  • 风管直径是120,一般要预留多少,求高手...查看详情

    用户:j09150317 浏览量:1711 时间:2013-11-15
  • 低速排风,高速排烟,满足平时排风要求为主,以便减少风管尺寸,故此平时排风风管风速控制在8m/S以下,对否?如果管道加消声器,有无违法消防规范?貌似找不到低规对这样东东的要求啊,还是注明下消声器采用不燃材料就可以用了?...查看详情

    用户:wz3218 浏览量:2584 时间:2013-09-18
  • 排风管穿屋面,直接排至室外。请问,穿屋面处需要加70℃防火阀吗?...查看详情

    用户:小小兵 浏览量:9500 时间:2013-07-16
  • 净化空调中回、排风口尺寸确定方法是计算出还是因实际工作经验得出的呢,以及风管尺寸是否为假定流速法计算。...查看详情

    用户:zjk469165797 浏览量:1328 时间:2013-07-11
  • 同一防火分区里的相邻甲类车间,工艺生产线穿两车间隔墙,墙上留洞,没有防火措施。 这两车间可以共用事故排风系统吗?若分开,那也要穿越其中一个,这样可以吗?...查看详情

    用户:baxinda23 浏览量:1296 时间:2013-05-29
  • 甲类车间的排风管是否能穿过其他房间和防火墙?查低规和暖规。 a. 低规10.3.2条(强条):有爆炸危险的厂房内的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的车间隔墙。b. 暖规5.8.12条:甲、乙、丙类生产厂房的风管,以及排除有爆炸危险物质的局部排风系统的风管,不宜穿过其他房间。必须穿过时,应采用密实焊接、无接头、非燃烧材料制作的通过式风管。通过式风管穿过房间的防火墙、隔墙和楼板处应用防火材料封堵。...查看详情

    用户:baxinda23 浏览量:7708 时间:2013-05-14
  • 排风管上消声器如何设计,长度,大小?...查看详情

    用户:zzn217 浏览量:3077 时间:2013-04-25
  • 如题,小弟初来乍到的...查看详情

    用户:logosrida 浏览量:1432 时间:2013-03-06
  • 通风排烟图片1

    如图,现水泵房和综合布线机房合用一套通风机,水泵房风量12000,布线房3000,图中18号风机风量15000,全压420Pa,分两支路,一支路风管到布线机房,管长32m,一支管就在泵房里面,我觉得风量差这么远,布线机房那路有用么?能从布线机房抽到风不? 4598780 4598780...查看详情

    用户:wz3218 浏览量:1350 时间:2013-02-03
  • 水泵房与弱电机房排风管井能不能共用?...查看详情

    用户:dawu_6313 浏览量:1825 时间:2012-12-17
  • 为何空调系统兼有回风和排风功能时,在回风管道上设置回风机...查看详情

    用户:hnrxrn 浏览量:2990 时间:2012-12-15
  • 规范规定在计算排风机的排风量时应考虑风管的漏风量,即10%~20%,那计算风管风速时是否应该考虑这10%~20%漏掉的风量呢? 跪求大神指点迷津!...查看详情

    用户:lusongluda 浏览量:16490 时间:2012-10-31
  • 建筑施工图片1

    自己所在工地发现排风管与洞口存在严重的漏水问题,不知该怎么处理,求各位专家指导下,有方案更好! 4539791...查看详情

    用户:ab489282989 浏览量:6403 时间:2012-08-20
  • 现有一车间,气体类别为甲类,易燃易爆,做排风,由废气吸收设备处理后排放。而排风管走在室外的部分是否需要保温? 有此问题,请教同仁,多多指教。...查看详情

    用户:gongjin62 浏览量:1605 时间:2012-08-20
  • 通风排烟图片1

    人防设备安装人员说,我的排风管穿越了简易洗消以后,未直接接入扩散室,而是穿越了清洁区的风机房接入的,这样做法不可行,说消防验收不了,请问大家怎么办啊,是不是不能穿越,但是规范有说穿越染毒与清洁区可以采用风管密闭做法,小弟实在迷茫,现在项目已经不能改动了,风机房是平战结合用,请各位说下看法。 4515513...查看详情

    用户:fengzhenwu77 浏览量:6536 时间:2012-06-12
  • 通风排烟图片1

    因条件限制,如下图所示,此处储油间事故排风管上安装的防火阀是70℃常开防火阀还是70℃电动防火阀更为合适?依据是? 4506713 4506713...查看详情

    用户:jade2012 浏览量:11571 时间:2012-05-29
  • 问题如上,我想消防时把支管上的70℃防火阀关闭,走廊的电动排烟口打开,补风也一样,行不行,有无强条说不得合用? 谁来确定下? 本帖最后由 john3218 于 2012-3-28 21:15 编辑 ]...查看详情

    用户:john3218 浏览量:1893 时间:2012-03-28
  • 《建规》9.4.6 第5条:排烟支管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,如果排烟口设在主管底部,防火阀怎么设置呢?...查看详情

    用户:夜宵77 浏览量:1172 时间:2012-03-24
  • 给排水、消防和排风管道工程施工方案 给排水、消防和排风管道工程 4.1工程简述 本标段包括给水管道、消防管道和排风管道安装。 4.2施工引用标准规范: (1)《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) (2)《建筑排水硬聚氯乙烯管道室外埋地工程技术规范》DB305 (3)《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》(GJJ/C729-98) (4)《给排水通用图集》S1、S2、S3 (5)...查看详情

    用户:candywaiting 浏览量:2284 时间:2012-03-04
  • 现有一制药车间,需把车间内空气外排,空气含有少量腐蚀成份,排风管需在车间外墙安装,不要求保温,经常日晒雨淋,风管尺寸为1200*1100,现用材料为无机风管,使用约6年风管就损坏了,现请教用什么材料比较耐用?谢谢!...查看详情

    用户:lu.sq 浏览量:4827 时间:2012-02-15