距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线空调水管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调水管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
当中央空调循环水系统经长时间运行之后,系统中常会产生一些盐类沉淀物、腐蚀杂物和生物粘泥等。这些物质会影响机组换热器传热效率,定期处理空调循环水系统,能 提高换热效率;降低运行能耗;避免出现高压报警和高压保护故障;减少维修费用;延长设备使用寿命。 清洗方式有几种,常见有的物理和化学清洗,制冷百科公众号建议,对于 轻微结垢建议采用物理通炮清洗 , 但是对于端温差≥5℃或铜管结垢达3mm以上的...查看详情
收录于话题空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为: 闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为: 两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为: 同程式和异程式; 按调节方式可分为: 定水量和变水量。 01 水系统分类 1、闭式循环系统 定义: 管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水...查看详情
暖通空调水系统管路设计及阀门选型!...查看详情
手动平衡阀的设计排布原则 应分级安装,即干管、立管、支管路上均应安装;各个并联支管路上应同时安装。支管平衡阀立管平衡阀主管平衡阀 自动平衡阀 一般应用于流量固定的场合。进行设计布排时,应注意以下原则:宜安装在末端装置如风机盘管和空气处理机组上; 在末端安装了自动平衡阀的系统,支路和立管不需要再安装自动平衡阀;冷冻机或锅炉出口宜安装自动平衡阀,以避免这些设备过流。 自力式压差控制器 是一种比例式压差...查看详情
 自力式压差控制器 是一种比...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 水系统分类 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置...查看详情
空调水系统管径的确定方法目前设计软件都能直接计算出管径,在水系统中,管内水流速一般按推荐值选用经试算确定其管径。 如果是计算出来的就按照600KW*同时使用系数来确定室外机功率,也知就是600KW*0.8=480KW,室内末端选型参照一般我选型是按照设备样板打0.8折左右的修正选型,水管管径按所有末端合计的流量、流速、冷量确定。 水管管径d由下式确定: 式中 m w ----------...查看详情
谈到卡箍连接,大家可能想到的就是消防水系统,的确在消防系统中除了小管径丝接外,一般DN80以上的管道普遍采用卡箍连接的方式,但是在空调水系统中却很少见,在空调水系统中除了小管径采用镀锌管丝接外(有些也会采用焊接钢管),大管径一般采用无缝钢管或者螺旋焊管,所以估计很少有人想过要在空调水系统中去使用卡箍连接。 但是有没有人注意过,其实对于空调水系统的镀锌管道,空调施工规范上也提到过可以采用卡箍连接。 ...查看详情
问题补充:None...查看详情
依据规范、标准: 1.《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243); 2.《工程建设标准强制性条文(房屋建筑工程( 机电工程))》(2013版); 3.《通风管道技术规程》(JGJ141); 4.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411); 5.《空调通风管道的加固》(14K118); 6《通风与空调工程通用图集》(11BS6) 01 管道预制(丝扣连接) 下料: 要用...查看详情
依据规范、标准: 1.《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243); 2.《工程建设标准强制性条文(房屋建筑工程( 机电工程))》(2013版); 3.《通风管道技术规程》(JGJ141); 4.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411); 5.《空调通风管道的加固》(14K118); 6《通风与空调工程通用图集》(11BS6) 03 空调水管道连接 3.1丝扣连接 1)断...查看详情
中央空调安装必须根据通风与空调工程分类项目的施工工艺,做好施工技术、施工组织、施工质量、施工安全等工作,严格对工程安装过程进行质量控制,确保施工质量达到设计和相关规范要求。 中央空调工程安装除了满足施工设计文件、图纸的规定与要求外,还必须遵行下列相关标准和规范: 中央空调水系统的安装分为下列四个分类项目: 1、水系统管道及附件安装 2、防腐、保温 3、水系统设备安装 4、水系统的调试、测定与调整...查看详情
各位大神!!!!空调水系统的回水温度比回水温度高,回水压力比供水压力高,这是什么原因造成的?...查看详情
我刚刚花32个土木币买了13K204暖通空调水管软连接选用与安装这本标准,现在免费分享给大家!...查看详情
一.空调水系统流速的确定一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。目前管径的尺寸规格有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN70、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、...查看详情
一.空调水系统流速的确定 一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。 目前管径的尺寸规格有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN70、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、D...查看详情
61775596177560617756161775626177563...查看详情
本人从事机电深化设计工作,空调水支管和盘管的连接方式一直是个很头疼的问题,原则上从主管上开下开支管接盘管都没问题,无非在支管翻弯最高点增加放气阀,但是经常有现场暖通施工员要求支管上开接盘管,减少放气阀数量,同时减少漏水点,也遇到过供货商说上开支管接盘管可以保证盘管效果,下开支管接盘管效果不好,大部分情况下经过调整管道排布都能满足要求,但现在遇到一个项目类似酒店客房的那种吊顶的风格,入口吊顶和房间内...查看详情
一、引言 在供热空调水系统中,阀门被广泛应用于控制水的压力、流量和流向。 二、供热空调水系统阀门的种类、构造和特点 供热空调水系统中常用的阀门按阀体结构形式和功能可分为阐阀、蝶阀、截止阀、球阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、安全阀、疏水阀、平衡阀等类。按照驱动方式分为手动、电动、液动、气动等四种方式。按照公称压力分高压、中压、低压三类。 供热空调水系统常用阀门的工作原理及...查看详情
空调水系统的组成 6033181 一、组合式空调箱、新风机组 6033186 组合式空调箱 6033187 新风机组 组合式空调箱的组成 6033188 6033189 表面换热器的构造 1. 肋管式与光管式:多用肋管式,绕片、串片、轧片,内拉螺旋槽。 2. 材料:铜、钢、铝。 3. 安装形式:水与空气侧均可串、并联。蒸汽回路只能并联。 ...查看详情