距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线变频水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变频水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我单位有台380V,160KW的4极电机,带一台离心式循环水泵,不知道能不能用变频器来控制电机从而实现控制流量的目的!?...查看详情
接到一个工程有一套喷淋泵和一套消防栓泵都是55KW的,设计院设计的是自动巡检,后应甲方要求取消了自动巡检,变成变频启动了,好像所有的标准图集都没有采用变频启动,不知是否可行?...查看详情
选用变频装置直接供水,是用最大秒流量选水泵还是最大小时流量.一般厂家参数都是最大小时流量...查看详情
800CMH/30M/1490RPM/90KW冷却水泵DCF变频节能仪控制 选用什么牌子的产品好.求!!!!...查看详情
25层的高屋建筑,高区通过水泵加压给水,并设有气压罐,请问此时水泵要不要采用变频水泵来稳定给水压力?...查看详情
消防水泵能否采用变频启动,变频启动与变频控制有什么区别?...查看详情
是附加3~5m吗?感觉不合理啊。...查看详情
由于业主方要求节能,想通过室温调节水量,这样当然可以实现,但是要求节能就得上变频水泵了,暂不说采用变频器及压差旁通阀增加的费用,单从技术方案上讨论一下: 1.我在工程中使用了2台冷冻水泵(现全部为定频),若要达到节能效果,需调节水泵转速来改变水量,考虑节约成本,我想采用1台变频泵+1台定频泵实现,实现方式如下: 1).当使用的水量少于一台水泵的流量时,采用这台变频泵,另1台定频泵关闭; 2).当使...查看详情
30层高1500户,设中、高区生活供水系统,目前入住约600户。泵房内检查发现主泵从早到晚一直在运行,根本就不停,而稳压泵基本不动作。为了验证主辅泵的联动跳启,关闭主泵的出水阀门,压力迅速上升,达到上限值12.5MPa,主泵停止运转,然后慢慢打开阀门,稳压泵才稍见运转,不一会儿就停下了,然后又是主泵一直在运转而不停。奇怪,就算白天一直有人在用水,稳压泵不动,但深夜间基本没有用水也该主泵歇会儿了,可...查看详情
中央空调系统中冷却水泵采用变频控制是否真的能达到节能目的?...查看详情
1.常压热水锅炉; 2.变频水泵定压; 3.定压点位置的确定。 如:循环水泵入口;循环水泵出口;系统最高热用户顶部;循环水泵旁通管上;其他位置。 希望了解常压锅炉的同仁发表高意。...查看详情
春节给水泵搞了大修,用工频运行了一段时间,现改为使用娈频器,可试运行中,变频器达到50HZ,(用转速表测,也达到额定转速了),可却打不够压力,前后阀门都正常,领导说是变频器的原因.我认为不是,可我不知道为什么会这样,请大家邦忙讨论一下 ,变频器只作起动装置,没使用闭环系统...查看详情
质量要求: 水泵(15KW)三台,同时运转,恒压变频控制; 输送电机(1.1KW)一台,远传变频调速控制. 这样看来有四台电机需要变频器控制,但我不懂的是: 三台15KW的水泵应该用三台15KW的变频器控制,不知 用一台45KW的同时拖动三个同时运转行吗? 另外,恒压变频控制是怎么回事? 远传变频调速控制又是怎么回事? 望各位老师给予指导....查看详情
请问给水泵带变频器是本身带吗?还用给电气提条件 吗?谢谢了...查看详情
请问大家水专业提出水泵自带变频,我应该怎么做? 我没有做过变频的,是否只过去电源+接触器+继电器就可以了呢??谢谢大家...查看详情
我们采用的是两台400万大卡的直燃式溴化锂机组,水泵选用的是两台160KW的,平时一台机组部分负荷运行,耗能太大,装变频器在水泵上调节流量和功率,1/3负荷运行大概节能多少?...查看详情
最近看到一份水泵控制的图纸 水泵可工频/变频 运行 水泵37KW 工频状态下 星/角 启动 变频运行状态下还是用 星/角 启动 不明白 在变频状态下 需要 星/角 启动么? 变频器不能直接启动么? 请高手不吝赐教!~...查看详情
水泵变频控制柜(含西门子变频器、可编程控制器(PLC)、交流接触器、空气开关、热继电器等进口元件,)45KW*2需多少钱?...查看详情
现在我有个客户,要我用一台22KW变频器带九台22KW水泵实现变频恒压供水。压力不够时,用PLC控制增加水泵运行台数,要求水泵变频启动。有多台泵同时运行时只是一台在变频下运行。 请问那位高手有过类似的工程经验吗?? 没有用过这么大功率、这么多水泵的就没必要回帖了。 谢谢!...查看详情
我要做一个循环水泵的变频,用的是ABB510变频器,我们公司从来没有 人做过,接好线后,调了几天没有调出来。先前的接法是从压力传感器 上引两根线接在变频器的AI1和AGND,再接好功率进线同出线,我们的 要求是水泵当车间正常用水时,压力为0.18MPa,当关掉几路水管时,压 力升高,不能超过2MPa,最低不能低于1.5MPa,即高于2MPa时频率降低,低 于1.5MPa时频率升高.请教怎么接线?怎...查看详情