仓库更新时间:2025-01-08 20:36:13

本专题为土木在线仓库设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与仓库设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 公共建筑设计图片1

    ? RAWVISION studio 建筑的前身是由4座老旧的办公楼与电子车间组成,此次改造作为福邸的家具仓库及展厅使用。say希望将这个厂区更新为该区域充满活力的一个城市节点,消除以往单调的工业建筑形象。 感谢 SAY ARCHITECTS 对gooood的分享 福邸国际是一家融合整体设计及进口软装的整体家居服务公司,同时也是目前全球拥有众多奢侈品品牌的进口软装家...查看详情

    用户:一直都很帅 浏览量:56 时间:2023-03-06
  • 固废处理图片1

    一、建设原则 0 1 危废仓库要独立、密闭,上锁防盗,仓库内要有安全照明设施和观察窗口以及仓库内外监控设备,危废仓库管理责任制要上墙。 0 2 仓库地面要防渗,顶部防水、防晒;地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造,建筑材料必须与危险废物相容,门口要设置围堰。贮存场所地面须作硬化处理,以混凝土、砖、或经过防止腐化处...查看详情

    用户:环保狗勾 浏览量:226 时间:2023-03-01
  • 建筑消防给水图片1

    0 引言 改革开放四十多年来,我国GDP总量世界第二,2019年我国人均GDP已到达1.1万美元,社会财富的剧增,同时随着网购业、物流业的迅速发展,致使大量高架立体仓库应运而生,高架仓库的规模越来越大,最大的项目已达几十万平方米,有的高度高达到40 m。自动喷水灭火系统是当今世界上公认的最为有效的自动灭火设施,也是保护仓库最可靠的灭火系统。自动喷头通过将水输送到货架上的可燃物表面,有效...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:108 时间:2023-02-28
  • 仓库高度18米,储存戊类不燃物品,机械化操作货架仓库,是否要设自动灭火装置...查看详情

    用户:kava卡瓦 浏览量:16 时间:2023-02-23
  • 工程设计28米的立体仓库,采用单斗重力流排水。生活排水管道一般4米设置一个伸缩节,建筑屋面雨排系统技术规程中讲伸缩量大于25mm需设置。请问雨水立管在计算伸缩量时环境温度差值该如何计算?伸缩量大于25mm该如何设置伸缩节?另外生活排水管道为什么要4米设置一个? 下附相关技术规程,还请大佬指导...查看详情

    用户:大土土2233 浏览量:48 时间:2023-01-10
  • 请问:高层仓库重力流单斗雨水立管是否需要做伸缩节。一个28米仓库,设计为重力流单斗排水,采用的PVC管,是否需要设计伸缩节,伸缩节设置几个合适。我看建筑给排水上要求生活排水管道是4米一个,《建筑屋面雨水排水系统规程》中要求伸缩量超过25mm应采取补偿措施。这个雨水管道在计算伸缩量时温差该如何选取呢?如果超过25mm,这个伸缩节又该如何设置呢。 感谢大佬指教。...查看详情

    用户:大土土2233 浏览量:35 时间:2023-01-09
  • 建筑消防给水图片1

    一、建筑概况 某单层高架仓库,建筑耐火等级为二级,建筑高度为16米,建筑面积为3000平方米,火灾危险性为丁类。 二、自动喷水灭火系统设计参数 1、火灾危险等级:仓库危险II级。 2、消防用水量:建筑净宽高度为16米,最大储物高度不大于12米,自动喷水灭火系统作用面积200平方米,喷水强度取作用面积内同时开放12个喷头,火灾延续时间为2小时,自动喷水灭火系统设计流量为...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:206 时间:2023-01-09
  • 建筑消防给水图片1

    本文讲解仓库及类似场所的自动喷水灭火系统设计及应用,附3D视频分解! 仓库-自动喷水灭火系统设计及应用 第一章 基本规则 一、《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称《喷规》)5.0.4,规定了仓库及类似场所采用湿式系统的设计基本参数,超出一定应用高度的情形,应设置货架内置洒水喷头,采用“顶板下布置喷头+货架内置喷头”的保护方式。 1、基本参数表中,字母“J”表示货架内置洒水喷头,“J”前的数字...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:487 时间:2022-12-21
  • 建筑构造图片1

    最近检查发现一份消防部门批复的验收意见书,也许有些疏漏的地方——乙类生产的火灾危险性类别、耐火等级二级的生产建筑为9层高层建筑。 不符合《建规》第3.3.1条规定的二类耐火等级的乙类建筑最高不可超过6层的要求。 也许审批部门可能依据的标准不一样吧。 上一篇介绍了《建规》中厂房的层数、面积和平面布置的内容。本篇介绍仓库的层数、面积和平面布置。 由于考试和现实中关注甲、乙、丙类场所较多,因此本文也仅...查看详情

    用户:zsd_3489468014 浏览量:69 时间:2022-12-13
  • 建筑消防给水图片1

    问: 根据《建规》第 3.1.3 条文说明中的表3储存物品的火灾危险性分类举例,储 存酒精度为 38°及以上的白酒定性为甲类火灾危险性。 当前许多经营白酒的商场、超市及商业门市是否执行此条? 答: 《建规》第 3.1.3 条文说明,酒精度为 38°及以上的白酒 储存场所应划分为甲类火灾危险性场所,这 主要针对酒厂生产过程中的白酒存放库 ,未严格区分不同包...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:1487 时间:2022-12-12
  • 建筑消防给水图片1

    12月8日据武汉市武昌区消防救援大队的通报,12月8日07时45分许,武昌区江盛路5号发生火情,消防接警后立即前往处置,09时27分明火扑灭,目前正在清理现场。经核查,现场为单层砖瓦仓库起火,燃烧物质为废旧轮胎、塑料制品等,过火面积约900平方米,无人员伤亡,火灾原因正在核查中。 上午11时左右,记者来到现场,此时明火已被扑灭,公安、消防救援人员正在对现场进行勘察。物流园安保人员及辅警正在维...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:32 时间:2022-12-09
  • 建筑消防给水图片1

    厂房、仓库不能和民用建筑合建,确因功能所需,可以设置自用的办公室和休息室,其建筑防火、安全疏散及消防设施要求,规范不甚明确,应结合厂房和公共建筑的相关要求确定!(本文仅供参考) 文末附疑难探讨! 第一章建筑防火 附属在厂房仓库的办公室(休息室),属于厂房的一部分,原则上,其耐火等级、防火分区等建筑防火要求,应按厂房的相关要求执行。同时,对于办公室(休息室)部分,应按公共建筑(办公建筑)...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:501 时间:2022-11-28
  • 厂房和仓库不能合建,确因生产工艺所需,保证连续生产需要的仓库,可以以中间仓库的形式设置在厂房内。中间仓库应严格控制规模,并应采取相应保障措施! 关于中间仓库,规范要求内容较少,现实应用复杂,存在诸多误区! 本文从设置原则、储存量要求、火灾危险性分类、耐火等级、防火间距、防火分隔措施、建筑层数、面积、以及消防设施的设置等方面,详解中间仓库的相关要求! 文末附争议探讨: 1 厂房和中间仓库,是否有层数...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:262 时间:2022-11-28
  • 同一厂房(仓库)中,允许存在不同火灾危险性分类的防火分区,但整体建筑的火灾危险性分类应按最大的部分确定,建筑的耐火等级、最多允许的建筑层数以及仓库的占地面积等,都应按火灾危险性最大的部分确定,这是基本原则。 厂房或仓库的任一防火分区内有不同火灾危险性类别的生产或储存物品时,火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定,同理,同一厂房或仓库的火灾危险性,应以火灾危险性最大的防火分区确定。具体确定原则如...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:215 时间:2022-11-28
  • 确因工艺或生产所需,同一厂房(仓库)中,允许存在不同火灾危险性分类的防火分区,但整体建筑的火灾危险性分类应按最大的部分确定,建筑的耐火等级、最多允许的建筑层数以及仓库的占地面积等,都应按火灾危险性最大的部分确定,这是基本原则。 当同一厂房或仓库内存在不同火灾危险性分类的防火分区时,防火分区的最大允许建筑面积可以根据该防火分区的实际火灾危险性类别确定。 对于甲乙类厂房仓库,当存在多个防火分区...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:68 时间:2022-11-24
  • 建筑消防给水图片1

    仓储场所(仓库)人员较少,现行规范未就仓储场所(仓库)的疏散距离作出规定,本文主要讲述生产建筑(厂房)的安全疏散距离。 一、厂房疏散距离和民用建筑疏散距离的区别: 1、民用建筑的安全疏散距离,包括危险区域(房间内)的疏散距离和次危险区域(疏散走道)的疏散距离,两部分的疏散距离有分别规定。 2、厂房的安全疏散,同样可分为危险区域(车间)和次危险区域(疏散走道),危险区域疏散距离为车间内任意一点至...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:86 时间:2022-11-16
  • 石峥嵘:确因工艺或生产所需,同一厂房(仓库)中,允许存在不同火灾危险性分类的防火分区,但整体建筑的火灾危险性分类应按最大的部分确定,建筑的耐火等级、最多允许的建筑层数以及仓库的占地面积等,都应按火灾危险性最大的部分确定,这是基本原则。 当同一厂房或仓库内存在不同火灾危险性分类的防火分区时,防火分区的最大允许建筑面积可以根据该防火分区的实际火灾危险性类别确定。 对于甲乙类厂房仓库,当存在多个...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:44 时间:2022-11-15
  • 建筑规范图片1

    石峥嵘:消防安全疏散不仅要关注火灾危害,也应关注设备及障碍物伤害,办公室和休息室的疏散路径不应通过生产储存场所。 丁戊类厂房和戊类仓库可以设置必需的办公室和休息室,《建筑设计防火规范》未要求采用防火隔墙分隔,但并不代表办公休息场所可与生产储存场所混合设置。 办公休息室与生产储存场所属于不同的建筑分类和功能属性,当办公休息室必需设置于生产储存场所时,有必要通过普通隔墙(房间隔墙或疏散走道隔墙)分为相...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:469 时间:2022-11-15
  • 甲类厂房和仓库,通常具有易燃易爆特征,尤其是根据物品性质不同,其适应的火灾探测和自动灭火系统也不一样,因此,《建规》中,除部分需要设置雨淋系统的场所(8.3.7)和需要设置可燃气体报警装置的场所(8.4.3)外,并没有对其他甲类场所进行统一要求。 考虑甲类厂房和仓库的特殊性,需要设置与之相适应的自动灭火系统和火灾自动报警系统,我们在选择应用时,需注意以下要求: 一、并不是所有的甲类场所都能设置自...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:1748 时间:2022-11-04
  • 建筑消防给水图片1

    第一章 基本规则 一、《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称《喷规》)5.0.4,规定了仓库及类似场所采用湿式系统的设计基本参数,超出一定应用高度的情形,应设置货架内置洒水喷头,采用“顶板下布置喷头+货架内置喷头”的保护方式。 1、基本参数表中,字母“J”表示货架内置洒水喷头,“J”前的数字表示货架内置洒水喷头的层数,“+”前的数字表示顶板下洒水喷头的喷水强度。 比如:最大净空高度为9m的仓库危险...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:81 时间:2022-11-02