距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线建筑给排水规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑给排水规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
本帖最后由 点点儿点点 于 2016-3-25 09:34 编辑 建筑给排水设计规范中易错问题汇总 一、给水部分: 1、小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。 2、延时自闭式大便器冲洗阀的最低工作压力为0.10~0.15MPa。 3、生活饮用水池(箱)的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,当...查看详情
本帖最后由 dianqi2016 于 2016-1-22 17:33 编辑 最新建筑规范大全2015(重新编辑,保证可用),给排水规范大全2015分享...查看详情
规范给排水...查看详情
各位大侠:附件是建筑给排水设计规范(2009版),最新版。和大家共享!...查看详情
2015年最新版建筑给排水规范大全...查看详情
引言:自《建筑给排水设计规范》(以下称规范)出版以来是一直以来被认为是建筑给排水行业的母规范。文章结合1997年版和2003年版规范对2009年版给排水设计规范中给排水修编部分内容做部分介绍和探讨。 一.给水部分: 1.用水定额和水压 1.1根据工程反馈的信息,宿舍用水时间特别集中,供水不足的现象主要集中在宿舍设置集中或相对集中的盥洗间和卫生间,用水定额qo、小时变化系数Kh偏小是主要原因之一...查看详情
一、给水部分: 1、小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。 2、延时自闭式大便器冲洗阀的最低工作压力为0.10~0.15MPa。 3、生活饮用水池(箱)的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,当进水管管口为淹没出流时,应采取真空破坏器等防虹吸回流措施。 附:设置在...查看详情
5149586 建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走...查看详情
设计居住小区给水系统时,应充分利用城镇给水管水压。 在严重缺水地区或无合格原水地区,可采用分质给水系统。 多层建筑居住小区,应采用生活和消防共用的给水系统。 高、多层建筑混合居住小区应采用分压给水系统,其中高层建筑部分给水系统应根据高层建筑的数量、分布、高度、性质、管理和安全等情况,经技术经济比较后确定采用分散、分片集中或集中调蓄增压给水系统。 城镇给水管的水量、水压能满足小区给水要求时,应采用直...查看详情
排水泵房宜建成单独建筑物,污水泵房与居住建筑和公共建筑应有一定距离,水泵机组噪声对周围环境有影响时应采取消声、隔振措施,泵房周围应绿化。 雨水泵房机组的设计流量可取与泵房进水管道的设计流量相同。污水泵房机组的设计流量可按最大小时流量计算。 泵房内水泵的选择,机组的布置、水泵吸水管、压水管及集水池等的设计要求应按现行《室外排水设计规范》有关规定执行。...查看详情
1 建筑给水排水设计规范(2009年版)(GB50015-2003) 3.2.3 城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。 3.2.3A 中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。 3.2.4 生活饮用水不得因管道内产生虹吸、背压回流而受污染。 3.2.4A 卫生器具和用水设备、构筑物等的生活饮用水管配水件出水口应符合下列规定: 1 出水口不得被任何液体或...查看详情
绿色建筑二星的给排水要怎么做?有规范什么的发下么 要注意些什么...查看详情
如果你有,请分享于大家,谢谢了!...查看详情
散水是为了保护墙基不受雨水侵蚀,常在外墙四周将地面做成向外倾斜的坡面,以便将屋面的雨水排至远处,称为散水,这是保护房屋基础的有效措施之一。所以散水的地位还是不容忽视滴,散水的做法和规范要求也是相当严格的! 1.散水的作用 (1)在建筑周围铺的用以防止雨水渗入的保护层” (2)散水是与外墙勒脚垂直交接倾斜的室外地面部分,用以排除雨水,保护墙基免受雨水侵蚀。散水的宽度应根据土壤性质、气候条件、建筑物...查看详情
我们的建筑给排水设计规范要重新编了, 这是这是征求意见稿, 大家都下载看一下, 有什么意见或补充可以在这里讨论啊。...查看详情
相信很多网友在做给排水现场施工的时候都有遇到过概念模糊,不知道该依据哪些规范的时候,小伙伴们,你们的救星来了,@不爱生气才怪 为我们提供了做现场必备的规范集锦,有了这些,妈妈再也不怕我去做给排水现场施工了!觉得有用的网友们就可劲的顶吧,好资料必须是用来分享传播的! 建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 ...查看详情
《建筑给水排水设计规范》4.9.25,雨水管道的最小管径和横管的最小设计坡度表如下,其中“雨落水管”2.1.75中解释为:敷设在建筑物外墙,用于排除屋面雨水的排水立管。 请问表中“建筑外墙雨落水管”和“雨水排水立管”有何区别?建筑外墙雨落水管指的是檐沟外排水的立管?雨水排水立管指的是87式雨水斗系统?表中规定满管压力流屋面排水悬吊管最小管径50,那压力流立管最小管径呢?是不小于50还是不小于100...查看详情
新的消防给水规范5.2.6条第6款,和建筑给排水规范有矛盾,进水管和溢流水位的关系应该是怎么样的呢,前者说不应大于150,后者说要大于150,且后者属于强条,应该怎么定...查看详情
刚做给排水设计,想买些规范,听说有新版本要出来,所以不知道现在要不要买...查看详情
路过的师傅们帮下忙哈,在建筑给排水设计规范里面找不到给水流量和管径的对应表,不知道在那本规范可以找到,还是我漏掉了呢?...查看详情