距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线建筑给排水规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑给排水规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
建筑给排水设计规范2009版中,P88页,4.9.24第三条,雨水排水管道总水头损失与流出水头之和不得大于雨水管进出口的几何高差。 请问这句话如何理解,谢谢。...查看详情
看到网上有2009版的,还有2010版的,到底哪个是正是发行的本子?...查看详情
各位老大们,能把建筑给排水设计所能用到的规范都列一下吗?向大家学习学习!...查看详情
规范是这么说的: 高层建筑给水系统应竖向分区,竖向分区应符合下列要求: 1.各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa; 2.水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压措施; 请问各位大侠:各分区最低的那层的层高会有10米多高,而且入户管是布置在这层的最高处?总之入户管与最低卫生器具间可以有0.10MPa,这样的建筑在哪里有?我也想...查看详情
建排规范GB50015-2003(2009年版) 2.1.39关于横管的定义——呈水平或与水平线夹角小于45°的管道被称为横管。 而横干管的定义——连接若干根排水立管至排出管的横管。 从以上两个定义来看,首先可以确定,横管包含横干管,即横干管应该是一根连接着若干根排水立管,且同时与排出管呈水平关系的管段。 可是问题出来了—— 同样是建排规范 4.3.12--3条款写着——横支管接入横干管竖直转向管...查看详情
请教大家,09建筑给排水规范的4.3.12条有这么一句话: 横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向处以下不得小于 0.6m ; 这句话怎么理解啊?...查看详情
规范要求:1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa; 2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施; 既然入户管压力0.35就要设减压措施了,那卫生器具的静水压不是就没可能大于0.45MPa了,那第一条要求还有什么用啊?...查看详情
建筑给排水规范,4.3.12.1规定了靠近排水立管底部的排水支管连接的垂直及水平距离的要求。 比如,一层为商铺,二层以上为住宅。 那么住宅的排水管必须在一层顶部合并转走,这样要不要考虑垂直距离?审图的提了,请教这个大家如何解决...查看详情
如题,今年到底考建筑给排水的新规范吗? 考试院发出的通知如下: 附件9:(报名时印发给参加注册公用设备工程师专业考试的考生) 2011年度注册公用设备工程师专业考试 所调整的考试规范和标准 2011年度公用设备专业考试除下列调整外仍按2008年正式公布的规范、标准执行。同时,执业资格考试适用的规范、规程及标准按时间划分原则:考试年度的试题中所采用的规范、规程及标准均以前一年十月一日前公布实施的规范...查看详情
注册给排水考试所用规范《建筑给排水设计规范》以2003版还是以2009版的为准呀?在“2011年度注册公用设备工程师专业考试所调整的考试规范和标准”通知中没提到呀!!!!跪求考友指点...查看详情
这两条分别是:5.2.16.4 成组淋浴器的配水管的沿程水头损失,当淋浴器少于或等于6个时,可采用每米不大于300Pa;当淋浴器多于6个时,可采用每米不大于350Pa。配水管不宜变径,且其最小管径不得小于25mm; 5.5.8 热水管道的流速表 那么请问:因为有的管径,打比方说10个淋浴器时,没有大于350pa/m,但是流速已经超过第二条了,对于浴室淋浴器,怎么权衡呢?第一条是不是要在遵守第二条的...查看详情
都是最新版本(PDF格式)...查看详情
建筑给排水设计规范2009版和2003版差别很大咋办啊?各位考友,很多条文数据都变了,而且有一些数据老版规范有规定,新版的却没有,...查看详情
前段时间我们专业的开了一次小会,说以后做设计要注意严格遵守这个强制性条文,不然以后一旦出了强规有关的问题就会留下记录,而且这个记录是终身的,如果记录存多了,也许以后想换到别的单位可能别人看见你的不良记录都可能会造成一些不必要的麻烦,大家以后做设计的时候注意一下,这是我在我们公司网站上说的强规复制下来存在一个WORD文件里面的,希望对大家有用@smile@...查看详情
新大纲下来了,看不懂,2011考试参考的《建筑给排水规范》是09版本吗...查看详情
09版建筑给排水规范第4.4.5条:.....食堂或营业餐厅等建筑生活排水管道设计秒流量...... 而第4.4.6条:....职工食堂或营业餐厅的厨房......等建筑的生活管道排水设计秒流量..... 这两条的计算公式不同,但是,食堂或营业餐厅到底该用哪个公式呢??区别在哪里?? 向各位请教。...查看详情
建筑给排水各种管道安装技术规程规范 批量下载!...查看详情
我福建的,今年第一次考专业,福建考试让带打印材料吗? 还 有个 问题:建筑给排水规范是考2009年版的吗?...查看详情
厂区内外网使用室外给水设计规范、室外排水设计规范呢还是建筑给排水规范呢? 正在做一个厂区的外网,看到室外排水设计规范的总则上写的是:1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的城镇、工业区和居住区的永久性的室外排水工程设计。建筑给排水设计规范的总则上写的是:1.0.2 本规范适用于居住小区、公共建筑区、民用建筑给水排水设计,亦适用于工业建筑生活给水排水和厂房屋面雨水排水设计。 但设计下列工程时,还应...查看详情
4.3.3A 排水管道不得穿越卧室 我做的工程下层是卫生间。上层是卧室。排水立管正好穿越卧室这样可以吗?如果不行的话,难道要采用侧墙式通气帽方式吗?希望各位高手解答!!...查看详情