下载APP 发现 直播
报警系统更新时间:2025-02-25 09:58:09

本专题为土木在线报警系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与报警系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 单体未做火灾自动报警系统,水专业上了消火栓系统,电气专业是否要做消火栓报警按钮?...查看详情

    用户:xj.7204 浏览量:71 时间:2023-02-19
  • 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116附录F中的“不同高度的房间梁对探测器设置的影响“中的梁高,是含楼板厚度的吗?...查看详情

    用户:xj.7204 浏览量:37 时间:2023-02-16
  • 建筑消防给水图片1

    说到火灾报警控制系统,想必大部分电气人员都非常熟悉了。随着现代建筑的不断增多,火灾隐患增加,一旦发生火灾,将对人的生命财产造成极大的危害。现代建筑具有智能化的时代特征,火灾自动报警系统探测火灾隐患,肩负安全防范重任,在现代智能建筑中起着极其重要的安全保障作用。在工业和民用建筑,宾馆,图书馆,科研和商业部门,火灾报警控制系统已成为必需的装置。在火灾自动报警系统的设计、应用和选型过程中,很多人大多数注...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:49 时间:2023-02-14
  • 建筑给排水图片1

    一、报警区域和探测区域的划分 二、探测器的设置 三、涉及临界值的范围 四、系统各组件的设置 五、火灾预警系统 六、消防控制室 ...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:26 时间:2023-02-10
  • 建筑消防给水图片1

    本文阐述排烟系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中的常见问题,逐一分解! 注意:本文共八章,前六章讲述机械排烟系统,第七章为自然排烟系统,第八章为疑难探讨! 第一章概述·视频分解 机械排烟系统的报警联动及控制,主要包括自动控制、手动控制、直接自动启动、连锁控制、信号反馈,等等! 防排烟系统基本概念(3D分解) 机械排烟系统-报警联动控制 自然排烟系统-报警联动控制 注...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:227 时间:2023-01-30
  • 建筑消防给水图片1

    本文阐述防烟系统报警联动及控制要求,并精选设计验收中的常见问题,逐一分解! 注意:防烟系统可分为自然通风系统和机械加压送风系统,通常情况下,自然通风系统没有联动控制要求, 本文所述的防烟系统,均为机械加压送风系统! 第一章视频分解 防烟系统的报警联动及控制,主要包括自动控制、手动控制、直接自动启动、连锁控制、信号反馈,等等! 防排烟系统基本概念(3D分解) 机械加压送风系统...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:94 时间:2023-01-30
  • 电气资料库图片1

    我们常见的几种火灾自动报警系统中的控制器有以下三种:火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)。本文介绍了各个控制器功能与区别,并讲解了系统设计。 -01- 火灾报警控制器 火灾报警控制器是火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能。 如下图所示,从正面看,火灾报警控制器共包含四大部分:系统状态指示灯...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:38 时间:2023-01-22
  • 建筑消防给水图片1

    总线控制盘主要解决总线控制设备的快捷操作控制问题;多线控制盘主要解决重要设备(消防水泵、防烟和排烟风机等)的直接手动控制问题。 一、总线控制盘 1、根据规范要求,消防联动控制器应具有对每个受控设备进行手动控制的功能。总线控制盘为启动和停止总线(控制)设备提供了一种便捷的操作方式,可以代替繁琐的菜单操作。 2、总线控制盘的面板设有多个操作按键,每个按键分别对应一个启动灯和一个反馈灯,分别用于提示按键...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:478 时间:2023-01-19
  • 单体未做火灾自动报警系统,如何使电动伸缩门在火灾时断电自动打开?...查看详情

    用户:xj.7204 浏览量:40 时间:2023-01-19
  • 消防应急照明和疏散指示系统的消防控制室图形显示装置,存在不少误区和争议! 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.4.5款 中,具有两种及以上疏散指示方案的场所,是指需要借用相邻防火分区安全出口的人员密集场所,需要采用不同疏散预案的交通隧道、地铁隧道、地铁站台和站厅等场所。对于功能相对简单的非人员密集场所,不作严格要求。 消防应急照明和疏散指示系统是相对独立的系统,不能与火灾报警系统的图...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:48 时间:2023-01-18
  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施通用标准》 (简称《通用规范》)第 11.2.6 条 明确了常闭加压送风口和加压送风机的火灾自报警联动要求,与实际应用情况不符,应予调整。 本文分解联动误区,提示调整方案及联动建议! 条文要求: 条文误区: 在实际应用中,存在以下误区: 1、防烟楼梯间通常采用常开式加压送风口,开启送风机即可加压送风,不存在“开启着火层及相邻上下层疏散楼梯间的常闭送风口”的情况。 2、如...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:132 时间:2023-01-12
  • 建筑消防给水图片1

    1、火灾自动报警系统各类管路明敷时,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定,吊杆直径不应小6mm。 注:线路明敷时,应采用金属管、可弯曲金属导管或金属封闭槽盒保护;当单根管路使用吊杆吊装时,吊杆直径不应小于6mm,当两根或两根以上管路使用同一吊杆吊装时,吊杆直径不应小于8mm,槽盒安装的吊杆直径不应小于8mm;金属支架应进行防腐处理,位于室外和潮湿场所的应按设计要求做处理。 2、各类管...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:115 时间:2023-01-09
  • 建筑消防给水图片1

    城市轨道交通车辆火灾自动报警系统 通过安装于电气柜、司机室、客室等区域内的火灾探测器实时探测该区域内的火警信息(例如烟雾、温度等),并通过输入/输出或通信接口将其信息汇总至火灾报警控制器,并可由火灾报警控制器通过网络通信或硬线的方式将报警等信息传输到其他系统的系统。 一、一般规定 1、城市轨道交通车辆的司机室、电控柜和客室应设置火灾自动报警系统。 2、火灾自动报警响应...查看详情

    用户:素流年 浏览量:89 时间:2022-12-27
  • 建筑消防给水图片1

    湿式报警阀是一种只允许水流入湿式灭火系统的单向阀,在规定压力、流量下驱动配套部件报警。火灾发生时,闭式喷头探测火灾,受热开启灭火;水流经过湿式报警阀组,湿式报警阀启动,经过延迟器延时后,水力警铃和压力开关动作;压力开关连锁消防水泵启动,同时向控制中心发出报警信号。 本文分述湿式报警阀的功能及结构原理,及其主要应用。 第一章 湿式报警阀的功能及结构原理 一、视频分解 自动喷水灭火系统-湿式报警阀 ...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:85 时间:2022-12-22
  • 建筑消防给水图片1

    机械式汽车库具有占地面积小,空间利用率高等优点,但灭火难度大,一旦发生火灾,可能导致车库整体报废,后果严重。 现行规范规定,机械式汽车库应设置自动灭火系统、火灾自动报警系统。现实应用中,对于敞开式机械汽车库和无围护结构的机械式汽车库,是否需要设置自动灭火系统和火灾自动报警系统,是否可以视为停车场等,存较大争议。 本文阐述规范适应原则,要点如下: 1、GB50067第7.2.1条、第9.0.7条适应...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:30 时间:2022-12-13
  • 本文讨论有关卫生间、浴室等部位是否需要设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的问题。 一、卫生间是否需要设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统? 卫生间场所,存在抽烟、卷纸、杂物等不确定因素,属于适宜设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的部位(沐浴部分除外),可按以下规则区分: 1、一类高层公共建筑及其地下、半地下室的卫生间,应设置自动喷水灭火系统。 2、虽然《建规》8.4.1条文说明有关于卫生...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:65 时间:2022-12-02
  • 变压器室、锅炉房、发电机房等,宜为独立的建筑物,需布置其他建筑内时,应与其他部位采取严格的防火分隔措施,并应设置必要的灭火和火灾报警设施。 一、对于按规范要求设置自动灭火系统的建筑(即使仅在建筑的公共部位设置),其配套服务的变压器室、配电房、锅炉房、发电机房等,也应设置自动灭火系统,干式变压器室和配电房通常采用气体灭火系统。 二、对于按规范要求设置火灾自动报警系统的建筑(即使仅在建筑的公共部位设...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:189 时间:2022-12-02
  • 防雷减灾图片1

    提起火灾自动报警系统,想必大部分电气设计人员都不陌生了。火灾报警系统的组成由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置、以及具有其他辅助功能的装置。它包括有区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。随着现代建筑的不断增多,火灾隐患也不断增加。火灾自动报警系统能够及时探测火灾隐患,在现代智能建筑中起着极其重要的安全保障作用。因此,火灾自动报警系统已成为现代建筑必不可少的装置。那么建筑电气中,火灾自动报...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:46 时间:2022-11-25
  • 建筑消防给水图片1

    一、报警区域和探测区域的划分 二、探测器的设置 三、涉及临界值的范围 四、系统各组件的设置 五、火灾预警系统 六、消防控制室...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:29 时间:2022-11-18
  • 建筑智能化图片1

    S2 含义为模块联动线,下列两个图示与规范定义疑似有冲突,大家如何界定? 个人理解: 经过对《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》及其对应图示的分析,同时结合市面上经过3C认证的区域报警器产品的考察。得出下列结论:不知是否正确? 独立规模较小且非特殊工程、无关键消防设备联动,园区无其他消防控制室的建筑,仅做报警,区域报警控制器就别做非消防电源强切等模块联动设计; 如园区有消防控...查看详情

    用户:lzw752319469 浏览量:101 时间:2022-11-16