空调水管更新时间:2025-01-03 17:27:53

本专题为土木在线空调水管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调水管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 暖通资料库图片1

    空调水系统设计要点汇总 一 空调水系统流速的确定 一般,当管径在 DN100 到 DN250 之间时,流速推荐值为 1.5m/s 左右 , 当管径小于 DN100 时 , 推荐流速应小于 1.0m/s, 管径大于 DN250 时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。 目前管径的尺寸规格有: DN15 、 DN2...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:628 时间:2023-12-27
  • 专家热线图片1

    空调水系统和风系统到底应该怎么设计?要注意啥?附件配件应该怎么选?本期我们一起来看。 一、空调水系统流速的确定 一般,当管径在 DN100 到 DN250 之间时,流速推荐值为 1.5m/s 左右 , 当管径小于 DN100 时 , 推荐流速应小于 1.0m/s, 管径大于 DN250 时...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:151 时间:2023-12-18
  • 专家热线图片1

    一、试压前应具备的条件及施工准备 管道系统安装完毕和无损检测合格后,按设计文件要求进行试压、吹扫工作,清除管道内部的杂物和检查管道的焊缝质量。管道系统试压前,应由施工单位、业主和有关部门进行联合检查。 1、管道系统是否全部按照设计文件安装完毕;(待检管道焊缝涂漆、保温除外) 2、管道支、吊架的形式、材质、安装位置应正确,数量齐全。紧固程度、焊接质量符合要求; ...查看详情

    用户:qq78850470 浏览量:50 时间:2023-12-14
  • 制冷技术图片1

    制冷与空调水系统包括冷媒水循环系统和冷却水循环系统。 一、冷媒水系统的组成 在空调用制冷系统中,除直接蒸发式制冷装置外,常以水作为载冷剂传递和输送冷量,称 为冷媒水,简称冷水 。冷媒水在制冷机的蒸发器中与制冷剂进行热交换,向制冷剂放出热量后,通过水泵和管道输送至各种空气调节处理装置中与被处理的空气进行热交换,释放出冷量后的冷媒水回水,又经泵和管...查看详情

    用户:qq89198089 浏览量:38 时间:2023-11-28
  • 中央空调图片1

    空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:64 时间:2023-11-23
  • 空调水系统试验压力要求 GB50243-2016:通风与空调工程施工质量验收规范中: 9.2.3、管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无要求时,应符合下列规定: 1、冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力小于或等于1.0MPa时,应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。 2、系统最...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:1329 时间:2023-11-16
  • 中央空调图片1

    水泵安装: 1 、工艺流程: 基础复验→隔振器安装→水泵就位→配管安装→单机试运转→管道系统调试。 2. 操作工艺 (1)基础复验 施工前,应对土建施工的基础进行复查验收,特别是基础尺寸、标高、轴线、预留孔洞等应符合设计要求。基础表面平整、混凝土强度达到设备安装要求。 (2)隔振器安装 水泵的隔振,经常采用减振垫或减振器。 1 )水...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:57 时间:2023-11-10
  • 中央空调图片1

    水系统管道软连接是暖通空调专业经常遇到的一种管道柔性连接形式。水系统管道软连接普遍使用的产品有挠性橡胶软接头、波纹金属软管。 由于挠性橡胶软接头、金属软管安装方便,技术含量不高。普遍认为其简单,在设计、安装过程中对其重视不足,选用安装很随意,由此带来的工程质量问题也十分严重、不容忽视。 软连接的静态问题是软连接尚未安装在管道系统中,存在的潜在的问题或隐患,包括软连接产品质量问题和选用问题...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:57 时间:2023-09-25
  • 中央空调图片1

    家用中央空调是由一台主机通过风管送风或冷热水管,铜管接多个末端(室内机)的方式来控制不同的 房间以达到室内空气调节目的的空调。 系统可分为分类: 水系统; 风管系统; 冷媒系统。 一、水系统 室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,室内外机通过水管连接。(室外机组产生冷/热水,用水泵送入每个室内机。室内...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:26 时间:2023-09-22
  • 暖通资料库图片1
  • 中央空调图片1

    机房空调属于精密空调的一种,是为了满足精密设备特殊工艺及特定环境的要求而设计的,其目的是精确控制其温度、湿度等并要求控制在一定范围。 机房空调具有高显热比、要求大风量。一般 为达到所需空气参数,机房空调空调系统一般由制冷循环和空气循环两个循环部分组成,并主要分为水冷和风冷两类。下面我们就通过系列动图,来了解下机房空调的水冷系统和风冷系统。 ...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:34 时间:2023-09-04
  • 中央空调图片1

    空调水系统管道平均比摩阻和局部阻力估算值 初步设计对供暖与空调系统的循环水泵扬程估算时,应考虑设备的水流阻力、管道系统的摩擦阻力和局部阻力。水系统管道的平均比摩阻和局部阻力,以及主要空调设备的水流阻力估算值,可分别按照表1 、表2选取。 另外: 由于系统不同,循环水泵的扬程也有较大的差距,因此建议通过计算确定。 ①、设计流速越高,比靡阻取值越大...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:73 时间:2023-08-10
  • 中央空调图片1

    初步设计对供暖与空调系统的循环水泵扬程估算时,应考虑设备的水流阻力、管道系统的摩擦阻力和局部阻力。水系统管道的平均比摩阻和局部阻力,以及主要空调设备的水流阻力估算值,可分别按照表1 、表2选取。 另外: 由于系统不同,循环水泵的扬程也有较大的差距,因此建议通过计算确定。 ①、设计流速越高,比靡阻取值越大。由于水系统的附件设置情况(类型和数量)相对固定,因此当水系统的作用半径较大...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:55 时间:2023-08-07
  • 暖通资料库图片1

    膨胀罐参考选型表 制冷量(KW) 膨胀罐容积(L) 配套配件 <12.5 5 自动补水阀及泄压阀 12.5~25 8 25~45 12 45~75 19 75~112.5 24 112.5~150 36 注: ①、膨胀罐最好选择304不锈钢法兰...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:54 时间:2023-08-01
  • 制冷技术图片1

    空调水冷机组在使用中如果压力过高,对压缩机产生致命的影响甚至压缩机烧坏, 造成压力过高的原因有许多,本文就常见的几种原因以及相应的处理方法进行简单的探讨。 (一)冷却水流量过低,无法达到系统额定值 冷却水流量不足的主要表现:进出水压差变小,温差变大。冷却水流量不足,在冷凝器中冷媒与冷却水热交换不充分,冷媒热量无法被带走,导致从压缩机出来的高温高压气体无法液化为低温高压...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:33 时间:2023-07-31
  • 中央空调图片1

    本期我们一起来了解下空调水系统的组成、构成、水力计算。 什么是空调水系统? 水系统即空调以水为冷媒,水系统比传统氟系统更为庞大,一般用于大型建筑,同时开启率在90%以上节能,美系品牌占市场主要份额,以商业市场为主。 ...查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:150 时间:2023-07-20
  • 中央空调图片1

    1、冷却水系统的调试 冷却水系统的调试在冷却水系统试运行后期进行。 在系统工作正常的情况下,用压力表测定水泵的压力,用钳形电流表测定水泵电机的运转电流,要求压力和电流不应出现大幅波动。 用流量计对管路的流量进行调整,系统调整平衡后,冷却水流量应符合设计要求,允许偏差为20%,冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%。 多台冷却塔并联运行时,各冷却塔的进、...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:56 时间:2023-07-19
  • 中央空调图片1

    鉴于高层建筑空间的限制以及用户调节使用的方便,很多建筑采用水空调系统方式,室内冷热负荷由冷冻水和热水承担。本文我们就来了解一些有关水系统的知识。 空调水系统分类 水系统即空调以水为冷媒, 水系统 比传统氟系统更为庞大,一般用于大型建...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:51 时间:2023-07-18
  • 中央空调图片1

    一、空调水系统流速的确定 一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。 目前管径的尺寸规格有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN70、DN80、DN...查看详情

    用户:林间有新绿 浏览量:72 时间:2023-07-13
  • 中央空调图片1

    ...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:27 时间:2023-06-29