变频水泵更新时间:2024-12-15 02:15:32

本专题为土木在线变频水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变频水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 由电机特性分析可知,均匀改变电机供电频率F,就可以平滑地改变电动机的转速,从而改变泵机的转速;结合泵机特性分析,降低电动机转速,电动机输入功率也随之减少,泵机轴功率就相应减少。这就是变频器控制水泵的节能原理。 在一般情况下,水泵采用恒速交流电动机拖动,而用水量却是变化的,为了保证水池的正常供水,工人要在现场经常调节挡板或阀门开度大小来控制水泵的抽水量,或者将水池中用不完的水白白流掉。这...查看详情

    用户:hungrybaby 浏览量:3235 时间:2011-06-22
  • 变频水泵转速降低扬程是不是也降低?如果空调负荷减少,冷水流量相应减少,那么一次或二次冷水泵变频调速后末端设备还有冷水流过吗?...查看详情

    用户:小小兵 浏览量:8151 时间:2011-06-09
  • 最近看了一些文章,关于水泵变频节能的。 大多数都说是节能的,但还有一些说水泵是节能了,可导致主机能耗上升了,整个系统是不节能的。 请各位大侠讲解一下,我有些不清楚。 @se@...查看详情

    用户:fan4994 浏览量:1170 时间:2011-05-05
  • 我要求厂家: 根据中央空调的末端负荷的变化和空调主机的制冷运行工况自动对循环水泵进行实优化控制,自动调整水泵运行频率,使得系统水流量随空调负荷变化而同步变化,使水泵处于最佳节能工作状态,在保证末端负荷正常使用要求的前提下,达到降低电耗的目的 使用变频控制循环水泵一般夏季能够节能20%,其他季节节能40%左右。 取冷冻水进出水温度为参数,采用温度传感器,温差调节器以及变频器和水泵组成控制系统,例如夏...查看详情

    用户:xuwei691 浏览量:2513 时间:2011-05-04
  • 求助循环水泵加变频器问题,现在蓝图中的循环水泵是两用一备的,现在客户需要加变频器,他的二次图是怎么样的啊请问??小弟邮箱junzhu@jshuatang.cn...查看详情

    用户:zhujun_654 浏览量:2151 时间:2011-04-27
  • 【求助】变频补水泵选单机泵还是多级泵? 本人现在做一个七层办公楼的空调,建筑面积6700平方米,建筑高度26.1m。 选用补水泵:多级泵KQDL40-25×2,Q=6.3m3/h,H=50m; 单机泵KQL40/160-2.2/2,Q=6.3m3/h,H=32m; 请问,哪个好点?...查看详情

    用户:achun0110 浏览量:3050 时间:2011-04-21
  • 我们单位水泵房变频器用的是台达变频器VFD-F ,带了一台水泵,为什么我有时候送电以后,要过很久水泵才会启动啊,我想是不是因为我们的水池水位太低的原因 造成的啊,因为我对变频器也不太懂,所以请教一下大家,这种变频器送电以后水泵不启动是什么原因。...查看详情

    用户:rfggg 浏览量:1349 时间:2011-04-12
  • 在室外打个水井供水 如果在室内设水箱 水箱水头不够 水箱出水端要加加压泵(变频控制),那么室外潜水泵向水箱供水潜水泵是否变频控制呢?...查看详情

    用户:hao276 浏览量:1280 时间:2011-04-11
  • 水泵一用一备,1.5kW 工艺提出要求根据电磁流量计反馈信号进行变频控制,中控室可以在 HMI通过PLC控制 打算采用ABB公司ACS510系列变频器,控制泵的启停和运行 哪位朋友有二次线路图,参考一下 谢谢!...查看详情

    用户:big-frog 浏览量:7299 时间:2011-03-30
  • 我在做一个超高层工程,面积大约20万平,冬季空调热源为市政高温水,我想请教一下,换热器二次侧的水系统怎么设置?是采用一次定流量,二次变流量,还是直接一次就变流量。 望各位帮忙解答一下,谢谢!...查看详情

    用户:asdw 浏览量:1151 时间:2011-03-29
  • 新建一座供水泵站,共3台75KW水泵电机(二用一备),拟用变频器起动控制,变频如何选型,请各位老师指教。...查看详情

    用户:jdyy1 浏览量:1467 时间:2011-03-16
  • 中央空调系统水泵变频应用的几个问题...查看详情

    用户:whb8321095 浏览量:966 时间:2011-01-18
  • 我们这新建了几座水利泵站,电机选用的132Kw额定电流为240A,设有变频设备(就是变频柜),有了变频柜是不是常规低压变压器设置的无功功率补偿器就可以不用了。或者说变频柜和无功功率补偿器工作原理是相同的,还是变频柜可以代替无功功率补偿器工作?请老师们解答?...查看详情

    用户:ytzshuili 浏览量:3375 时间:2011-01-08
  • 以"大港油田采油五厂西二联污水泵变频调速系统"为例加以介绍。本系统采用一控三方案,实现了任何一台电机都可以工/变频切换;实现了同一电机工频、变频互锁以及三台电机变频互锁功能;实现了即可现场手动控制,又可远 方手动控制功能;实现了现场监视变频器输出频率、污水管压力功能;实现了闭环自动调速控制,降低了调节阀门的劳动强度 1、系统组成 主要如四部分组成: 1)控制对象:三台电机M,其功率均为110KW,...查看详情

    用户:shhspump1 浏览量:1968 时间:2011-01-06
  • 现有采暖系统补水泵两台1.1KW,一用一备,根据回水主管上的压力变送器来进行变频恒压补水,变频器为ABB/ACS 510的一台;在使用过程中发现补水频率降到31Hz左右的时候变频器经常会出现过流报警,故障显示为故障1 过流,此现象并不是每次都出现,但是很频繁,开始怀疑是水泵出口单向阀的问题,但是出现故障的时候,检查并没有问题,请教各位高手,遇见过这种问题么,帮忙分析下吧...查看详情

    用户:mimimumu 浏览量:3108 时间:2010-12-29
  • 变频水泵替代调节阀在卷烟厂空调系统中的节能应用.rar4125331...查看详情

    用户:teck83line 浏览量:5962 时间:2010-11-26
  • 空调变流量水系统水泵变频运行效率分析.rar4114922...查看详情

    用户:teck83line 浏览量:7012 时间:2010-11-18
  • 地下空调工程系统冷却水泵变频运行节能及经济性分析.rar4097378...查看详情

    用户:teck83line 浏览量:7101 时间:2010-11-05
  • 哪位大侠能给我解释一下,生活水箱加变频泵的供水方式中水泵的启停怎么控制?这里指的是没有高位水箱,没有气压罐的情况。最关键的是要说清楚自动启泵和自动停泵怎么实现?靠压力?谢谢啦!...查看详情

    用户:zzdpd7718431 浏览量:5899 时间:2010-11-02
  • 求助: 高压水泵的变频器是选轻载的还是重载的啊? 正常情况下,水泵电机的转矩和转速特性曲线是x的3次方曲线,这种情况,水泵电机的变频器都是按轻载选的。 现在我们公司做个项目,那个水泵是高压泵,250kw ,在启动的时候就有很大的压力了。由于本人对流体力学不清楚, 不知道在高压的状况下,水泵转矩与转速的特性曲线是否啥样子的,不知道是选轻载还是重载啊。 而且我没做过水处理,要多长的启动时间才能启动的起...查看详情

    用户:kingzi1999 浏览量:2300 时间:2010-10-20