距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线玻璃冷却塔设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与玻璃冷却塔设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
消声器在玻璃钢冷却塔使用上的优化设计 冷却塔消声器设计时,降低消声量是主要目标。但对于一定结构的消声器,其阻力损失、气流速度是否达标,是否会出现高频失效等问题均需考虑。当然,这些问题可以通过验算及检查,若不满足要求,重新设计消声器的结构型式和尺寸。如此反复计算既麻烦又得不到最佳值,为了又快又好地设计消声器,必须用优化设计的方法来设计冷却塔消声器。 1.建立目标函数 噪声源和环境条件不变时,消声器的...查看详情
逆流式玻璃钢冷却塔结构上的改进介绍 1.正菱形喷淋布水器 由于旋转布水器及正方形喷淋布水器在使用过程中都存在布水不均的问题,所以均应对其进行改进。我们从正方形喷淋布水器中得到启发,并根据生产中的经验和几何角度考虑,经过实验,我们采用了正菱形喷淋布水器,布水效果很好,正方形喷淋布水和菱形喷淋布水效果比较如图2所示。 从图2中可以看出,正方形喷淋布水的空余面积比正方形喷淋布水小,布水...查看详情
一、总体效果: 冷却塔理论是一门综合性很强、实验性很高的系统学科。公司的科技人员在通过对冷却塔多年的热工测试试验的基础上,对测试数据进行全面综合处理,依据计算机运算得出的菱科(35×20-75°)梯形波水填料容积散质系数Βxv,选择最佳气水比,最佳截面水负荷、截面气负荷和填料高效率的高度范围,以此确定填料体积,并以流体动力学观点综合设计塔的外形与结构,根据测试估算通风阻力,参考风机特性曲线以及测试...查看详情
1、冷空气量与冷却水量的比值(气水比): WGFB塔由于填料取消后使冷却塔的系统阻力-风机的全压值降至填料塔的50%,塔阻力降低,轴流风机风量增至填料塔的120%,相同冷却水量时,气水比增大20%,实践证明WGFB塔气水比为900:1,填料塔为700:1(体积比)。 2、冷却介质(冷空气)和被冷却介质(水)接触的比表面积: WGFB塔采用GFN高效低压雾化装置,在较低的压力(雾化装置工...查看详情
安徽华电六安电厂第五批辅机开关柜/干式变压器/排烟冷却塔玻璃钢烟道招标 受安徽华电六安电厂有限公司(以下简称“招标人”)的委托,就“安徽华电六安电厂2×600MW级扩建工程第五批辅机设备进行国内公开招标。 1.1 工程概况 1.1.1项目法人:安徽华电六安电厂有限公司 1.1.2本期容量: 2×660MW超超临界燃煤机组 1.1.3机组类型:超超临界燃煤发电机组 1.2 招标范围及相关信息 安徽华...查看详情
1、应根据冷却塔的型式、冷却任务、循环冷却水的水质;设计运行工况等条件,选择刚度好、耐腐蚀、抗老化、具有阻燃性能的填料。逆流式冷却塔宜采用薄膜式或点滴薄膜式;横流式冷却塔宜对薄膜式、点滴薄膜式、点滴式填料与塔体高度等配套比较后确定。 2、应根据进塔水温t1选择阻燃(氧指数30~40)、耐温性能不同的填料: t1≤45℃,宜选择聚氯乙烯; t1≤55℃,宜选择改性聚氯乙烯; t1≤...查看详情
故障 原因及检查 对策 异常噪声及振动 风机平衡不良 叶片前端与塔体接触 锁紧螺丝松动 风机轴承不良 电机轴承不良 管道振动 调整平衡 调整风机轴芯 锁紧各部分的螺丝 加油脂,换轴承 更换轴承 安装管道支撑架 过电流 风机叶片角度不一致 电机故障 因风量过大引起过载 调整 修理或更换 调整叶片角度 循环水的减少 水槽水位降低 过滤网堵塞 循环水泵不良或容量不够 检查调整浮球阀和补充水系统 清理 修...查看详情
最新马利玻璃钢冷却塔数据手册 3485930...查看详情
水塔安装说明 水塔安装简单程序 1. 预选适当安装场地 安装水塔位置注意其负重及通风条件. 2. 预造水泥基础,及安装水塔支持架 可依照说明书建议,预造混凝土或钢铁架之地基,然后将水塔的底盆支持架以环形组装成圆框状,水平必须划一. 3. 安装水塔水槽及盆底 将水槽安置在中央基础上,水盆外围承于底框上,水盆内圆承于水槽法兰面上固定. 4. 安装中心喉管,中心喉夹束及围身支持架 中心喉要垂直安装在水槽...查看详情
哪位同仁有GB/T 7190.1-1997及GB/T 7190.2-1997玻璃纤维增强塑料冷却塔标准,烦请上传,或发到我邮箱:gd2036@163.com,小妹万分感谢!!!!...查看详情
我是广州览讯康明冷却塔市场部万工,今上传几张我公司典型照片让大家欣赏评论,有兴趣可直接联系本人:13825189638 1690619...查看详情
质量如何?...查看详情
在同流量同温差的条件下,不同玻璃钢冷却塔制造厂提供的产品外形尺寸,风机直径,设备干重各不相同,从中如何选择性价比高的玻璃钢冷却塔....查看详情
工程需要1200-1500t/h的横流式玻璃钢冷却塔,可手头样本要么冷却水量太小,要么是钢结构或钢砼框结构的,而不是玻璃钢的,不能满足甲方的要求,还请各位大虾帮忙...查看详情