一、工程概况 SD国际机场*楼通风空调工程的通风管道采用部分单壁螺旋风管送部分新风,在三层浮云吊顶内及14.5米板上采用大量双壁螺旋风管送冷热风。 本项目工程共加工安装螺旋钢管的7000㎡,具体安装位置见下表 规格 安装位置 数量(米) I段 II段 III段 Φ1800双 14.5米板 200 Φ1600双 三层及14.5米板 250 1400 250 Φ1200双 ...查看详情
随着房地产行业的发展,商住楼越来越多的同时,住户投诉的案例也层出不穷,暖通云平台在和行业伙伴交流过程中,总结了一些实际案例教训,以供参考。 【案例一】 一个楼盘,裙楼一、二楼为超市, 塔楼共9 层,现超市私自在裙楼平台做了一个简易空调设备房, 空调设备房门离住户阳台4 米,塔楼住户投诉特别剧烈,表示严峻影响日常生活。 经现场查看,现场空调设备房比较简陋,分成二间,第一间为空...查看详情
一、编制目的 为了在发生生产安全事故时能迅速响应,采取有效措施,按照事先制定的程序抢救人员,尽可能减少人员伤亡、财产损失,保护施工现场,及时恢复施工生产,特制定本应急预案。 二、适应范围 本预案适应XXXX二期工程的安全应急准备和响应。 三、编制依据 3.1 国家有关职业安全健康的法律、法规、条例、规定 3.2 有关职业安全健康的规范、标准 3.3 ...查看详情
来源:网络 如有侵权,请联系删除 (点击图片可查看大图)...查看详情
【转】暖通南社...查看详情
1.总体施工安排部署 工程施工以:先大后小,先繁后简,先重点部位,后次要部位的程序进行施工;管线敷设依先高后低,先主干后分支的原则进行施工,配管遵循先风管,后水管,再电气配管,其次设备安装的原则进行施工,实体施工完成按单机、单系统、系统联调、站级调试模式逐级推进,施工流程见图1-01所示。 施工工艺流程图1-01 2.车站环境控制系统施工方案 2.1.工程概述 本标段通风空调系统的工程项目包括X...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情
通风系统的分类: 建筑通风包括从室内排出污浊的空气(排风)和向室内补充新鲜空气(送风)两部分。为实现排风或送风所采用的一系列设备、装置的总体称为通风系统。 1.按通风系统工作的动力不同,通风可分为自然通风和机械通风。 自然通风是依靠自然界的动力(风压或热压)来使室内外的空气进行交换,从而实现室内空气环境的改变,如图6.1所示。 机械通风就是借助风机所产生的风压强迫空气沿着设定的方向流动,进行室内...查看详情
(点击图片可查看大图) 因篇幅限制,未完待续……...查看详情
机电资料流程总图: 给排水资料流程图: 建筑电气资料流程图: 智能建筑资料流程图: 本文来源于网络,如有侵权,请联系删除 知识点:通风与空调工程工序施工流程 相关推荐: 《空调通风工程识图与施工》...查看详情
原规范从颁布执行至今有十余年,已经不能满足当前通风与空调工程建设与施工质量验收的需要。主要考虑以下几个方面: 其一,原规范标龄十五年,符合国家对工程建设标准管理的规定,即标准施行五年及以上时应进行认证复审或予以修订。 其二,自原规范执行十多年来建筑空调工程有众多新材料、新设备、新技术与新工艺得到开发与应用,如多联机组、蓄能技术、地源热泵、室内环境的空气品质、低碳、节能等方面新工程技术的推广使用,使...查看详情
风管制作: 1.1风管材质:金属(镀锌钢板、不锈钢…)非金属(硬聚氯乙烯、玻璃钢、玻镁…)复合材料(不燃材料面层复合绝热材料板制成:酚醛、铝箔离心棉…)、建筑风道。 1.2排烟风管:本体、框架、固定材料、密封垫料必须为不燃材料。钢板风管厚度按高压系统选择,检验检测按中压系统。 1.3复合材料:覆面材料必须为不燃材料,内部绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害的材料。 1.4风管系统类型:低...查看详情
5.电力设施施工 5.1.系统概况 动力照明配电系统由变电所低压配电系统、动力配电、照明及照明配电(包括导向照明)、动力与照明设备的控制、接地以及防雷等多个部分组成。动力照明配电系统为车站和区间所及其两端各半个区间内的所有用电设备提供低压电源,并负责动力与照明设备的配电及控制、设备之间的接口设计以及与其它相关系统的接口配合设计。 低压动力和照明设备的配电,根据负荷性质和重要程度按以下配电方式配电:...查看详情
来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 1. 总体施工安排部署 工程施工以:先大后小,先繁后简,先重点部位,后次要部位的程序进行施工;管线敷设依先高后低,先主干后分支的原则进行施工,配管遵循先风管,后水管,再电气配管,其次设备安装的原则进行施工,实体施工完成按单机、单系统、系统联调、站级调试模式逐级推进,施工流程见图1-01所示。 施工工艺流...查看详情
通风空调工程安装与识图课件96页.pdf...查看详情
通风与空调工程施工现场配合与控制 1、 施工内容概述 通风空调工程由通风系统和空调系统组成。通风系统由送排风机、风道、风道部件、消声器等组成。而空调系统由空调冷热源、空气处理机、空气输送管道输送与分配,以及空调对室内温度、湿度、气流速度及清洁度的自动控制和调节等组成。 ( 1 )通风系统主要功能是送排风,例如防排烟系统、正压送风系统、人防通风系统、厨房排油烟、卫...查看详情
本文从①风管原材料质量控制、②风管加工质量控制、③风管安装质量检查控制、③功能性质量问题控制四个方面,详细总结了 通风与空调安装工程质量管控要点 ,图文并茂、全面详尽,分享给大家学习交流 。 一 风管原材料质量控制要点 1 风管尺寸规格与厚度质量控制 要点:严控材料进场验收第一关;系统、规格厚度要匹配;材料存放需分类 严控材料进...查看详情