    一、 灯具供配电装置的设计 二、应急照明控制器的设计 (一)应急照明控制器的设计 1.应急照明控制器的容量设计 任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200只。 2.系统设置多台应急照明控制器的要求 系统设置多台应急照明控制器时,起集中控制作用的应急照明控制器的控制、显示功能尚应符合下列规定: (1)应能按预设逻辑自动、手动控制其...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:97 时间:2023-04-25
  • 照明工程图片1

    消防应急照明和疏散指示系统控制方式的选择 按照GB 51309 - 2018第3.1.1条的规定,消防应急照明和疏散指示系统的控制方式分为集中控制型系统和非集中控制型系统:① 集中控制型系统,是指系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯具工作状态的消防应急照明和疏散指示系统。② 非集中控制型系统,是指系统未设置应急照明控制器,...查看详情

    用户:wx_67039534 浏览量:216 时间:2023-04-23
  • 1、消防报警主机接收防火分区报警信号后,对应急照明主机发出信号,应急主机怎么区分相应的防火分区有火警的? 2、应急主机信号3个段子(联动、反馈、通讯)分别接那种信号线? 现在自己项目上联动段子接的是无源常闭点,反馈到消控室,通讯端子姐的是应急主机手拉手连接的通讯线路,调试正常,使用一段时间后,末端灯具出现灯具常亮(人体感应灯,无人状态也是常亮),应急主机没有使用,相当于非集控的,和之前220的...查看详情

    用户:憨憨的笨先生 浏览量:161 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天分享消防应急照明和疏散指示系统的相关内容。 一、系统分类 1.集中控制型系统,是指系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯具工作状态的消防应急照明和疏...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:148 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    建筑设计防火规范 VS 消防应急照明和疏散指示系统技术规范 1、GB 51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术规范更为具体的明确了GB 50016-2014建筑设计防火规范中要求设置消防照明的场所中对疏散照明和疏散指示照明的设置要求。 2、GB 51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术规范对疏散指示照明的距离要求更详细,特别是垂直和平行设置方向设置的间距要求不同。 3、GB ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:129 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    ----------------------------------------------------------------------【一张图搞定一本规范】《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》知识点导图【分享朋友圈:获取高清导图】概念:应急照明的分类《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》是疏散照明和消防备用照明的相关标准。其特点是:采用专用的消防应急灯具+应急照明配电箱+应急照明控制器形成...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:100 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    0 引言 随着GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称“新《火规》”)的实施,火灾自动报警系统设计增加了许多子系统,消防应急照明和疏散指示系统便为其中之一。本文是规范实施后在设计中的一些经验总结的分享,值得一读: 1、消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。 集中电...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:183 时间:2023-03-16
  • 概述随着社会对消防安全意识的增强,大家对安全疏散技术的要求日益提高,传统独立分散式、固定指示方向的消防应急灯具已不适应在火灾发生时人员快速安全疏散的要求,并且传统消防应急灯具不能及时对灯具进行维护管理,在应急时往往出现消防应急灯具的部分失效或大面积不工作的现象,造成火灾真正发生时,传统应急灯具成为摆设,发生严重事故。采用A型集中电源消防疏散系统解决了疏散指示的问题。A型应急照明集中电源疏散指示系统...查看详情

    用户:pl_53107418 浏览量:67 时间:2023-03-09
  • 应急照明配电箱或集中电源的输出回路,严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。特例:在采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头连接,但应采用专用工具方可拆卸的方式。 关于应急照明电源输出回路能否使用电源插座的问题,规范标准一波几折: 1、2008版《 民用建筑电气设计规范 》(JGJ16)要求: “严禁在应急照明电源输出回路中连接插座”。( 13.9.12-4 ) 2、在...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:46 时间:2023-01-30
  • 建筑智能化图片1

    消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天给大家分享消防应急照明和疏散指示系统的详细相关内容,供大家参考学习。 01 系统分类 消防应急照明和疏散指示系统根据电源(蓄电池组)和转入应急控制方式的设置不同,可以将消防应急照明和疏散指示系统分为...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:69 时间:2023-01-22
  • 建筑消防给水图片1

    今日专题 :消防应急照明和疏散指示系统二 参考答案: 1.B 2.C 3.D 4.C 5.C 6.C 7.ABD 8.C 9.ADE 10.BCD...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:22 时间:2023-01-03
  • 【摘要】:结合GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》和工程案例,从系统形式、照度计算及灯具布置、供电容量、配电回路要求、设备选型及敷设等方面探讨综合管廊的管廊层和设备层的消防应急照明系统设计方案,使应急照明系统更加安全、合理。 【关键词】:综合管廊;应急照明系统;照度计算;灯具布置;集中电源;集中控制;供电容量;配电回路 0.引言 随着经济的快速发展和城市化进程的推进,市...查看详情

    用户:安科瑞张田田 浏览量:25 时间:2022-12-08
  • 摘要:随着我国社会经济的迅猛发展与城市化建设进程的加快,大型城市综合体建筑越来越多,随之而来的消防安全管理问题不容忽视。智能消防应急照明和疏散系统作为保证人员安全疏散不可或缺的消防设施,是保障消防安全的重要组成部分。基于此,文章首先分析了智能消防应急照明和疏散系统的组成和功能特点,然后结合具体工程设计,阐述了该系统在工程中的应用,为智能化消防应急系统的应用及推广提供参考。 关键词:消防应急照明;...查看详情

    用户:安科瑞张田田 浏览量:21 时间:2022-12-06
  • 供配电技术图片1

    摘要:随着社会的快速发展以及医疗技术的不断更新,近几年,全国各地涌现不少全新的现代化医疗建筑,就福建省而言,有龙岩上杭医院、厦门马銮湾医院、泉州晋南医院、福州滨海新城综合医院、福清市医院新院等多个大型的医疗建筑。以福清市医院新院二期工程为例,从照明灯具的选择和回路配电设计、集中电源、应急照明控制器、系统的线路选择,以及消防备用照明等多个方面论述了消防应急照明和疏散指示系统。 关键词:医疗建筑;人员...查看详情

    用户:安科瑞张田田 浏览量:30 时间:2022-11-25
  • 消防应急照明和疏散指示系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统。系统可以分为集中控制型系统和非集中控制型系统。 1.集中控制型系统,系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯具工作状态的消防应急照明和疏散指示系统。按照蓄电池电源供电方式可分为自带电源和集中电源两种类型。自带电源集中控制型系统,由自带...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:70 时间:2022-09-30
  • 系统线路应选择铜芯导线或铜芯电缆。 额定工作电压等级为50V以下时,应选择电压等级不低于交流300/500V的线缆; 额定工作电压等级为220/380V时,应选择电压等级不低于交流450/750V的线缆。 同一工程中相同用途电线电缆的颜色应一致;线路正极“+”线应为红色,负极“-”线应为蓝色或黑色,接地线应为黄色绿色相间。 1.地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路应选择耐腐蚀橡胶线缆。 ...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:523 时间:2022-09-30
  • 照明工程图片1

    照明系统主要包含: 照明设计,光源、灯具的选择与布置,开关、插座的选择与布置等。照明配电线路设计,照明配电线路的保护及敷设等。 一、照明配电系统设计的基本原则 1. 照明负荷应根据其中断供电可能造成的影响及损失,合理地确定负荷等级,并应根据照明的类别,结合电力供电方式统一考虑,正确选择照明配电系统的方案。2. 正常照明电源宜与电力负荷合用变压器,但不宜与较大冲击性电力负荷合用。如必须合...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:98 时间:2022-09-26
  • 供配电技术图片1

    知识点:消防应急照明和疏散指示系统技术 一、一般规定: 1.系统配电应根据系统的类型、灯具的设置部位、灯具的供电方式进行设计。灯具的电源应由主电源和蓄电池电源组成,且蓄电池电源的供电方式分为集中电源供电方式和灯具自带蓄电池供电方式。灯具的供电与电源转换应符合下列规定: ①当灯具采用集中电源供电时,灯具的主电源和蓄电池电源应由集中电源提供,灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后应由同一...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:206 时间:2022-09-20
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统的分类和组成 二、系统的一般要求 1.消防应急照明的设置场所 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:1)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间)。2)观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所。3)建筑面积大于100m2的地下或半地下公共...查看详情