求助,本人菜鸟暖通毕业生,在供热公司上班,现在公司怀疑开发区一些工厂在原址附近新建建筑并且在原先的供热管道偷偷接管道给新建的建筑供热,各位大虾帮忙想想怎么能查出来是在什么地方偷偷接的管道...查看详情
自己包点小供热管道工程,购进一批140、114保温焊管但是与公司用的133、108管径不一样啊!!!!安装法门时法兰盘不合适,能不能将法兰盘上车床加工一下?在线等!!!请大家支支招!!!...查看详情
上个采暖期我处理过一个单元暖气管道声响的问题,一户一阀系统,主管走底下车库,主管正上的102用户反应声响厉害,其他用户声音较小,声响间断性有规律,想了一些办法,因可排除管道震动,所以采取了冲洗管道、调流等方法,也没解决。后来发现供回主管安装反了,怀疑是水流变化引起声响,停暖后管道打交叉后今冬再看效果。现在想学习一下此类管道噪音这方面的知识,但发现网上没有较全面的材料,逐发帖,请教大虾,谁有这方面的...查看详情
如题,我想知道哪个在上哪个在下?中间应该间隔多少安全距离? 还有相问一下直埋供热管道在施工时如果要和别的管道交叉,在国标里对这种情况有没有要求呢?...查看详情
校区分办公区和宿舍区两部分:办公区面积58330平方米,供热负荷3200KW,循环流量550立方米/小时;宿舍区31200平方米,供热负荷1514KW,循环流量266立方米/小时。热源为土壤源热泵,两台主机,制热量1465KW/台;四台循环泵(三供一备),流量246立方米/小时,扬程38.5米;宿舍楼厕所为暖气片,房间为风机盘管,无新风系统;白天供办公区,晚上供宿舍区。 现在开两台热泵主机,开三台...查看详情
一热电厂向厂区外供热,管道是架空敷设,长约5km,有一小段经低洼处,雨大了,偶尔管道最外层会接触水面。厂区内是TN-S接地系统,管道对侧接地方式不明。请教这条管道的接地应怎么做? 说明:管道为钢管,外包有石棉,最外层是铝片。 怎样考虑管道两端的接地电位不同? 本帖最后由 wangym3680 于 2011-10-14 16:29 编辑 ]...查看详情
我厂供热管道上的蒸汽流量一般在40t/h左右,流量计的量程设置为0~90t,在流量大的时候可以正常显示,但在流量小的时候,比如5t以下就无显示了,计量也就没有了,因为蒸汽流量涉及到经济核算,所以现在比较麻烦,变送器也校过了,都正常。请高手来帮指点一下,怎样可以在低流量下也可以正常计量。谢谢啦!...查看详情
各位前辈好,小弟在做一个供热管网节能计算时遇到管道散热损失的计算问题。还请各位前辈不吝赐教!谢谢~~~ 资料是这样的,供热管网采用的直埋夹克式预制保温管(供水管的保温材料为耐高温保温管(聚异氢尿酸脂),回水管的保温材料为聚氨酯泡沫塑料,外保护采用高密度聚乙烯套管,这些都是次要的),关键是计算散热损失的时候,GT/T 7185-2008《设备及管道绝热设计导则》里面没有直埋管道的计算,只有地沟或架空...查看详情
刚毕业,现在在做直埋无补偿管道,已经到了工程的后半段了,需要做签证神马的,现在有个问题困扰我,就是不同管径的管子挖沟的宽度不同,算土方量肯定按照规范上的来,但是我在好几本规范上都找不到这一信息,忘老手指导,临表涕零 不胜感激。。。...查看详情
平时看图纸很多关于热力管道的补偿,设计给出的多是一个粗略的补偿量,对于具体的工作压力,敷设等没有详细的介绍,先上传该规范,望抛砖引玉吧。...查看详情
现在接手了一个供热管网,从热源到换热站有15公里,110度热水,现在做加压站与换热站之间的这段管道, 不知从何入手呀...查看详情
当室外管网爆管后,补水泵开启,这时循环水泵出口压力是增加还是减小?循环水泵出口流量时增加还是减少/回水干管流量减少吗?...查看详情
供热管道管径简易计算方法??:) :)...查看详情
直埋管道要通过一高速路一边有个地下便道,设计上说要用顶管的方式去穿越高速路。经研究有三种方法:一、用地下小隧道的方法。二、用架空的方法、三、顶管的方法。针对第一个是施工成本将增加。第三条有可能导致高速路出现坍塌的事故。我想问下能用第二条吗?第二条有什么优缺点?...查看详情
供热管道最高设计温度130℃,DN200的管线上多远距离装一个补偿器比较合适,补偿量如何选择?固定墩与补偿器应如何布置,补偿器在两个固定支墩中间与补偿器设在固定支墩两侧有什么区别?...查看详情
近日有公司使用成品直埋式预制高密度聚乙烯保温管(内含273*8无缝钢管)成品管更换原有管道,弯头部分使用钢管卷管焊接制作, 在预算中计算了“管材表面无损探伤(用用于直管焊接连接部分)”和“焊缝无损探伤x光射线探伤(用于钢管卷管部分)”项目,请问这两个项目应该记取吗?为什么?如果应该记取如何计算?谢谢各位!...查看详情
请教:直埋供热管道有什么应力计算软件?...查看详情
小弟是做直埋供热管网的,经常遇到大倍D弯头和一些规范看不明白的地方(小白高手见谅^_^),现在有些疑问 求大家指教 1、经常遇到R=1.5D(有这么标注的)、1.5DN(也有这么标注的),想问下这里的D或者DN是指的什么?算弯曲半径R的时候到底是 1.5乘公称直径or 1.5乘外径or 1.5乘内径??有相关书籍或标准(最好是热力规范)明确这个东西么?大家的设计说明明确了特殊角度大倍D弯头执行的标...查看详情
供热管道补偿器几米设置一个...查看详情