距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线应急照明系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与应急照明系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
消防应急照明和疏散指示系统是由各类消防应急灯具及相关装组成,为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的系统。民用建筑中应设疏散照明的部位在GB50016-2014《建筑设计防火规范》第10.3.1条做了相应规定。 原先国家规范要求:JGJ333-2014《会展建筑电气设计规范》第9.4.2条规定: “特大型、大型会展建筑宜设韪集中控制型应急照明和疏散指示系统…”和GB50116—2013《火灾自动...查看详情
来源:建筑电气设计 版权归原作者所有,侵权请联系删除 消防应急照明与疏散指示系统在生活中随处可见,相信您并不陌生,它是为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的系统,由各类消防应急灯具及相关装置组成。自今年3月1日国家标准GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的正式实施,该系统一度成为行业的热词。本文主要针对该系统如何施工、安装等进行分享,供大家学习借...查看详情
刚出炉的设计图集,还是老规矩,版权问题,不敢乱来,留下邮箱,给你们发,还有惊喜彩蛋。...查看详情
未设置火灾自动报警系统的场所需要按照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》进行设计吗?近期遇到一个小工程,不需要自动报警,那么应急照明可以按照《防火规范》设计吗...查看详情
消防应急照明和疏散指示系统 消防应急照明和 疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天分享消防应急照明和疏散指示系统的相关内容。 系 统 分 类 1.集中控制型系统,是指系统设置应急照明控制器,由应...查看详情
来源:电气设计圈 版权归原作者所有,侵权请联系删除 照明系统主要包含: 照明设计,光源、灯具的选择与布置,开关、插座的选择与布置等。 照明配电线路设计,照明配电线路的保护及敷设等。 6199555 一、照明配电系统设计的基本原则 照明负荷应根据其中断供电可能造成的影响及损失,合理地确定负荷等级,并应根据照明的类别,结合电力供电方式统一考虑,正确选择照明配电系统的方案。 2. 正常照...查看详情
新版《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》中没有消控室的场所,能否用带蓄电池的B类灯具?...查看详情
新版《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》灯具选择,8米以下的必须选择A型灯具吗?...查看详情
GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》内的特大型标志灯、大型标志灯、中型标志灯、小型标志灯的尺寸如何定义?...查看详情
这什么意思 垂直时是什么意思???...查看详情
正式版本...查看详情
2018年一级消防工程师考试已经结束了,在今年考试结束后,许多考生抱怨书本教材才几分,直接去考规范。预计2019年考试还会增加许多消防新规范,近日,官方发布了消防新规范《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》。一本规范消防应急照明设计乱象,即将发布的新规范GB50319-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》,终于要来了!2018年7月10日由住建部批准发布,自2019年3月1日起开始实施。...查看详情
应急照明系统平时是一直在使用的,但它属于消防设备范围,那应该设置漏电报警还是消防电源监控呢...查看详情
◆应急转换时间人员密集场所的应急转换时间不应大于1.5s,其它场所的应急转换时间不应大于5s。◆蓄电池组初装容量100m及以下建筑的初始放电时间不小于90min;100m以上建筑的初始放电时间不小于180min;避难层的初始放电时间不小于540min。◆供电 设计大于2000m2的防火分区单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置; 小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路;应急照...查看详情
5929405...查看详情
2015年实务60、某高度为120m的高层办公建筑,其消防应急照明备用电源的连续供电时间不应低于( )min。 (A)90 (B)20 (C)30 (D)60 解析: 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014中10.1.5建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定: 1建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h; 2医疗建筑、老年人建...查看详情
一、系统安装 (二)系统主要组件安装1.消防应急标志灯具的安装1)在顶部安装时,尽量不要吸顶安装,灯具上边与顶棚距离宜大于200mm;吊装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑结构件上;3)标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm,与地面接触边缘不宜大于1mm;2.消防应急照明灯具的安装1)消防应急照明灯具最好安装在棚顶或距楼地面2m 以上的侧面墙上;2)在侧面墙上顶部安...查看详情
file:///C:UsersAdministratorAppDataRoamingTencentUsers414378318QQWinTempRichOle$G)A7(3EP8]TQD}9A@$BH9C.png 5779317...查看详情
这是浙江大学建筑设计研究院有限公司设计的应急照明箱系统图,我现在看不明白是什么意思(红圈内都是什么元件),请教高手帮忙解答。谢谢!...查看详情
04D202-3集中型电源应急照明系统...查看详情