07
  • 室外的话有在阀井里设排泄阀,不知室内定期检修的话是怎么 泄水的?...查看详情

    用户:菜鸟邦德 浏览量:3139 时间:2015-08-21
  • 一.室外消火栓系统的设计: 1.若市政有两路进水,压力能满足低压要求,设置室外消火栓即可。只有一路进水时,应储存室外消防用水,只有消防总用水量不大于 25L/s,且进水管足够大时例外。若储存室外消防用水,应考虑消防车取水口的设置,低规取水口保护半径为150米,高规要求距建筑物外墙100米。若小区较大,单个取水口难以满足消防要求时,应在合适位置增设消防车取水口或增设室外消防水池(满足室外消防用水量即...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:1832 时间:2015-07-30
  • 室内消火栓给水系统的类型按照高、低层建筑分类,有少层建筑室内给水消火栓给水系统和高层建筑室内消火栓给水系统。 1.少层建筑室内给水消火栓给水系统分类 ①无水箱、无水泵室内消火栓给水系统。 ②仅设水箱不设水泵的消火栓给水系统。 ③设有消防泵和消防水箱的室内消火栓给水系统。 2.高层建筑室内消火栓给水系统分类 ①高层建筑区域集中的高压、临时高压室内消防给水系统。 ②分区...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:590 时间:2015-07-22
  • 1.按服务范围分 (1)独立的室内消火栓给水系统。即每幢高层建筑设置一个单独加压的室内消火栓给水系统。这种系统供水可靠性高,但管理分散,投资也较大。在地震区、人防要求较高的建筑物以及重要的建筑物宜采用这种独立的消火栓给水系统。 (2)区域集中的室内消火栓给水系统。即数幢或数十幢高层建筑物共用一个加压泵房的室内消火栓给水系统。这种系统便于集中管理,节省投资,但在地震区可靠性较低。在有合理规划...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:797 时间:2015-07-08
  • 室内消火栓给水系统的设置范围: 1.应设室内消火栓给水系统的建筑物 (l)高度不超过24m的厂房、库房和高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸或助长火势蔓延的物品除外)。 (2)超过500个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆。 (3)体积超过5000m^3的车站、码头、机场建筑物,以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆书库等建筑物。 ...查看详情

    用户:ntmy70106 浏览量:1168 时间:2015-07-08
  • 高层建筑室内消火栓给水系统的类型: 1.按服务范围分 (1)独立的室内消火栓给水系统。即每幢高层建筑设置一个单独加压的室内消火栓给水系统。这种系统供水可靠性高,但管理分散,投资也较大。在地震区、人防要求较高的建筑物以及重要的建筑物宜采用这种独立的消火栓给水系统。 (2)区域集中的室内消火栓给水系统。即数幢或数十幢高层建筑物共用一个加压泵房的室内消火栓给水系统。这种系统便于集中管理,节省...查看详情

    用户:ntmy70106 浏览量:818 时间:2015-07-08
  • 室内消火栓给水系统安装的一般要求: (1)室内消火栓箱的安装。室内消火栓箱一般安装在室温高于5℃的场所内,需要安装在不采暖、有结冻可能的建筑内时,应采取适当的防冻措施。 (2)供水管的接人。接消火栓的供水管,可根据具体条件由消火栓箱的后而、底面或侧而接人。供水管中心位置应尽量准确,如误差较大时可通过调整消火栓箱位置解决。 (3)暗装、半暗装消火栓箱。这类消火栓的安装施工在墙上预留的箱体...查看详情

    用户:zowk53951 浏览量:920 时间:2015-07-08
  • 最近做个厂区的办公楼和倒班楼。 办公楼3层建筑高度11.55 体积9387 这个根据8.2.1-5很明显不用设置室内消火栓系统! 可倒班楼3层建筑高度11.85 体积9257 但是一层设置的是职工餐厅 一层面积800平, 其余2到3层设置4人间宿舍,共用卫生间 盥洗间,这个建筑怎么确定 适用8.2.1-5 还是8.2.1-3 谢谢 望大家给点建议!...查看详情

    用户:皮皮鲁2011 浏览量:909 时间:2015-07-03
  • 高层建筑室内消火栓给水系统有哪几种类型? 1.按服务范围分 (1)独立的室内消火栓给水系统。即每幢高层建筑设置一个单独加压的室内消火栓给水系统。这种系统供水可靠性高,但管理分散,投资也较大。在地震区、人防要求较高的建筑物以及重要的建筑物宜采用这种独立的消火栓给水系统。 (2)区域集中的室内消火栓给水系统。即数幢或数十幢高层建筑物共用一个加压泵房的室内消火栓给水系统。这种系统便于集中...查看详情

    用户:jrew_83930 浏览量:524 时间:2015-07-03
  • 主控项目 4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 检验方法:实地试射检查。 说明: 4.3.1 室内消火栓给水系统在竣工后均应作消火栓试射试验,以检验其使用效果,但不能逐个试射,故选取有代表性的三处:、屋顶(北方一般在屋顶水箱间等室内)试验消火栓和首层取两处消火栓。屋顶试验消火栓试射可检验两股充实水柱同时到达本消火栓...查看详情

    用户:jrew_83930 浏览量:1531 时间:2015-06-25
  • 自动喷水灭火系统是世界上最广泛的固定灭火系统,在高层建筑中已得到广泛的应用。它利用固定管网、喷头能自动作用喷水灭火,同时发出火火警信号的灭火系统。利用火灾时产生光、烟或燃烧时的生成物(探测器作用)、热(直接作用或探测器作用)等信号传感而自动启动,将水有效地洒向着火区域,控制火势的蔓延和扑灭火灾。它即有探测火灾并报警的功能,又有喷水灭火控制火灾发展的功能,它是一种可靠性高,稳定性及好的安全可靠的灭火...查看详情

    用户:hzgs93420 浏览量:653 时间:2015-06-19
  • 室内消火栓给水系统的设置范围是什么? 1.应设室内消火栓给水系统的建筑物 (1)高度不超过24m的厂房、库房和高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸或助长火势蔓延的物品除外)。 (2)超过500个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆。 (3)体积超过5000m^3的车站、码头、机场建筑物,以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆书库等建筑物...查看详情

    用户:co1432776778828 浏览量:712 时间:2015-06-08
  • 室内消火栓给水系统通常由以下几部分组成: (1)消防供水水源。包括:市政给水管网、天然水源、消防水池。 (2)消防供水设备。包括:自动供水设备一消防水箱、主要供水设备——消防水泵、临时供水设备——水泵接合器。 (3)室内消防给水管网。包括:进水管、水平干管、消防竖管等。 (4)室内消火栓。室内消火栓应设在消火栓箱内。它由水枪、水带、消火栓三部分组成。...查看详情

    用户:weibo_1432776741678 浏览量:1997 时间:2015-06-08
  • 如何使用和维护室内消火栓给水系统? 发生火警后,应首先用消火栓箱钥匙或硬物击碎箱门上的玻璃,打开箱门,按动紧急报警按钮。此时消火栓箱上的红色指示灯亮,给控制室和消防泵房送出火警信号,有的消火栓箱可以直接启动消防水泵供水。然后迅速取下挂架(挂轴)上的水带和弹簧夹上的水枪,将水带接口连接在消火栓接口上,开启消火栓,即可供水灭火。 使用消防卷盘自救或灭火时,应首先打开箱门将卷盘旋出,拉出胶管和小口径水枪...查看详情

    用户:mjmj896 浏览量:650 时间:2015-05-21