有些房间 55/45的热水 做间距300的PEX,获得的地板温度超过:规范人长期停留的上限??? 本帖最后由 xiaomeileung 于 2009-6-20 10:16 编辑 ] 3554069...查看详情
请教高手:燃气辐射采暖系统中辐射管的吊装高度应如何确定...查看详情
现在常用什么管材啊,低价位的,PERT吗?集分水器有什么材质的,哪种便宜? 另外,地采暖单方造价最低多少(北京地区)?...查看详情
地板辐射采暖立管管径选小了一号,比摩阻达到200~300Pa/m,是不是会有很大问题...查看详情
做了一栋商业,甲方要求一层用散热器,上面用地暖,我用一个供回水立管接各层,审图说散热器采暖与地板辐射采暖能共用立管要有保证平衡的措施,要采取什么措施啊?...查看详情
地板辐射采暖初装及维护费用浅析 初装地暖的客户对地暖的初投资和维护费用情况不太了解,在此,笔者为大家简单分析一下。 一、地板采暖系统的造价组成: 地暖系统的造价由地暖系统与混凝土回填两大部分组成。 地暖系统根据所选材料和热源情况的不同,造价也有所不同。一般在70-150元/平米左右不等,性价比比较高的配置只需100元左右,豆石混凝土回填一般在30-40元/平米不等。综合下来约120、130[...查看详情
地板辐射采暖设计规范里提供的热负荷有多大实用性? 规范列出不同平均水温下不同材料每平米的散热量。 假如一四路分集水器:环路一长100米,环路二长80米,他们的供水温度都是60℃,但他们因为环路长度、通过的区域不同会产生不同的回水温度。 环路一回水温度可能是48度,环路二可能是52度 于是环路一的平均水温就是54℃,环路二的是57℃ 这样我们依赖的规范就只能作为一个模糊的参考 赵 131247013...查看详情
燃气红外辐射采暖系统的技术原理 太阳向地球供给能量的电磁波谱分析结论显示:波长10-8um以下的为宇宙射线,波长在5-108um以上的为声能电波,热能辐射波的波长范围主要在2-10um之间。燃气红外辐射采暖系统本质上就是一种低强度电磁波辐射加热系统,它能模拟太阳产生出只对被辐射物加热而对传导介质(空气)不加热的那一段热能辐射波(波长2-12um),燃气辐射采暖的独特之处在于直接加热对象不是空气,而...查看详情
大家有没有地面辐射供暖应用地源热泵的实例,我想要做实验,急需这方面的资料,谢谢拉...查看详情
:lol 地暖(地面辐射采暖)设计中的卫生间设计要点 业内人士以及家里安过地暖的消费者都知道,卫生间是个很特殊的房间,相对较高的热负荷和地暖供热量不足的矛盾比较突出。因此地暖设计中,地暖设计师要把握好卫生间设计温度高、地暖敷设面积小、热负荷指标大等特点,笔者总结了以下几个要点的做法,希望给即将安装地暖业主及地暖设计师些帮助: 一、地暖设计《规范》要求,卫生间的设计温度为22~25℃左右,根据...查看详情
小弟觉得不需要设置采暖器 请各位指点一二 谢谢...查看详情
我们公司是供热管理单位,我们的供热楼房(高层)是今年2月份入户的,今年供热后高区供暖一直不好。高区分两环,一环是四个单元,一环是三个单元。不热的“单元”是四个单元中的最末端。高区供9-17层(17为阁楼未入户),14-16层一直未热过,现在用户上访的很厉害。它的供水很好很热和换热站出水差不多,回水冰凉的。我看了一下图纸,它的立管是DN50的,13楼入户后变为DN40,15楼后变为DN32的。我们怀...查看详情
以下由ydh1981于2008.10.27总结编写,版权归杨德华先生所有,e-mail:ydh0324@126.com 低温热水地板辐射采暖设计步骤总结: 1. 计算房间及建筑热负荷【执行采暖热负荷计算书(范本).xls、《设计手册》、用天正、鸿业的负荷计算软件进行】;并得出房间及建筑单位面积热负荷; 2. 计算热负荷按18°C(可以达到20°C的效果,见《规范》4.4.3条),由于装修后一些覆盖...查看详情
油田厂站常规采暖方式以锅炉、电为热源,经管道或电路将热量至房间散热器(电暖器)中,主要通过房间空气对流的形式传递热量,根据热力学原则,采暖空间的温度为按梯度分布,即上暖下凉,而辐射采暖则是利用红外线辐射物体,人或物接收热量并储存起来,然后再通过辐射或对流把热量传到空气中,使环境温度上升。热能辐射波长2~12微米,相当于太阳辐射地球的波长,对人体无损害,这种技术(加热辐射管高效辐射远红外线短波)热效...查看详情
低温热水地板辐射采暖技术规程(河北)DB13/T(J)28-2004 3409907...查看详情
本人外行,普通混凝土预制空心板做地板辐射采暖可以吗?如果可以与现浇混凝土板要求有不同之处吗,如果不行说明请解释一下原因。 谢谢大侠。...查看详情
请各位行家帮忙参考一下:现在手上有一个项目为室内游泳池,围护结构全部采用混凝土结构,冬季游泳池池水采用28℃恒温,现在要采用一种叫做燃气红外线辐射采暖的装置,直接对水面及游泳池四周人员活动区域进行加热(其原理形如太阳加热地球表面的物体一样,直接加热到被照射物体上,不会通过加热空气形成对流的形式间接加热,不形成热量的浪费及上下层温差较大的现象),项目在广东,冬季室外温度平均按10℃,室内的露点温度差...查看详情
用毛细管网就可以实现辐射采暖与制冷 毛细管网可以实现辐射采暖与制冷。其冷水温度只需要18度即可,一般不会凝露,加除湿系统与露点探测器就可以解决,冬季采暖水温在35度。而且有许多成功的案例,国家重点工程国奥村也在使用毛细管网。而且有许多房产开发也在使用。在中央空调系统中可以完美使用,08年暖通设计手册中也有详细的规范。 如果大家有兴趣可以联系我 手机13522157184 QQ262374538 钭...查看详情
用毛细管网就可以实现地板辐射采暖与制冷 毛细管网可以实现辐射采暖与制冷。其冷水温度只需要18度即可,一般不会凝露,加除湿系统与露点探测器就可以解决,冬季采暖水温在35度。而且有许多成功的案例,国家重点工程国奥村也在使用毛细管网。而且有许多房产开发也在使用。在户式中央空调系统中可以完美使用,而且许多别墅已经在使用这个产品,08年暖通设计手册中也有详细的规范。 如果大家有兴趣可以联系我 手机13522...查看详情