距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线变频水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变频水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
本学校设计有5000人,学校有教学楼,宿舍,食堂,体育中心,办公楼等。采用变频供水,但是现在有个问题想请问大家的是,变频水泵的流量选用是怎样计算的,是根据那些条件计算的,请指教,因为本人第一次做,谢了。...查看详情
一小区住宅楼五、六层需加压供水,共计180户左右,最不利用水点至水泵出口高差25米,沿程阻力等按5米水柱损失考虑。采用变频调速供水,请确定水泵的选择: 1、水泵选择几台,如何确定运行方式 2、水泵流量、压力的选择 3、水泵的厂家 4、生活水箱多大 谢谢!...查看详情
请问各位大虾有没有直接变频的水泵!!!谢谢赐教!!...查看详情
我设计了一个小区的变频调速给水泵站,两台7。5KW,32M扬程的泵,22。6L/S的设计秒流量,设计用水量为100立方米每天,业主要我们提供每年,没月的运行费用,怎么算,各位水侠帮帮忙。...查看详情
有1小区,10栋18层住宅楼,12层以上为高区,由两台变频水泵供水,一用一备,白天工作正常,到了夜间12点以后,水泵的出水会升温到70多度,是怎么回事啊?...查看详情
采用变频水泵的初衷是什么?...查看详情
大家都在使用变频控制的水泵,但是最近有人问我电机的供电频率调到30MHz,原有30kw电机的水泵到底节约多少电?我真得给问住了,而且我周围的所有人也同样犯傻了,请明白电气的高人指点一二。(原来给排水中也有难题啊!)...查看详情
某工厂,水泵共三台,1、2号是两台消防泵各为11KW一用一备,另一台是3号供生产及日常用的,功率是5。5KW,由于消防、生活是共用一个出水管道的,可以把消防作为生活的备用,并且甲方要求采用一台变频器控制,我想采用以下控制方法: 选1台11KW的变频器,它的出线端加三台接触器,他们互相联锁,即打开一台接触器另外两台由于联锁不能闭合,这样做行不行?有没有这样的东东?哪个厂家生产?32A的型号是什么? ...查看详情
现有一五层宾馆,三至五层为客房,共100个床位。高20m,市政压力20m,若采用水池+水泵+水箱供水,则顶层压力不够,另考虑设电锅炉供应热水,各位大虾,你们现在做宾馆采用哪种方式呢,水箱还是变频?若采用水箱,压力不够怎么办呢? 电锅炉一般都配有热水箱,我想问各位大虾:1.若宾馆热水系统用电锅炉,电锅炉放在什么位置好呢?2.热水系统用电锅炉,采用哪种供水方式好呢,有的电锅炉样本说被加热水的水头损失为...查看详情
各位大侠: 使用变频装置对水泵电机有何影响?我单位3台45千瓦水泵机组(高峰时一工一变组合使用,低峰一台泵变频运行)。电机为普通Y系列,在运行2年后,近期3台电机相继烧毁,在这2年里,电机水泵按规程正常检修。电机也从未过负荷运行,但电机变频运行时,其温度比工频运行高很多(端盖60度左右)。请问变频对电机有什么不利影响?另是否和电机本身质量有关?我单位其他地方也用变频,电机温度却很正常。...查看详情
我公司有一工程水泵为65DLX9的水泵4台,单台电机功率为22KW,采用变频控制,变频器为西门子ECO-22KW的,但水泵在变频运行至40HZ左右时,会发出严重的啸叫,不知如何解决,望高手赐教。...查看详情
有一个工地消防系统要求用变流稳压水泵,为了防止低流量高压头造成水泵损坏,那个厂家生产?...查看详情
message...查看详情
变频水泵停泵点如何计算?是h高差+h沿损+h局损+h流出水头吗,还有什么吗?...查看详情