距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线压水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与压水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
近来公司采购的设备中出现了高压水泵及低压水泵、高压风机及低压风机,请问高压与低压有什么区别?选型的根据?...查看详情
《高规》 7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定: 7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。 条文解释: 7.4.8 本条对增压设施作出具体规定。设置增压设施的目的主要是在火灾初起时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求。对增压水泵,其...查看详情
我是新手,现在有一个高层拿去审查,结果审查公司让我标明屋顶增压水泵的起闭压力,以前没碰到过,希望各位老大指点一下!还有一个是地下排污泵的起停水位控制标注,都不知道怎么开联系单...查看详情
能介绍一下定压水泵与补水泵的区别吗?谢谢大家...查看详情
现有一工程采用热回收机组,热水过热回收器后进日用水箱,水箱在屋顶,请问生活用水管子出日用水箱后的加压泵的扬程如何选择?急!!!...查看详情
<<高规>> 7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定: 7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。 7.4.8.1条增压水泵的出水量,我觉得应是对消火栓给水系统不应小于5L/s;对自动喷水灭火系统不应小于1L/s吧,因为如果是小于的...查看详情
请教稳压泵和气压罐的补水泵是不是指的同一个泵!!如果不是讨论高规7.4.8增压设备的出量和气压罐的容积所对应的东西,以及气压罐的补水泵的流量就没有意义了!!! 本人认为应该不是一回事!!!向各位请教,理由如下: 1.条文说明里边有:"对于增压水泵,其出水量应满足一个消火拴用水或者一个自动喷水灭火系统喷头的用水量.对于气压给水设备的水压罐其调节容积应为450L"这里将其分开来写,本身就说明气压给水设...查看详情
目前规范规定高层设置10分钟消防水箱,一般都18立方米,但同时要设置消防增压泵,一般5l/s,直接接入管网,我认为如果按10分钟计算,水量用的很少,用不是几方水,那样就合18方矛盾, 请各位老师回答!!!!...查看详情
1、低层建筑中、可以采用前十分钟天面水箱供水,以后采用市政自来水供水吗? 如果可以,需在设加压水泵吗?流量应为10L、5L?需要气压罐吗? 2、低层建筑中没有天面消防水箱可以吗?有何措施保证? 3、稳压设备中,喷淋稳压的流量为多少?是否一定要设气压罐?作用?...查看详情
消防增压稳压设施(隔膜式稳压罐及稳压水泵)用于高层建筑消防系统,和消防水箱合用,怎么选择设备。请大家指教。...查看详情
高压水泵除常规的现场电容补偿方式外,是不是也可以搞集中补偿呢?...查看详情
稳压水泵和气压罐有没有放在地下室而不放在屋顶的?我师傅原来做了个这样的,我觉得不怎么样啊...查看详情
有一个工地消防系统要求用变流稳压水泵,为了防止低流量高压头造成水泵损坏,那个厂家生产?...查看详情