  • 电气工程施工图片1

    一、线管预埋问题 问题分析:预留预埋线管管头没有做临时封堵,管端部破坏严重。 管控措施: 1、及时将管路进行疏通,确定管路畅通后,将管头采用胶 布进行临时封堵。 2、对高于楼板面的线管,采用刚性保护(套管、 木盒等)。 二、箱内配线问题 问题分析:箱内配线不整齐,线头裸露,端子接线数量多于2根。 管控措施:箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积...查看详情

    用户:傻傻的啄木鸟 浏览量:1211 时间:2020-10-14
  • 本文是基于现行规范GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》总结了①桥架、②导管、③电缆、④母线安装施工的要点条文,辅以实例解析关键工序的质量控制,建议工程朋友们交流学习并深入理解,使得我们的电气安装工程符合规范要求。1、桥架篇 11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:1. 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导...查看详情

    用户:无人之岛 浏览量:511 时间:2020-08-25
  • 供配电技术图片1

    国民经济的高速发展使得我国城镇化和工业化水平在不断地提 升,这样促进我国建筑业的高速发展。在新时期,建筑电气工程建 设中强电施工质量的提升,是确保施工单位能够有效地适应社会发 展,确保建筑业良好发展的基础。 在强化电气工程中,强化施工设 计和智联需要技术人员的能力得到提升,为了让电气工程中强电施工质量得到保证,这样就能促进建筑电气行业的健康发展。 一、建筑电气安装工作中强电施工的价值意义 在建筑...查看详情

    用户:无人之岛 浏览量:2789 时间:2020-07-28
  • 电气工程原创版块图片1

    来源:网络 如有侵权请联系删除 建筑电气概述 方案设计的目的:这个阶段主要是由建筑专业进行方案设计。电气专业通过和其他专业一起对总平面图和建筑平、立、剖面图配合提出涉及方案性的修改意见,以保证在建筑方案基本可行。设计内容(以配电系统为例): 变配电系统: 1、确定负荷等级 2、负荷估算 3、电源:根据负荷性质(民用、商业)和负荷量,要求外供电源的回路数、容量、电压等级 变、配电所:位置、数量、容...查看详情

    用户:阳台的风景 浏览量:5113 时间:2020-04-24
  • 电气工程原创版块图片1

    一、施工准备 (一)作业条件 根据现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规定》(GB50303-2002)的规定:管内穿线在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行,穿线前应将电线保护管内的积水及杂物清理干净。但针对建筑电气安装项目逐渐增加,管内穿线的工程量随之增大,为配合工程整体同步竣工,管内穿线可以提前进行,但必须满足下列条件: (1)混凝土结构工程必须经过结构验收和核定。 (2)砖混结构工程必...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:2742 时间:2020-04-02
  • 供配电技术图片1

    1. 预留管道洞口及管道套管做法 1 施工工艺: 绘制洞口图→洞口定位→技术复核→洞口成型→套管安装 2 操作要点: 先对各类管道经过综合排布策划,确定管道坐标、标高位置及走向,绘制排布图经业主、监理或设计确认,按图施工。 3、质量要求: 确保留洞位置、尺寸大小正确。 4、见效果图: 6238571 2. 防水套管预埋 1 施工工艺:制作套管→定位固...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:3428 时间:2020-03-26
  • 供配电技术图片1

    一、电缆桥架安装要求 1、桥架切割和钻孔断面处,应采取防腐措施 2、桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全、平整 3、桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应设置补偿装置,保护地线和桥架内线缆应留补偿余量 4、桥架与盒、箱、柜等连接处应采用抱脚或翻边连接,并应用螺丝固定,末端应封堵 5、水平桥架...查看详情

    用户:不爱生气才怪 浏览量:3113 时间:2020-03-03
  • 电气工程原创版块图片1

    一、室外配电箱 1、室外配电线路应采用电缆敷设。不宜采用单根绝缘导线架空敷设方式。 2、配电箱、开关箱应采用由专业厂家生产的定型化产品,应符合《低压成套开关设备和控制设备第4部分:对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求》(GB7251.4)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)和《建筑施工安全检查标准(JGJ59)的要求,并取得“3C”认证证书,配电箱内使用的隔离开关、漏电保护器及绝...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:2064 时间:2020-03-02
  • 电气工程原创版块图片1

    一、安装二次配管质量风险分析 1、箱盒面距粉刷面进出控制不好原因分析: 项目部粉刷班组未按甲方及公司要求在线盒固定前设置粉刷厚度控制基准点(即灰饼),因此箱盒固定时进出控制无参照物,难以做到与后期粉刷面齐平。 2、水电配管开斜槽原因分析: 预埋阶段后砌墙上翻及下翻线管定位不准确,工人施工比较随意,未考虑后期线盒及电箱配管时线管排列需求。 3、二次配管补槽后空鼓开裂原因分析: (1)强弱电箱等...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:2170 时间:2020-02-25
  • 供配电技术图片1

    本文介绍了避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法、避雷带支架安装细部做法、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法、快速预埋时,电气管线盒安装做法、接地预埋连接板、金属窗户的等电位连接细部做法、筒灯在吊顶上的安装做法、配电箱在轻质隔墙板上的安装做法等,下面让我们一起来学习吧! 1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法...查看详情

    用户:陌声人 浏览量:2200 时间:2020-02-21
  • 电气施工图图片1

    来源:中建、知乎 版权归原作者所有,侵权请联系删除 作为一名从业十余年的民用建筑电气设计从业者,不得不尴尬的面对这个问题,因为我确实有好多年没有见过一套优秀的电气施工图了。 我们院从某个层面上来讲基本可以代表国内设计院的一流水平了,但设计的整体质量也只能说是差强人意,甚至偶尔会出现一些项目的图纸不堪入目的情况。 6228278 细细剖析原因无非以下三点: (1)时间紧。 一个项目的设计...查看详情

    用户:白鸽子 浏览量:3385 时间:2020-02-05
  • 电气工程原创版块图片1

    来源:建筑水电知识平台 版权归原作者所有,侵权请联系删除 建筑电气工程施工中的质量通病 1.1等电位联结问题 开展电气工程施工时,由于施工者对等电位联结问题的重视程度不够,以为电气管道是可以开展自然接地的,然而,电气管道外层设有防腐层与保温层,掩埋时,土质不同,埋层深度也存在差异,从而产生大地电位差。若等电位联结不良,无法确保裸露在外部环境中的导体始终处在零电位状态,也无法降低接触电压,不能...查看详情

    用户:白鸽子 浏览量:6152 时间:2019-12-05
  • 电气施工图图片1

    来源:电气设计圈 版权归原作者所有,侵权请联系删除 初次接触建筑电气施工图的小伙伴,有没有这么一种经历,被图纸上一大堆的英文符号搞得晕头转向,一会BV BVV 一会TC SC还有很多其他奇奇怪怪的组合。今天就大家一起学习一下建筑电气施工图的一些基础知识,希望今天的内容可以为你一解所惑。 1.常用电线 ⑴裸导线:一般为架空线路的主体,输送电能。 ①裸单线:TY 铜质圆单线 LY 铝质圆单线...查看详情

    用户:玖九 浏览量:3316 时间:2019-11-27
  • 供配电技术图片1

    1、墙面灯具安装 室外灯具虽然间隔距离较远,但仍然在同一条水平线上。 6209792 底盒的安装前放线、弹线,安装时,线盒底边与安装线重合。 2、砌体墙切槽、保护管及线盒安装 保护管安装槽的切割整齐,对墙体成品保护良好,线盒安装水平,且相邻的两个线盒在同一水平线上,整体观感良好。 6209793 切槽前,先放线弹线,采用电动手持式切割机进行切槽,再使用扁头钢钎倾斜向上或向下剔除槽内砌块(如水平切...查看详情

    用户:刘湘123 浏览量:900 时间:2019-10-12
  • 电气工程原创版块图片1

    1、墙面灯具安装室外灯具虽然间隔距离比较远,但仍然在同一条水平线上。6195099底盒的安装前放线、弹线,安装时,线盒底边与安装线重合。2、砌体墙切槽、保护管及线盒安装保护管安装槽的切割整齐,对墙体成品保护良好,线盒安装水平,且相邻的两个线盒在同一水平线上,整体观感良好。6195100切槽前,先放线弹线,采用电动手持式切割机进行切槽,再使用扁头钢钎倾斜向上或向下剔除槽内砌块(如水平切槽,则为倾斜向...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:936 时间:2019-08-30
  • 电气工程原创版块图片1

    1、墙面灯具安装 室外灯具虽然间隔距离比较远,但仍然在同一条水平线上。 6194837 底盒的安装前放线、弹线,安装时,线盒底边与安装线重合。 2、砌体墙切槽、保护管及线盒安装 保护管安装槽的切割整齐,对墙体成品保护良好,线盒安装水平,且相邻的两个线盒在同一水平线上,整体观感良好。 6194838 切槽前,先放线弹线,采用电动手持式切割机进行切槽,再使用扁头钢钎倾斜向上或向下剔除槽内砌块(如水...查看详情

    用户:玖九 浏览量:2263 时间:2019-08-29
  • 电气施工图图片1

    电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力与照明、防雷与接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。 一、电气施工图的特点 (1) 建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的。 (2) 电气线路都必须构成闭合回路。 (3) 线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的。 (4)在进行建筑电气工程图...查看详情

    用户:早安电气 浏览量:3188 时间:2019-07-17
  • 电气施工图图片1

    今天易筑教育小编就为大家带来一个 全方位带你了解建筑电气施工图零基础系统班 建筑电气施工图零基础系统班 跟我一起看过来啦 6130495 6130499 61304986130497 6130500...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:1386 时间:2019-04-10
  • 电气工程施工图片1

    我需要编制建筑电气工程计划表,用Project,如图!!我想问下,建筑电气工程施工都包含哪些分项工程?详细一点,谢谢了。6114355...查看详情

    用户:攻城师62274 浏览量:357 时间:2019-03-07
  • 供配电技术图片1

    施工图设计出图主要内容 1.供电总平面图:标出在总平面图中的位置、建筑物名称;变、配电站的位置、编号和容量;画出高低压线路走向、回路编号、导线及电缆型号规格、架空线路的杆位、路灯、庭院灯和重复接地位置等。 2.变配电站图:主要是变、配电站平面布置图,即画出高、低压配电柜、变压器、母干线、柴油发电机房、控制箱、直流电源及信号屏等设备平面布置和主要尺寸。必要时应画出主要剖面图。还有高低压供电系...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:2444 时间:2018-12-28