变频水泵更新时间:2024-12-15 02:15:32

本专题为土木在线变频水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变频水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 图纸简介: 关于换热站补水泵、循环泵的一次、二次接线原理等 投稿网友: shangjianli 上传时间: 2013-03-25 图纸省份: 地区不详...查看详情

    用户:shangjianli 浏览量:4107 时间:2013-04-11
  • 想请教一下,关于变频生活给水泵的台数,一般有一用一备或者多用一备(多用一般不超过3台,其中2台大泵1台小泵),想问一下水泵台数的选择大家一般是怎么考虑的,希望对这方面比较了解的能说说体会,真诚感谢! 另:我看了建筑给排水规范,条文解释3.8.1有描述:在通常情况下,一个给水加压系统宜由同一型号的水泵组合并联工作。最大流量时由2台~3台(时变化系数为1.5~2.0的系统可用2台;时变化系数2.0~3...查看详情

    用户:jianchi_dl 浏览量:4556 时间:2013-03-25
  • 空调水泵变频控制为什么要用一对一(1台泵配1个变频)的方式啊!用一控三(压差)可以么?...查看详情

    用户:kankan456 浏览量:1409 时间:2013-01-28
  • 现在大家都在说变频控制,又是节能又是高效什么的。。。。。如何实现的?感觉挺玄乎的,没感觉! 就拿我们这个锅炉房循环水泵变频控制来说吧,采用的ABB的变频控制柜。 我知道供暖系统的日负荷变化很大,我就想问下,它是如何找到那个非满负荷状态下的系统工况点的(流量、系统阻力等),如何进行变频控制的? 变频器上接到系统上有传感器? 求高手给解答一下,呵呵。...查看详情

    用户:zwh880 浏览量:4314 时间:2013-01-04
  • 山西襄矿泓通煤化工公司风机、水泵 变频柜、变压器 、高压变频装置及控制系统招标 招标:山西襄矿泓通煤化工有限公司乙二醇动力岛高压变频器柜采购招标公告 所属地区:山西 对山西襄矿泓通煤化工有限公司乙二醇动力岛高压变频器柜采购进行国内公开招标。现将有关事项公告如下: 1、项目情况 项目名称:山西襄矿泓通煤化工有限公司乙二醇动力岛高压变频器柜采购 招标编号:ZKHW2012-07-240 资金来源:企业...查看详情

    用户:ke451308091 浏览量:702 时间:2012-12-24
  • 新建500kVA专变工程,有4台74kW潜水泵,3用1备,其中一台用变频器控制,其他3台用软启动控制,请问谐波的问题怎么处理啊?变频器控制的电机那回路的谐波怎么解决,电容补偿那里的配置怎么定? 我问过厂家,那边说潜水泵这些常用设备,就按5次7次谐波考虑来配置消谐配置在电容补偿电柜里,那电容是否要采用自愈式交流滤波电容器?还有变频器运行不会产生3次谐波么,那变频器回路谐波要单独处理么?...查看详情

    用户:kingtu 浏览量:2116 时间:2012-10-26
  • 图纸简介: 循环泵站动力和照明,全厂冷却及生活用水,三台水泵变频一拖三,变频启动运行,图纸包括一次图,二次图,循环泵站及水池平面动力布置图等。 投稿网友: rocklee1234 上传时间: 2012-08-30...查看详情

    用户:rocklee1234 浏览量:399 时间:2012-08-30
  • 由于水量不是连续供给,设有储气罐进行恒压,但是基本上没多大用处。用水有时候很小,有时候几台机缸一起开启,水泵容易产生变频故障,而且经常这样,有谁懂得这方面的知识,请教一下为啥会这样,还有如何解决?有什么好方法?先谢了,急!加急!!...查看详情

    用户:niyaming 浏览量:678 时间:2012-07-28
  • 15KW的水泵有必要变频么?真是变频,我要变到流量一半,这时扬程变成怎么了,扬程还能保持32m么?这样变频靠谱不?...查看详情

    用户:john3218 浏览量:30027 时间:2012-07-23
  • 最近在做一个大型数据中心机房楼项目,这个项目要求比较高,准备将该项目建成一个国内领先的数据中心; 空调是采用水冷系统,冷冻站内有很多循环水泵,根据控制要求和节能要求,都要采用变频控制; 为了保证系统的高可靠性,以及控制功能的圆满实现,所有变频控制柜都合并到楼宇自控系统中,统一招标; 变频控制柜有哪些技术细节呢?怎样招标才能确保变频控制柜和水泵、和楼控系统无缝衔接呢? 请懂行的高手多多指点~~...查看详情

    用户:顶顶 浏览量:1378 时间:2012-07-18
  • 急求锅炉给水泵37KW,变频.带二次仪表.谢谢!!QQ-1534312444...查看详情

    用户:lqdk-wyh 浏览量:938 时间:2012-07-10
  • 急求锅炉给水泵37KW,变频.带二次仪表.谢谢!!QQ-1534312444...查看详情

    用户:lqdk-wyh 浏览量:652 时间:2012-07-10
  • 注册给排水工程师图片1

    此题给出的答案是ACD, 1、对于节流调节,相当于关小管路的阀门,流量减小,扬程增加,这个好理解, 但是怎么判断出水泵的功耗减少? 2、对于变频调节,水泵运行效率低于节流调节,且水泵的扬程减少,怎么判断? 请指教,谢谢!!!! 4525707 4525708...查看详情

    用户:metro_2000 浏览量:2020 时间:2012-07-09
  • 我们厂除盐水泵该变频,原来是45KW电机运行,运行电流是67A,为了便于调节,将泵进行增容,增容后电机功率是90KW,改造后,达到原来的流量及压力,电机运行电流是85A,请问是怎么回事,是不是泵选择有问题。水泵原有管道没有进行改造...查看详情

    用户:炊烟111111 浏览量:1497 时间:2012-07-04
  • 我们公司一套变频供水系统(4台水泵),昨天发现在变频的时候可以正常运转,当压力不足时启动第二台水泵工频时接触器可以动作,但是水泵不会动作,接着又启动第三台、第四台也是一样,最后只有1台变频的水泵在运转,请问是什么问题?...查看详情

    用户:wsj888no1 浏览量:6935 时间:2012-06-18
  • 两台冰水机 配三台水泵,两用一备 要求变频控制,主要是节能 那么采用一台变频器逐一启动或变频调节流量呢? 还是采用三台变频器分别控制? 实际工程哪种应用多?...查看详情

    用户:lihuajiancn 浏览量:789 时间:2012-06-13
  • 现在空调水泵的变频是通过什么控制为多啊? 有人说通过压力。 有人说通过温度有人说读取冰水机的负荷率。 其实冷冻水与冷却水是不是应该不同呢?...查看详情

    用户:lihuajiancn 浏览量:1060 时间:2012-06-13
  • 水处理图片1

    要绘制PID图,水泵配有变频器,如何在PID图上表示出来啊。求解。。 4514915...查看详情

    用户:lutuzhong 浏览量:9806 时间:2012-06-11
  • 成套电气设备图片1

    现在手上有个案子,有四台水泵自动时要求一个变频器控制四个泵,每个泵加个软启动单独启动。带液位控制,漏电低水位保护! 变频器用国大的软启动用澳大的,用鼎森科技变频恒压控制器!水泵,变频器,软启动,接触器,电机保护器。大小待定现有一次图方案一个求二次图谢谢!!! 4504479 4504480...查看详情

    用户:tjjdsk 浏览量:1085 时间:2012-05-24
  • 现在小高层住宅小区应该都是用变频器来控制水泵水压,那这样的话还需要稳压泵吗?一般是不是只需要给水泵,排污泵,消防泵就可以了?如果是由地上18层地下2层的塔楼三幢(每幢164户)共建一处水泵站,建在2号楼地下层,这样的话一般是几用几备比较合适,而且变频器应该一拖几,我这是做毕业设计,水泵房电气设计,所以简洁性大于实用性。实用来说变频器一拖一是最好,但我不知道是不是每个小区都这样。希望对此比较明白的前...查看详情

    用户:sunnyy0 浏览量:1240 时间:2012-05-12