距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线空调水管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调水管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
本文来源:制冷世界 膨胀罐参考选型表 制冷量(KW) 膨胀罐容积(L) 配套配件 <12.5 5 自动补水阀及泄压阀 12.5~25 8 25~45 12 45~75 19 75~112.5 24 112.5~150 36 注: ①、膨胀罐最好选择304不锈钢法兰,碳钢镀锌比较容易生锈。 ...查看详情
知识点:水系统设计参数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冷却水泵: 流量:应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2) 扬程的估算: a管径长约300,比摩阻选200Pa/m; 则H1=300×200Pa=6mH2O b局部阻力取0.5则H2=0.5×6=3mH2O; c制动控制阀:H3=5mH2O; d机组压降:H4=50Kpa=5mH2O; e换热器压降:H5=...查看详情
暖通上的仪表,主要是压力表、温度计、热量表、流量表,配件则主要是软接、过滤器,很多新手搞不清这些仪表的用途及安装部位,下面就给大家来介绍下。 1、压力表测量管内压力,监测作用,一般安装在冷水机组、水泵、空调箱的水管出入口,风机盘管的出入口有些设计师会装,有些不会,个人认为也没什么必要,有些项目水泵的入口不加压力表,个人认为可加可不加,但是出口一定要加。2、温度计测量水温,监测作用,同压力表的安装...查看详情
空调水管的保温 控不准影响标高? 在BIM深化管综时,我们常常因空调水管的保温及木托尺寸控制不准而影响标高,或预计尺寸与现场实际施工时尺寸偏差从而导致返工,造成不必要的损失。以下为某项目设计规范及现场实际施工尺寸。 保温材料厚度表 1、上图为设计说明中保温材料厚度表,其保温材料为闭孔橡塑隔热保温材料。在BIM管综深化时,应以空调设计说明为前提再结合现场实际施工尺寸从而考虑其保温尺寸。 ...查看详情
13K704 供暖空调水处理设备选用与安装 13K704 供暖空调水处理设备选用与安装 13K704 供暖空调水处理设备选用与安装...查看详情
在空调水系统中,水力失调是最常见的问题。由于水力失调导致系统流量分配不合理,热量不合理,从而引起能量的浪费,或者为解决这个问题,提高水泵扬程,但仍会产生热(冷)不均及更大的电能浪费。本文阐述了空调水系统中选用水力平衡阀的原因,并介绍了水力平衡阀的特性,以及应用水力平衡阀对水系统进行水力平衡调节的步骤、方法,系统联调的要求、过程和评价。 空调水系统作为空调系统的重要组成部分,其设计的合理性不仅决...查看详情
空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。当空调系统采用风机盘管、诱导器...查看详情
转自EP机电安装,版权属于原作者,供学习交流。...查看详情
【问题】 一个以 5 0m作为竖向分区的散热器热水集 中供暖系统(低区),没有条件设置膨胀水箱,采用气压罐补水定压时(不容纳膨胀水量),按计算的数据,选用承压 1 .0MPa的散热器会不会出问题? 工作压力如何计算合适? 【 解析 】 这个问题包涵了系统定压补水方式、设置气压罐定压但不容纳膨胀水量的补水系统、设置隔膜式气压罐定压且容纳膨胀水量...查看详情
空调水系统根据配送热量的不同分为 冷却水系统 和 冷冻水系统 。 一、 空调水系统组成 空调冷却水系统由冷却水管道、冷却泵、冷凝器、冷却塔组成。 冷却塔平衡管 冷凝器 二、 空调水系统分类(1) 空调冷却水系统按照供水方式,可以分为:直流供水、循环供水。 1、...查看详情
空调水系统包括冷却水系统(冷却水管、泵、冷却塔、冷凝器、阀门等)、冷冻水系统(冷冻水管、泵、末端、阀门、保温、膨胀水箱等)和冷凝水系统。 一、空调水系统的优缺点 1、优点: ①、温控精度高、温度恒定,无忽冷忽热现象,舒适性好。 ②、运转噪音低,还您安逸静谧的环境。 ③、本机运行费用低,即使只有一个房间使用,因有水温控制开关,停机时间长,不会浪费电能。...查看详情
上个月做了一个方案;室内末端负荷比主机负荷大很多;然后做方案的时候;根据末端负荷来配管;在主机和第一个末端间把管径加大了一号;请问会对系统有影响没?会影响系统使用吗!求指点?...查看详情
本文结合工程施工实际, 对设备间面积及层高与管路布置,空调水系统的水泵设计与选型,冷冻水系统,冷却水系统和冷凝水系统设计 做了简要的阐述。对中央空调水系统设计与施工有一定的参考价值。 一、设备间面积及层高与管路布置原则 随着智能建筑及建筑功能的发展,设备布置所需的空间越来越受限制了。设备间的管路管线只有认真合理的进行空间管理,才能节省空间,并避免不必要的返工。 设备层布置原则 设...查看详情
 2、缺点:...查看详情
依据规范、标准: 1.《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243); 2.《工程建设标准强制性条文(房屋建筑工程( 机电工程))》(2013版); 3.《通风管道技术规程》(JGJ141); 4.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411); 5.《空调通风管道的加固》(14K118); 6《通风与空调工程通用图集》(11BS6) 01 ...查看详情
空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 水系统分类 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有...查看详情
在空调水系统中通常我们为什么把循环泵放在回水管上而对于超高层建筑我们为什么又可以考虑可以循环泵安装在供水管上,这样做的好处和坏处又是什么?还有在供热系统中回水泵也是安装在回水管上,如果供热系统循环泵安装在供水管上会造成什么问题?希望可以聪施工跟设计角度一起分析。谢谢大神们。...查看详情
1、水泵在系统的设计位置 水在管内流动有摩擦阻力(又称沿程阻力或长度阻力)和通过各个部件(如弯头、阀门、三通、设备等)的阻力(称局部阻力),水泵提供的压力(扬程)要克服这些阻力。 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打...查看详情
1 、 水泵在系统的设计位置 水在管内流动有摩擦阻力(又称沿程阻力或长度阻力)和通过各个部件(如弯头、阀门、三通、设备等)的阻力(称局部阻力),水泵提供的压力(扬程)要克服这些阻力。 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回...查看详情
供回水管标高一样,发生交叉情况怎么处理?需要调整标高吗?...查看详情