距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线报警系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与报警系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
系统构成 火灾自动报警系统: 火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统。 一、火灾探测报警系统 火灾探测报警系统由 火灾报警控制器 、触发器件和火灾警报装置等组成,能及时、准确地探测保护对象的初起火灾,并做出报警响应,告知建...查看详情
根据《住房城乡建设部关于印发2021年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》(建标函〔2021〕11号),我部组织国网经济技术研究院有限公司等单位起草了 工程建设强制性国家规范 《配电工程项目规范(征求意见稿)》(见附件)。现向社会公开征求意见。有关单位和公众可通过以下途径和方式反馈意见: 1.电子邮箱:sunchongbo2016@163.com。 2.通信地址:北京市昌...查看详情
气体灭火系统通常采用独立的灭火控制器,其保护区域的火灾探测器一般直接接入气体灭火控制器,然后通过气体灭火控制器把相关火警信号反馈至消防控制室的消防联动控制器,这是工程实际中普遍的施工做法。 那么问题来了,气体灭火保护区域的两个火灾探测器报警时,除气体保护区内的声光警报装置、防火阀、气体启动喷气以外,其所在防火分区的声光警报装置、消防广播、消防应急照明和疏散指示系统等是否需要联动启动? ...查看详情
消防喷淋系统中,一个湿式报警阀所能带动的喷淋头数量是有限制的。 1. 水力计算 :在设计消防喷淋系统时,需要进行水力计算,以确保在发生火灾时,系统能够提供足够的水量对火源进行有效压制。一个湿式报警阀所能提供的水量是有限的,如果连接过多的喷淋头,可能会导致在火灾时无法为所有喷淋头提供足够的水量,从而影响灭火效果。 2. 压力损失 :在消防喷淋系统中,水流经过报警阀、管...查看详情
来源:消防安全管理员 如有侵权,请联系删除 1.在接收到火灾报警信号后,消防联动控制器能在 3s内 发出启动信号。 2.若消防联动控制器在 10s 内未收到受控设备的反馈信号,启动总指示灯和相应受控设备的启动指示灯应闪亮。 3.监管报警信号是具有监管功能的集中控制器接收除火灾报警、故障信号、联动控制信号之外的其他输入信...查看详情
近日 教育部、国家消防救援局 《 关于印发〈中小学校、幼儿园消防安全十项规定〉的通知 》 明确了中小学校、幼儿园 消防安全十项规定↓ 第一条 中小学校、幼儿园的法定代表人、主要负责人或实际控制人是本单位的消防安全责任人,对本单位消防安全全面负责。主管消防安全的负责人是单位消防安全管理人,领导班子其他...查看详情
一、系统的布线 火灾自动报警系统的线路包括供电线路、信号传输线路和制线路。 (一)布线设计的一般规定 1.系统线路电压等级的选型要求 (1)火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。 (2)采用交流220/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450/750V的...查看详情
随着新能源技术的突飞猛进,储能消防锂电池在众多领域中大放异彩。然而,锂电池的独特性质却为其发展带来了一个难题:锂电池热失控问题。为了确保锂电池的安全使用,热失控检测预警装置的研发和应用已刻不容缓。 在全球范围内,电池储能已成为发展新能源的不可或缺的技术支柱。为了满足调峰调频和新能源消纳等需求,电力储能项目装机规模庞大,而其中90%以上都选择了锂电池储能系统。据某新能源财经预测,到2030年,国内外...查看详情
一、系统的布线 火灾自动报警系统的线路包括供电线路、信号传输线路和制线路。 (一)布线设计的一般规定 1.系统线路电压等级的选型要求 (1)火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。 (2)采用交流220/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450/750...查看详情
火灾自动报警系统常见故障有:火灾探测器、通讯、主电、备电等故障,故障发生时,可先按消音键中止故障报警声,然后进行排除。如果是探测器、模快或火灾显示盘等外控设备发生故障时,可暂时将其屏蔽隔离,待修复后再取消屏蔽隔离,恢复系统正常。 常见故障及处理方法 火灾探测器常见故障 (1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,故障指示灯亮、打印机打印探测器故障类型、时间、部位等。 (2)故障原因:探测器与底座脱...查看详情
自动喷水灭火系统组件—报警阀组 在自动喷水灭火系统中,报警阀组是至关重要的组件,是自动喷水灭火系统中接通、切断水源,起到报警作用的装置,其主要作用有:①接通或关断报警水流②喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警③防止水倒流。 报警阀组根据系统的不同分为湿式、干式、雨淋和预作用报警阀组。 (一)湿式报警阀组 湿式报警阀组用于湿式自动喷水灭火系统,主要作用是当喷头爆破时,湿式报警阀能自动打开,...查看详情
湿式系统 使用于高于4℃和低于70℃的环境 识别:报警阀呈长方形,唯一有延迟器的系统。 组件:水流指示器,水力警铃,延迟器,湿式报警阀,压力开关,总控阀 干式系统 使用于低于4℃和高于70℃的环境 识别:报警阀瓣比较宽呈大肚子形状,有充气管道,无电磁阀,有防复位装置 组件:水流指示器 压力开关 水力警铃 干式报警阀 总控阀 预作用系统 使用于严禁管道漏水,严禁系统误喷的忌水场所 识别:...查看详情
以下的总结对所有考试年份实务、综合、案例分析的考点出处进行了标注,并用颜色进行表示,技术实务用红色标志,如【2015】、【2016】;综合能力用绿色标识,如【2015】、【2016】;案例分析用蓝色标识,如【2015】、【2016】 一、报警阀设置要求 报警阀 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀,当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具 雨淋报警阀组的电...查看详情
来源:荣胜消防工程师 一、火灾报警控制器、 消防联动控制器 1.火灾探测器、手动火灾报警按钮发出火灾报警信号后,控制器应在 10s内 发出火灾报警声、光信号。 2.与备用电源之间连线断路、短路时,与现场部件的连线断路时,控制器应在 100s 内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号。 3.控制器在发出火灾报警信号后 3s ...查看详情
来源:百度文库...查看详情
说到火灾自动报警系统,想必大部分电气设计人员再熟悉不过了。但是如果说到火灾自动报警系统的供电、接地及布线要求,可能不少电气设计人员都一知半解的,特别对于一些电气设计新手更是一问三不知了。我们都知道火灾自动报警系统是火灾发生过程中的初期预警系统。是对火灾初期的烟雾,温度升高。火焰光等进行的感应探测实现报警提示到报警控制器,实现预警,一般由探测器按钮,模块,声光警报装置等组成。它能及时、准确地探测被保...查看详情
一、系统定期检查 不同类型的探测器、手动火灾报警按钮、模块等现场部件应有不少于设备总数1%备品。系统设备的维修、保养及系统产品的寿命应符合《火灾探测报警产品的维修保养与报废》(GB 29837)的规定,达到寿命极限的产品应及时更换。 二、系统故障及处理方法 (一)常见故障 火灾自动报警系统常见故障有∶火灾探测器、主电源、备电源、...查看详情
一、系统的控制 (一)防烟排烟系统的控制 1.加压送风系统的联动控制 (1)加压送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号:由加压送风口所在报警区域内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号组成(“与”逻辑)。 (2)联动控制:由消防联动控制器通过联动模块控制火灾层和相关层前室等需要加压送风场所加压送风口的开启;由消防联动控制器通...查看详情
在刚刚结束的“2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛”上,中信建筑设计研究总院有限公司李蔚总工的“超高层建筑消防给水系统联动控制分析”总结的比较到位,引起大家浓厚兴趣和关注!他报告主要内容如下: 消防给水系统报警与联动控制设计 超高层建筑消防给水系统联动控制技术要点 消防给水系统报警与联动设计规范及图集疑点分析 先说第一个问题,消防给水系统报警与联动控制设计要求,李蔚总工总结如表1所示。 ...查看详情