距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线建筑给水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑给水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一、工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 二、要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 三、UPVC排水管道施工工艺流程图文解析: 1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线 2、多根管道共用一个角钢支架,用铁丝作上下垂线...查看详情
一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一...查看详情
给水管道布置基本要求根据建筑物的性质、使用要求以及用水设备的位置等因素确定。基本要求:(1)保证最佳水力条件;尽可能与墙、梁、柱平行,呈直线走向,力求管路简短。干管应布置在用水量大或不允许间断供水的配水点附近,利于供水安全,减少流程中不合理的转输流量。不允许间断供水的建筑:应从室外环状管网不同管段引入,引入管不少于2条若必须同侧引入时,两条引入管的间距不得小于15m,并在两条引管之间的室外给水管上...查看详情
内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除 相关资料推荐: 给水排水设计手册.第02册.建筑给水排水 https://ziliao.co188.com/p60297396.html 知识点:建筑给水排水设计手册(排水与雨水)...查看详情
在建筑物内部设置消防给水系统,用于扑灭建筑物中一般物质的火灾,是最经济有效的方法。建筑消防给水系统按功能和作用原理不同可分为室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等。灭火剂:水、卤代烷、二氧化碳、干粉、水蒸汽、泡沫等。室外消防给水系统的任务是供给消防水池和消防车用水。室内消防给水系统分低层建筑和高层建筑室内消防给水系统,其划分主要是根据消防车的供水能力及消防登高器材的性能来确定的。规定其划分界限为1...查看详情
导读 通过总结杭州某300 m超高层项目消防设计中的加强措施,介绍了针对250 m以上超高层建筑消防给水设计双路供水及自动喷水灭火系统报警阀组环状供水的实现和解决方案,并对与之相关的规范条文及问题进行探讨。 0 引言 超高层诞生于19世纪末...查看详情
给水管道敷设工艺:土方开挖-垫层处理-管道安装(接口)-阀井砌筑-管道试压(压力管道)-回填。水泥混凝土上部垫层铺设在地基土上。当温度长期低于0℃且设计无要求时,垫层应设置伸缩缝。室内地面水泥混凝土垫层设置纵横向收缩缝,纵横向收缩缝间距不大于6m垫层纵向收缩缝采用平头缝或肋板平头缝。当垫层厚度大于150 mm时,可用作企口接头。横向收缩缝采用人工缝。平头接头与舌槽接头之间不应放置隔震材料,浇筑时应...查看详情
先要搞清楚什么建筑需要设计室外消防给水,室外消防给水的要求是什么,最后是管网的材质要求和敷设要求,下面我就这几个方面来做一个简单的回答。1、设置室外消防给水的条件《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 2018版)对需要设置室外消火栓的建筑作出明确规定: 对于仓库、工厂、堆场、储罐以及民用建筑的周围和用于消防车停靠和消防人员救援使用的屋面均应设置室外消防给水(对于居住人数少于500人,层数...查看详情
术语篇 1、引入管:由市政管道引入至小区给水管网的管段,或由小区给水接户管引入建筑物的管段。解读:指市政至小区,或者小区内给水接户管引入建筑那段。------仅给水有 2、接户管:布置在建筑物周围,直接与建筑物引入管或排出管相接的给水排水管道。 解读:布置在建筑物周围与给水引入管连接或与排水排出管连接。-------给水排水均有 3、入户管:从给水系统单独供至每个住户的生活给水管段。解读...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242- 2002 3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对 有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。 3.3.16 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设 备应做灌水试验。 4. 1. 2 给水管道必须采用与管材相适应...查看详情
赵世民——建筑消防给水系统设计难点解析...查看详情
建筑装饰装修工程给水及排水安装(913页).pdf...查看详情
现在很多标准化,给排水设计也有很多标准化情况。感觉行业越来越没有意义。不知道设计的意义所在。...查看详情
通用规范第4.5.10条,工程如果没要求做海绵设计,是否也要做下沉式绿地,雨水口设置下沉式绿地内,以溢流形式排放。第4.5.11条,年径流总量与外排径流峰值如何计算?...查看详情
给水篇之一般规定 1. 自备水源的供水管道严禁与城镇给水管道直接连接。(强条)解读:条文解释中强调在储存、加压、输送等各个环节均不能改变供水管网的水质。另《城镇给水排水技术规范》GB 50788-2012还规定,城镇供水管网“严禁擅自与自建供水设施连接”。比较有争议的是消防水池是否算自备水源?特别是当室外消火栓系统采用水池--水泵--管网的供水方式时,此时市政供水管能否通过倒流防止器后接入该室外...查看详情
给水篇之用水定额和水压1. 公共建筑用水定额表。解读:注意宿舍类当设公用盥洗卫生间时,时变化系数取值为6.0~3.0;办公类新增公寓式办公和酒店式办公用水定额(即soho)。2. 漏损+未预见=8%~12%。解读:原规范10~15,下调到8~12,根据技术进步,进一步体现节水节能。3.卫生器具给水额定流量、当量、连接管公称尺寸及工作压力表解读:本次为器具给水配件工作压力提升了,很多由原来的0.05...查看详情
最新图集22S407-2 建筑给水薄壁不锈钢管道安装...查看详情
导 读 生活饮用水的安全是人健康需求的最基本保障,也是公共健康的重要资源,如何确保末端用水点的饮用水符合标准显得尤为重要。针对影响二次供水水质的因素进行分析,提出了建筑水龄的概念,以满足高品质生活给水的需要。在建筑生活给水系统中需要减小系统内的贮水容积,同时,对管道内的水加强流动。高品质生活饮用水需要设计先行,从建筑水龄控制的角度出发,通过宏观层、中观层、微观层的分析,分别对建筑生活给水系统提出...查看详情
一、总则1.0.1为保证建筑给水排水工程设计质量,满足安全、卫生、适用、经济、绿色等基本要求,制定本标准。解读:该规范的目的,同时明确了几条原则排序,安全放第一,任何工程安全必须放第一,因为关系人命!其次卫生,卫生干净与安全息息相关,卫生污染往往伴随着安全事故,如水质污染容易引起饮用者中毒等时间,雨污混流则易引起臭气熏天,污染生活环境。保证了安全、卫生后再去谈适用、经济、绿色才有意义。适用即掌握适...查看详情