距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线配电系统设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电系统设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
根据《建筑设计防火规范》GB50016,高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的 配电室 等,属于特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。 规范解释:特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。高层...查看详情
关于中央空调(多联机)选择 电线和断路器,是按照额定功率还是最大功率计算??一拖几等空调全部开启满负荷运行时,可以达到最大电流吗?...查看详情
安科瑞于洋 【摘要】江苏有线数据中心的供配电系统为前端机房、模块化数据机房、监控大厅和制冷、消防设施提供可靠电能,是保障数据中心运行的核心设施。本文从安全供电的角度,重点阐述了江苏有线数据中心供配电系统架构的设计与实现。 【关键词】数据中心,供配电,双总线,不间断电源 0引言 江苏有线数据中心是国家干线网在华东的节点站,为全省2700万有线电视用户提供播出信源,为省内数百万宽带用户提供...查看详情
01 负荷分级 1.1 供配电系统特点 通常超高层建筑的供配电系统有以下特点:建筑体量大?用电量大?供电半径长;至少需要2路市政独立电源,甚至多路市政电源;建筑功能多样,供配电系统设计需考虑满足多个物业运营管理模式的需要;会设置多个变电所,以及出现变电所上楼的情况;需考虑备用电源和应急电源的设置。 1.2 用电负荷分级 超高层建筑的供电负荷等级应为一级,对于建筑内的消防、安防...查看详情
安科瑞 于洋 摘要:本文介绍湖北保利大酒店配电房改造工程电力监控系统,采用智能电力仪表、采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过光纤通讯并远传至后台,通过Acrel-2000Z型电力监控系统实现配电室配电回路用电的实时监控和管理。 ??关键词:智能电力仪表;Acrel-2000ZZ;电力监控系统; ??0 概述 ??随着社会经济发展、生产自动化程度的提高、劳动力的...查看详情
安科瑞 于洋 摘要:介绍日照港生活区B地块商业配电室电力监控系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000电力监控系统实现变电所配电回路用电的实时监控和电能管理。关键词:商业项目;日照港生活区B地块商业配电室;变电所;智能电力仪表;Acrel-2000;电力监控系统 0 概述日照港生活区由日照港房地...查看详情
高层民用建筑...查看详情
收录于话题在低压配电系统是使用低压电器的大户,这些低压电器一般都安装在各种专用的配电柜和控制柜内。小编在本文介绍低压配电系统设计要点,是电气技术人员进行低压配电系统设计过程中不可或缺的知识点。 低压配电系统主电路的设计中有几个要点问题: 第一个问题:负荷分级和配电分级; 第二个问题:负荷容量的计算; 第三个问题:各配电设备主电路的设计、连接电缆的设计。 这些问题非常繁杂,又很重要。因此在国家标准...查看详情
供配电系统设计中怎么计算短路电流?...查看详情
电气圈 收录于话题 一般我们的照明会有以下注意点: 在家庭配电中: (来源: 网络,版权归原作者 )...查看详情
来源: 电气设计圈 如有侵权,请联系删除 一、负荷计算 按照计算负荷表,两台水泵同时运行的负荷计算如下: 由于水泵是一台一台的进行启动,所以单台启动时的电流: (用来选熔断器、断路器、整定继电保护装置,检验电机自起动条件) 水泵电缆选择: 二、变压器的选择 单台留有80%的裕量可满足要求。有两台主变压器的变电所,变压器选择: 变压器可选: 容量大于177.74 kVA。因为矿上...查看详情
一、负荷计算 按照计算负荷表,两台水泵同时运行的负荷计算如下: 由于水泵是一台一台的进行启动,所以单台启动时的电流: (用来选熔断器、断路器、整定继电保护装置,检验电机自起动条件) 水泵电缆选择: 二、变压器的选择 单台留有80%的裕量可满足要求。有两台主变压器的变电所,变压器选择: 变压器可选: 容量大于177.74 kVA。因为矿上已有SC-800/10/0.4型的变压器,在容量上...查看详情
摘要:介绍北京某工业园配电室改造电力监控系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过无线路由器无线通讯传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统实现配电回路用电的实时监控和电能管理。 关键词:北京某工业园;配电室改造;智能电力仪表;Acrel-2000型;电力监控系统。 6278941 1 概述 北京某工业园占地1300亩,规划建设100万...查看详情
高层住宅建筑如雨后春笋般迅速发展,成为最主要的建筑形式之一,为了满足使用者个性化多样化的需求,高层建筑增加了许多智能电气控制系统,那么高层住宅配电系统应该如何来设计呢?我们一起往下看。 一、供电的基本原则 保证供电可靠性;减少电能损耗;接线简单灵活。 二、配电系统的设计 (1)层数 普通高层住宅层数为10~18层,属二类建筑;19~28层为一类高层建筑。此部分的电气设计内容不包括超高层建筑电...查看详情
根据低压配电系统中不同的接地位置,主要分为3种系统,分别是TN系统、TT系统、IT系统。 这里的第一个字母指的是电源端接地点对地的关系,其中T表示直接接地;I表示不接地或通过阻抗接地;第二个字母指的是电气设备端的外露可导电部分与地关系,其中T表示与电源接地点无连接的单独直接接地;N表示直接与电源系统接地点或与该点引出的导体连接。 以通过单词辅助记忆,注意是法文哦。T-来自法文Terre,接地的意思...查看详情
收录于话题在建筑电气防火设计的过程中,需要考虑消防用电在火灾条件下的电能连续供给的可靠性和安全性。合理地确定消防用电负荷等级,科学地设计消防电源供配电系统,对保障建筑消防用电设备的供电可靠性是非常重要的。今天小编分享消防供配电系统的相关内容。 一、供电负荷等级 (1)一级负荷供电 1)建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库。 2)一类高层民用建筑。 (2)二级负荷供电 1)...查看详情
低压配电系统设计的原则:设计应结合实际情况,积极采用先进技术,正确掌握设计标准;对于供电安全,节约能源、环境保护等重要问题采取切实有效的措施;设备布置要便于施工和维护管理;设备及材料的选择要综合考虑。那么低压配电系统具体如何设计呢?(1)低压配电系统的设计步骤 在设计建筑电气供配电系统时,首先应根据建筑物情况确定负荷等级;然后确定供配电方案;确定各种用电设备功率,在此基础上进行用电负荷计算,并选择...查看详情
建筑供配电系统负荷计算、线缆选择、临电组织设计,一篇打尽!...查看详情
低压配电系统设计的原则:设计应结合实际情况,积极采用先进技术,正确掌握设计标准;对于供电安全,节约能源、环境保护等重要问题采取切实有效的措施;设备布置要便于施工和维护管理;设备及材料的选择要综合考虑。那么低压配电系统具体如何设计呢?请继续往下看。 (1)低压配电系统的设计步骤 在设计建筑电气供配电系统时,首先应根据建筑物情况确定负荷等级;然后确定供配电方案;确定各种用电设备功率,在此基础上进行...查看详情
供配电系统负荷计算、线缆选择、临电组织设计,一文搞定!...查看详情