一次网出现三处漏点,修补好两处后从新进行注水,第三处漏点就找不到了,分段注水排除但阀门不好用:L (查看各换热站一次网的压力和流量等参数是否能确定漏点在哪个管段?)...查看详情
013_室外供热管道安装工艺技术交底...查看详情
城镇直埋供热管道工程技术规程-CJJT-81-98...查看详情
提供大家学习交流...查看详情
城市供热管道用波纹管补偿器CJT3016-93...查看详情
直埋供热管道工程设计计算(亲试可用)...查看详情
直埋供热管道工程技术(蓝皮书,王飞、张建伟编著,中国建筑工业出版社) 该书里面P47 “供热管道固定支架受力(H)计算表” 表5-2,中2 下图1处 用Fmin ? 到2处就用了Fmax?想知道为什么?1处纯粹是为了保守计算么? 3610582...查看详情
供热管道哦与其他管道距离有什么规范和要求吗?可以上下平行走吗?...查看详情
小弟需要直埋式供热管道的设计方案。应用现状和施工工艺。最好是论文。谢谢了!:call:...查看详情
真要算直埋供热管道的驻点,手算几乎不可能。电算迭代也够麻烦的。有谁以前真的算过么?我很纳闷!!!高手指点下 条件是出口入户作为固定端,系统无补偿器,无固定支座,只有弯头。 本帖最后由 chinaren 于 2009-4-24 22:04 编辑 ]...查看详情
如室内设计温度为18°,采用95/70°热水作为热媒。室内供热管道需要保温吗?...查看详情
技术措施上说:直线管道的伸缩长度不超过40mm?那么一般管道的伸缩量为长度*1.2,这样应该在三十米设置固定支架,那么就是每三十米设置一个伸缩器井吗?直埋管道由于有土壤约束要×系数,应该多少米设置一个呢?...查看详情
直埋热水管道,当处于弹性变形阶段时 假设管道运行时伸长量为100mm,那么停运时管道的伸长量是多少?...查看详情
谢谢下载,马上给大家献上。 :handshake:handshake:handshake...查看详情
城市供热管道架空保温为硅酸铝棉,用玻璃钢瓦做保护层,施工工艺怎样?希望知道的朋友告知。...查看详情
挡土墙大概7米高,现在80/60的热水管道要接到7米高的用户去,直接从地下接出管道沿挡土墙向上明辅么? 以前没做过这种情况的,需要注意哪些方面的问题那????...查看详情
fa:城镇直埋供热管道工程技术规程...查看详情
小区配套的管线,聚氨酯保温,怎么计算管线的补口补伤,计算规则是什么,麻烦您告诉,谢谢。...查看详情
现有一个工程,因为从节约成本的角度出发,决定采用PE-RT管道,可是设计院给的回复是,不能采用,因为PE-RT管道主要用于地板辐射采暖用,温度低。而暖气片采暖的温度高,不能使用。大家能否给予一点意见和参考。比如:能否使用?我们常用的管才有哪些? 感谢参与呀!...查看详情
关于CJ/T3016-93的补充内容...查看详情