水泵计算更新时间:2025-02-25 05:49:12

本专题为土木在线水泵计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 水泵在工作时的实际流量受扬程的制约,实际扬程越高,流量越小。如果扬程已定,而想减小流量,简单的办法可用阀门控制。即可调节流量,又可省电的办法是采用变频调速,降低转速即可减小流量。 一、水泵的扬程、流量和功率是考察水泵性能的重要参数: 1.流量水泵的流量又称为输水量,它是指水泵在单位时间内输送水的数量。以符号Q来表示,其单位为升/秒、立方米/秒、立方米/小时。 2.扬程水泵的扬程是指...查看详情

    用户:weibo_1432776741678 浏览量:1044 时间:2015-06-08
  • 求助:如何计算水泵并联工况点?...查看详情

    用户:wenxiao2010 浏览量:575 时间:2015-05-14
  • 屋顶消防水箱最高水位71m,没有设置稳压泵,设备房地面标高-5.7m 求大神指点消防水泵出水干管上压力开关压力值是多少?...查看详情

    用户:温文尔雅k 浏览量:60777 时间:2015-05-08
  • 小弟最近在做一个宾馆的热水工程,20个房间,每个房间个喷头,每个房间2人,24H提供热水,根据给排水规范,计算出Qh=119889.3KJ/H=33.3KW,Kh取2.6,,每人每天120L,热水60度,冷水取4度。采用热水锅炉提供热水,中间设置热水水箱 在选用水箱时遇到疑惑 1、热水水箱计算是按120L/天/人*40=4800L,还是按照20个*200L/小时/个喷头=4000L计算?淋浴器为3...查看详情

    用户:寰海星辰 浏览量:12734 时间:2015-04-01
  • 排水泵站集水池最小有效容积计算 一篇关于集水池容积计算的论文,不错!和大家一起分享 5080307...查看详情

    用户:小小花 浏览量:2886 时间:2015-03-13
  • 水泵在工作时的实际流量受扬程的制约,实际扬程越高,流量越小。如果扬程已定,而想减小流量,简单的办法可用阀门控制。即可调节流量,又可省电的办法是采用变频调速,降低转速即可减小流量。 一、水泵的扬程、流量和功率是考察水泵性能的重要参数: 1.流量水泵的流量又称为输水量,它是指水泵在单位时间内输送水的数量。以符号Q来表示,其单位为升/秒、立方米/秒、立方米/小时。 2.扬程水泵的扬程是指水泵能够扬水的高...查看详情

    用户:wds6666 浏览量:4188 时间:2015-01-26
  • 之前做设计的时候,水泵一直按流量叠加计算,包括老大出的设计方案也是这么做,但我老觉得不妥,还请各位前辈指点。...查看详情

    用户:qq845894862 浏览量:28269 时间:2015-01-16
  • 本帖最后由 版专攻 于 2014-11-18 12:03 编辑 对于消火栓系统而言,消防水泵的流量都是规范直查的数据,扬程是计算得到的;如果流量是15L/S,扬程计算出的数值是47米水柱;但是消防水泵的样本中,在满足流量15L/S的前提下,扬程是40米和60米两个数值。 1、那么在选择的时候应该选择哪个呢? 在设计图纸中标注哪个扬程呢,是实际计算数值吗? 2、电机功率选择,选择40米扬程对应的...查看详情

    用户:jlp_0103 浏览量:5561 时间:2014-11-17
  • 查阅相关设计规范,没有找到叠压或增压系统中水泵的水头损失的计算方式。 1、我们常用的水泵采用是是负压吸水方式,水泵抽吸,经试验得出的水泵性能曲线,通过曲线查出在流量确定下的扬程,但是在运行中这些参数是宏观的,包括流量和扬程的数值都是一个变动的参数。。。 2、但是在叠压过程中,水泵的吸水段由原来的负压进水的状态发生改变,原系统的压力必定比负压吸水中水泵的叶轮所收到的压力大(不知道分析的正确不正确,请...查看详情

    用户:竹雨轩 浏览量:1185 时间:2014-11-11
  • 二供设备选型时,水泵扬程计算,以下两种,哪种比较正确?一种: Hb≧1.2 Hy+ Hc+∑h- Hz其中: Hb—-最不利用水点所需水压;Hy—- 最不利用水点与引入管的标高差Hc—- 最不利用水点所需流出水头压力∑h—- 加压设备与最远建筑物间室外管线的水力损失Hz—- 可利用自来水压力1.2—— 给水管网在最不利点流量分配情况下,克服水泵出水至最不利点用水间的水头损失而考虑的系数。 第二种:...查看详情

    用户:jassica268 浏览量:17671 时间:2014-08-01
  • 水泵扬程计算要注意什么,估算就行还是每次都详细计算...查看详情

    用户:czxhello 浏览量:9330 时间:2014-07-26
  • 水泵流量25m3/h,怎么计算中间过渡水箱的容量...查看详情

    用户:qianjinjun1982 浏览量:8728 时间:2014-07-01
  • 本帖最后由 lxwklj 于 2014-5-7 18:16 编辑 膨胀罐计算时“系统水泵入口处的最高允许工作压力”怎么理解? 看了很多帖子好像都说的模模糊糊,总结如下: 1.就是管材的承压-水泵扬程,比如管材承压1.0MPA-0.3mpa(30米扬程)=0.7MPA。 2.是实际安全阀的工作范围,0.6MPA-1.0MPA,(感觉这个范围太大,模糊。) 3.字面意思看,但是又感觉不对,因为如果按...查看详情

    用户:lxwklj 浏览量:5021 时间:2014-05-07
  • 我想请教下面几个问题: 1、一般的水泵用电机,为什么要提轴功率。 2、轴功率与电机的Pe和Pjs是什么关系。 3、电机的计算电流和同时系数kd怎么计算。 谢谢各位亲们!...查看详情

    用户:xcq0610 浏览量:7988 时间:2014-04-01
  • 一栋建筑物的高度为22米,地下室5.1米,现在需要做喷淋系统,所选喷淋泵的扬程为52米,够吗?...查看详情

    用户:td3185 浏览量:11449 时间:2013-12-16
  • 设计手册中水泵和通风机的散热量计算存在的问题 摘要:暖通专业常用的设计手册,对于电动设备的散热量计算叙述得太笼统,尤其是对于水泵、通风机等设备的散热量计算没有做出明确规定,导致其散热量计算结果比实际大出80%左右。实际上水泵、通风机所耗电能的大部分变成了动能,只有损耗部分变成了热能,其散热量计算可按电动机在室内而设备在室外考虑。 关键词:电动设备 电动机 散热量计算 1 引言 工业建筑物内通常...查看详情

    用户:zyhlyx 浏览量:9809 时间:2013-09-03
  • 高层建筑集中生活热水系统,分高、中、低三个区,热水循环泵怎么计算?水泵的流量是按服务管段的设计秒流量选,还是按规范中那个循环流量选?两种算法差好多呢?还有就是水泵扬程,我是开始系统,水箱在地下室,算管路阻力损失的时候,还计算回水管段的阻力损失吗?回水是靠重力回流了吗?...查看详情

    用户:tjulh1985 浏览量:2761 时间:2013-06-21
  • 扬程计算式高差加栓口工作压力,加上水头损失,但是那个栓口压力以及水头损失这些平时计算的话一般有大概值吗,或者经验计算值什么的吗...查看详情

    用户:syxstc123 浏览量:1873 时间:2013-06-19
  • 现在做小农水项目,提灌站的水泵选型不知道怎么做?希望有做过类似项目的大侠们多多指点?如果有计算过程的表格及选型过程描述,请发我邮箱1831155856@qq.com,感激不尽!...查看详情

    用户:jws3006 浏览量:7064 时间:2013-06-14
  • 中央空调图片1

    本帖最后由 nuannuan941 于 2013-5-9 10:21 编辑 -----水泵选型索引----- 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。 关于水泵扬程过大问题...查看详情

    用户:nuannuan941 浏览量:21788 时间:2013-05-09
推荐专题
标签达人
水泵计算热门资料