已有人订阅
求助民用建筑电气设计规范广东的PDF电子...查看详情
民用建筑电气设计规范征求意见稿2014.8.31给意见...查看详情
中华人民共和国住房和城乡建设部 公 告 第445号 -------------------------------------------------------------------------------- 住房城乡建设部关于发布行业标准《会展建筑电气设计规范》的公告 现批准《会展建筑电气设计规范》为行业标准,编号为JGJ333-2014,自2014年12月1日起实施。其中,第8.3.6...查看详情
住宅建筑电气设计规范中: 第6.4.3条中“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。” 是否可以选用阻燃线缆代替? 第6.4.4条中”,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆“是否表明可以选用阻燃耐火线缆,而可以不选用低烟、低毒的了? 第6.4.6 条中”建筑面积小于或等于60m2 且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1. 5m时,插座回路支线不应小于2....查看详情
医疗建筑电气设计规范 JGJ 312-2013正式版 2014-04-01 施行 http://bbs.co188.com/thread-8911100-1-1.html...查看详情
《医疗建筑电气设计规范》表4.2.1“医疗建筑用电负荷分级”中“医疗建筑名称”栏提到的医疗建筑有三级、二级、一级医院;分别列除了用电负荷等级为“一级负荷中特别重要的负荷”“一级”“二级”和“三级”。备注里写的是:其他医疗机构用电负荷可按本表用电负荷进行分级。 条文解释第1.0.2条关于“其他医疗机构建筑”的定义:包括专科疾病防治院、妇幼保健院......。 本人有个不解,如果是妇幼保健院建筑,没有...查看详情
本人今天看民用建筑电气设计规范 看到第3.2.7条款是,有点不明白其意思,求高人指点,不胜感激。 3.2.7 重要电讯机房的电源为一级负荷,其交流电源的负荷级别应与该建筑工程中最高等 级的电力负荷相同。 这个到底是什么意思,机房电源指的是ups吗,交流电源的负荷级别是指ups所带的设备的负荷级别吗。...查看详情
4876507 民用建筑电气设计应针对不同的工程项目确定合理的设计方案,保证电气设施运行安全可靠、经济合理、技术先进、维护管理方便这些基本要求,是设计中必须遵守的准则;而注意整体美观,则是民用建筑设计的固有特性所决定的,也是不可忽视的重要方面。 4876508...查看详情
4865512 4865513 4865514 4865515 4865516 4865517 4865518 4865519 4865520 4865512 4865513 4865514 4865515 4865516 4865517 4865518 4865519 4865520...查看详情
民用建筑电气设计规范7.41.2中第三条重要的公共场所怎么理解? 重要的公共场所指的是什么样的场合?...查看详情
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中13.1.3的第二条第二款:建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑,要设置火灾自动报警系统。 问题:1、现在正做一个工厂的办公楼,建筑层数:二层;总建筑面积约:1022.36平方米,高6.75m,水专业没有消火栓,请问用上火灾自动报警系统吗?办公室用上烟感吗? 2、工厂的办公楼算公共建筑吗?...查看详情
验收的时候说没达到标准。我是按2004的标准做的,最新的标准时2013的版本吗? 好心人发我邮箱,yihuanming@qq.com 先谢过了。...查看详情
民用建筑电气设计规范应用图解.PDF...查看详情
论文简介:给大家一个技术资料。希望能给大家一点帮助。 投稿网友:dbjlsxz 上传时间: 2013-08-24...查看详情
不然干不成这一行了,作为一个建筑电气设计师应该掌握哪些规范?...查看详情
2012年《住宅建筑电气设计规范》(总结版)...查看详情
住宅建筑电气设计规范JGJ242-2011勘误表 4729732...查看详情
附件是我前天读《重庆市住宅电气设计规范》的一些总结,和GB相差不大,欢迎大家批评指正。 重庆市住宅电气设计标准 二 术语 1. 公用/专用配电所,10KV以下 2. 家居配电箱——强电 家居配线箱——弱电 三 供配电系统 1. 负荷分3级 19层住宅的消防用电荷、应急用、航空障碍照明、走到、值班、设备机房等为一级负荷;18层一下二级负荷。 2. 负荷计算,方案设计阶段利用指标法,初步设计,施工图利...查看详情
《民用建筑电气设计规范》13.1.3.2.2)规定:建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑,应设火灾自动报警系统,也就是说,你随便建个什么东西,都要上火灾报警,还有不做火警的公建吗?...查看详情
论文简介:民用建筑电气设计规范(强电部分)应用图解,最新版本,共200页。 投稿网友:ljnkill 上传时间: 2013-06-06...查看详情