  • 我请教一下,高架立体仓库高27.5米,货架高24.5米,10层,多排,还需要设室内消火栓吗?...查看详情

    用户:zxyzxy 浏览量:1050 时间:2018-01-26
  • 绿色建筑设计图片1

    美国JFAK建筑师事务所(JFAK Architects)为洛杉矶的一家环保型公司进行适应性再利用项目的改造,本次接受改造的是位于城市艺术区的LaKrez创新园区,被成为洛杉矶清洁技术的孵化器,这里原来是一个旧仓库。 这里的办公室和研究机构包括政府工作人员,企业家和非营利组织。租户包括乘车分享服务机构Lyft、旱地研究所、美国绿色建筑委员会等。 ...查看详情

    用户:solatube222 浏览量:766 时间:2018-01-10
  • 建规上8.3.2第7条规定占地面积大于1500或总建筑面积大于3000的丙类仓库,需要设置自动灭火系统,请问是如果这个仓库存放的是贵重的 药材,甲方不让用自动喷水灭火系统,那么应该选择哪种自动灭火方式最经济呢?...查看详情

    用户:武林高高手 浏览量:2746 时间:2017-12-28
  • 不宜用水灭火,净空高度大于15m,堆垛类仓库...查看详情

    用户:beyondlion 浏览量:650 时间:2017-12-25
  • 3.2.2 高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。【图示】 3.2.3 单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。 使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级;当为建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时,可采用三级耐火...查看详情

    用户:co1464667235025 浏览量:484 时间:2017-12-21
  • 建筑问答图片1

    5919763 (图文无关) 工程概况 上海东源企业发展股份有限公司宝山仓库改建项目,现由于增加荷载进行加固处理。 加固时间 2013年8月 加固方法 粘贴碳纤维布加固材料 选择碳纤维布施工工艺 表面处理→底胶施工→找平施工→涂刷碳胶→粘贴碳布→二次滚涂→固化养护 5919764...查看详情

    用户:悍马加固 浏览量:165 时间:2017-12-13
  • 平时比较少接触仓库,求助各位高手,有一层丙级仓库,面积大概为1万平,内部有一个防火墙防火门分隔的办公区,办公区大概2000平,每个房间面积不大于300平,办公区外面采用自然排烟,就是想请教下这个办公区用不用做排烟的...查看详情

    用户:e1994 浏览量:743 时间:2017-12-08
  • http://www.shhorse.com/UploadFiles/FCK/2017-12/6364774848235967498628573.jpg(图文无关)工程概况杭州市国家厂丝储备仓库历史建筑加固工程,由于楼梯加固、增加荷载等,现进行加固处理。加固时间2014年1月加固方法碳纤维布加固法材料选择悍马碳纤维布、悍马碳纤维胶施工工艺http://www.shhorse.com/UploadF...查看详情

    用户:悍马加固 浏览量:351 时间:2017-12-07
  • 如下图普通多层厂房,是否每栋楼都要设置消防通道? 请教此消防通道是否有些可以取消,或者还有更合理的布置方式?...查看详情

    用户:洒落 浏览量:74 时间:2017-11-15
  • 制冷技术图片1

    实际工作中,经常有遇到客户现有的厂房仓库是普通功能的,当初并没有设计成冷库功能的仓库。后来由于发展的需要,就想把原有的各种厂房结构、普通仓库这些改建成能具有冷藏冷冻功能要求的冷库。针对这样的一类工程,在此结合实际改建案例,进行说明。 省钱又经济的改造方法 1、原有的仓库情5923264况 5904881 2、改建的流程和方案 3、具体实际操作的办法 4、原来的一些仓库,绝大部份...查看详情

    用户:hszhileng01 浏览量:2244 时间:2017-11-09
  • 制浆造纸车间成品仓库建筑的室内消火栓设计流量如何确定? 该建筑建筑高度22米。防火分区一、四是造纸车间,防火分区二、三是成品仓库;防火分区一、二、三的层高均为6米,防火分区四的层高为16米。火灾危险性为丙类,建筑耐火等级二级。则造纸车间体积7501*(6 16)=165022m3,成品仓库体积(1989 1755)*6=22464m3,总体积187486m3。 下面确定该建筑消火栓设计流量的方法对...查看详情

    用户:平头男儿 浏览量:43 时间:2017-11-06
  • 各位大神,企业有一个仓库,面积是4000多方,按理不超标,但企业为了效益,租一半给其他企业,中间是彩钢板隔着的。上回有人检查的时候,说是面积超标(两个企业各占一半,一个划到2000多方),而且不是防火墙相隔。面积的事情好说,就是一定要防火墙隔开吗?...查看详情

    用户:秋不凉 浏览量:129 时间:2017-11-03
  • 成品仓库建筑高度8m,建筑面积7000平方米,防火分区三个,面积均小于3000,耐火等级为二级,火灾危险性分类为丙类,是否要设置自动喷水系统啊?...查看详情

    用户:林深又见鹿 浏览量:467 时间:2017-10-13
  • 新刊镇储藏稻谷标准仓库--建筑 和结构图纸...查看详情

    用户:阿巅2019 浏览量:240 时间:2017-10-11
  • 现在有一丙类制药厂房,共三层,建筑高度21m左右,占地面积1140平方,总建筑面积3390平方,每层设有400平方的仓库,请问这个厂房需要设置喷淋吗...查看详情

    用户:huothunder 浏览量:2017 时间:2017-09-28
  • 现在有一丙类制药厂房,共三层,建筑高度21m左右,占地面积1140平方,总建筑面积3390平方,每层设有400平方的仓库,请问这个厂房需要设置喷淋吗...查看详情

    用户:huothunder 浏览量:587 时间:2017-09-28
  • 请教各位,多层办公建筑内附设配套丙类仓库,消火栓火灾延续时间上是按多层公共建筑的2h,还是丙类仓库的3h考虑呢。...查看详情

    用户:漫步丑丑 浏览量:592 时间:2017-09-13
  • http://p1.pstatp.com/large/37de0000cf6d33c50738 把被保护对象守在羽翼之下,倍加呵护,让其保持完好的状态,是其一; 让被保护对象展现出最好的面貌,以己之力为其增添新的魅力,是其二。 对老建筑的更新和保护,亦是如此。 ▼ 位于墨尔本城市中心位置的Melbourne Central,黑川纪章设计,《商业地产VIEW》2013.06曾专案报道http:...查看详情

    用户:hulala369 浏览量:3681 时间:2017-08-30
  • 求教各位,现手头上有个项目,是一个仓库,高度20m,顶部1.5m可利用,净化等级10万级,风管该怎么布置,风口怎么选择?...查看详情

    用户:山村小人 浏览量:332 时间:2017-08-23
  • 如题,地下丙类仓库,物品为原煤,仓库深12米,占地面积小于1500平米,想问下需不需要做自动灭火系统,因为规范里面没有哪一条明确写明地下丙类仓库需要做自动灭火系统的,所以,想请教各位大神,是否需要设置自动灭火系统?...查看详情

    用户:viv0528 浏览量:1966 时间:2017-08-23