已有人订阅
我最近设计一次直埋热力管网(110℃/70℃),长度为5公里,每80米设置一个固定墩和一个补偿井。设计好后,打印一份白图给甲方拿去,结果甲方看白图后说他们实际在施工过程中是200米-300米设置一个固定墩与补偿井,而且运行接近10年也没问题,要求我更改方案。我当时想了想,说回去和专业负责沟通,心里也暗自在想:只要把补偿器的补偿量选大一点就可以满足管网的伸缩,但是心理也担心没有这样设计过的经验,所以...查看详情
表3.1.1 直埋供热管道与有关设施相互净距 名 称 最小水平净距 (m) 最小垂直净距 (m) 给水管 1.5 0.15 [/t...查看详情
埋地供热管道与直埋供热管道一样吗? 管沟敷设属于埋地敷设吗?...查看详情
新手报到!向各位大侠请教,请各位大侠给予指点。谢谢!...查看详情
小区新改暖气主管,供热后大部分住户家只有一两个暖气包有热量,其他的是凉的,回水管打开放出热水后。没多久最后的几个包还是凉了。求解决问题的办法...查看详情
施工现场开挖的乱七八糟,东一块西一块的,管沟开挖也是一段一段的,阀门井,排水井,检查井是分开各做各的资料吗?凡是钢砼井混凝土都浇筑到一起了,我该怎么做资料呢?管线没有桩号,我如何做资料呢,这个工程弄得乱七八糟的资料我都不知道如何下手了,求大神们块点解救我啊:'(...查看详情
3.K402-1-2供热管道及附件制作及安装...查看详情
直埋管道固定墩为固定钢板,加水泥浇筑成钢筋水泥固定墩,请问固定墩固定钢板两侧是否需要进行保温后再浇筑混凝土,是否有相关规范规定等...查看详情
直埋供热管道供回水管并行敷设,管间距为多少? 应该查哪个规范? 谢谢大家咯!...查看详情
小区内二级管网有没有必要设置补偿器了...查看详情
请问95℃的供水一级管网管径DN1500能不能进行无补偿直埋敷设啊...查看详情
直埋供热管道供回水管双管敷设必须平行敷设吗? 可以上下或者有偏角敷设吗?...查看详情
图中热力管网均架空铺设,箭头标注的地方,楼间距25m,想请教一下这个地方如何做架空支架,支架间距如何确定?在线等! 5309572...查看详情
第二版竟然不再附送软件,太让人心寒了,第一版的那个软件只能在xp中使用,现在win7系统都没法用。。。 规范的驻点位置只有公式,不知如何具体计算。。。 额,而且第二版书中介绍的软件网上也没有找到,是不是要卖钱的?...查看详情
因初步接触到市政热力对外供热管网设计,向各位前辈请教有什么学习资料供学习参考吗?烦请告知 ,十分感谢。...查看详情
管道支架的作用是支承管道,有的也限制管道的变形和位移。根据支架对管道的制约情况,分为活动支架和固定支架。 一、活动支架 支承管道且允许管道有位移的支架称为活动支架。活动支架的类型较多,有滑动支架、导向支架、滚动支架、吊架等。 1.滑动支架 滑动支架的主要承重构件是横梁,管道在横粱上可以自由移动。不保温管道用低支架安装,保温管道用高支架安装。 (1)低支架 用在不保温管道上,按其构造型式又分为卡环式...查看详情
供热管道升温时,由于热伸长或温度应力的作用而引起管道变形或破坏,需要在管道上设置补偿器,以补偿管道的热伸长,从而减小管壁的应力或作用在阀件、支架结构上的作用力。管道受热的自由伸长量可按下式计算: 5247712 供热管道采用的补偿器种类很多,主要有自然补偿器、方形补偿器、波纹管补偿器、套筒补偿器和球形补偿器等,前三种是利用补偿材料的变形来吸收热伸长的,后两种是利用管道的位移来吸收热伸长的。 (1)...查看详情
供热管道上设置固定支座(架),其目的是限制管道轴向位移,将管道分为若干管段,分别进行热补偿,从而保证各个补偿器的正常工作固定支座(架)是供热管道中主要的受力构件,为了节约投资,应尽可能加大固定支座(架)的间距,减少数目,但其间距必须满足下列条件: 1.管段的热伸长量不得超过补偿器所允许的补偿量; 2.管段因膨胀和其它作用而产生的推力,不得超过固定支座(架)所能承受的允许推力; 3....查看详情
一、管壁厚度的确定 供热管道的内压力为一次应力,承受内压力的最小壁厚Sm的计算: 按直管外径确定时: 5225263 按直管内径确定时: 5225264 5225265 l 取用哪种公式计算与所选管子的生产工艺有关。对于无缝钢管,当采用热轧生产控制外径时,可按外径公式确定最小壁厚;当采用锻制生产或挤压生产控制内径时,可按内径公式确定最小壁厚。对于有纵缝焊接钢管和螺旋焊缝钢管,亦按管子外径公式确定最...查看详情
摘要 直埋敷设方式越来越广泛的应用于供热管道的敷设中。直埋敷设技术的不断积累与发展,供热区域的不断扩大,对直埋管道的受力设计、施工都提出新高度的要求。例如:高压力、大直径管道合理的受力设计方法;固定墩、补偿器的优化布置;三通、弯头等处的加固处理等等。专业人士正在不断努力积累和提出新的方法和思路来解决这些问题,加快直埋敷设技术的发展。 0 前言 供热管道敷设可以采用以下几种方法:地上敷设、管沟敷设和...查看详情