  • 请教乙酸乙脂仓库与无水乙醇仓库泡沫喷淋系统的混合液供给强度与时间是多少?泡沫喷淋系统的保护面积按整个仓库面积确定吗?...查看详情

    用户:zxyzxy 浏览量:2074 时间:2008-07-28
  • 物流大型仓库消防如何做?目前,本人遇到一个项目,一个物流公司的仓库,单层钢结构屋顶,净高12米,屋顶高13米.想做喷淋,但钢架屋顶,不好做,另外也超过了12米.是不是做消防炮.有哪位大虾知道怎么做的,请赐教,本人 不胜感激!: 本帖最后由 yzylt 于 2008-8-4 16:10 编辑 ]...查看详情

    用户:yzylt 浏览量:1767 时间:2008-07-24
  • 有做过高架仓库电气设计的同志没?单层层高20米左右,,请教下照明及消防做法。...查看详情

    用户:qffy123 浏览量:1111 时间:2008-07-20
  • 有《物资仓库设计规范(SBJ09-95)》的请上传...查看详情

    用户:xzkui2005 浏览量:12400 时间:2008-07-15
  • 请问各位大大:胶印(往玻璃瓶上印图案商标)车间和涂料仓库的电气设计要求? 胶印车间是否需要做防静电地面?(车间会有一些涂料的挥发气体) 照明灯具\开关\插座及配电线路是否需要防爆??? 涂料仓库的设计有什么要求呢??? 谢谢各位大大解惑!:handshake :handshake 本帖最后由 wang_5316 于 2008-7-9 22:52 编辑 ]...查看详情

    用户:wang_5316 浏览量:1414 时间:2008-07-09
  • 一般现有的室内仓库用灯一般是用金卤灯最为常用,金卤灯有以下缺点:1.寿命一般(6000-8000小时)2.由于是电感启动,所以在遇到突发事件不能瞬间启动 3.光衰比较块 一般2000小时后只有原来60%-70%左右 4.照度均匀度不好,会形成光斑. 现在有一种荧光灯灯具可以代替金卤灯,且比金卤灯节能30%以上,且有以下有点:1.寿命比较长:光源是18000小时,是金卤灯的两倍,且显色性在84以上....查看详情

    用户:national1977 浏览量:5713 时间:2008-06-29
  • 自动化立体仓库钢质高层货架力学分析...查看详情

    用户:dzczxp 浏览量:2942 时间:2008-06-23
  • 各位大侠,碰到两个关于仓库的棘手的问题,还请各位帮忙出出主意,在下感激不尽! 1.一仓库,面积1万㎡,高10米,主体结构为钢结构(下面有一段土建墙),无特殊发热源,但仓库为全封闭型,空气不流通,而且里面物料架很高,闷、热,地处深圳,人员在里面工作会发生晕倒现象,要求做通风设计。请问如何选择通风方式?通风设备?通风量等?空间太大了。 2.还有一仓库,放置模具,要求室内温度23度且温度分布均匀,但没有...查看详情

    用户:cxp_022 浏览量:4771 时间:2008-06-14
  • 急需自动化立体仓库的资料!油箱zhld538@2911.net谢谢!...查看详情

    用户:zhld538 浏览量:1473 时间:2008-06-13
  • 根据规范 下列场所应设置排烟设施: 2 占地面积大于1000m2 的丙类仓库; 6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室; 仓库算经常有人停留吗?...查看详情

    用户:chalewen 浏览量:2345 时间:2008-05-24
  • 对与丁类钢结构仓库,疏散指示用自发荧光型疏散指示灯,建筑设计防火规范有没什么要求?...查看详情

    用户:fengwanzhen0630 浏览量:1401 时间:2008-05-14
  • 最近手上在做一个药品仓库的通风,地下一层地上七层,每层建筑面积1530平方,每层均作仓库,地下室分了3个防火分区,那肯定是要机械排风排烟和送风,上面各层都开了很多窗,我没有找到相关的规范,那要不要机械通风呢?而且地下室3个防火分区每个差不多500平方,是每个分区设机房通风排烟还是集中一个机房布置通风排烟,只在防火分区处设置防火阀?...查看详情

    用户:dzj2617485 浏览量:1937 时间:2008-04-29
  • 甲类厂房和甲类仓库的通风是否要用防爆风机?通风量如何选择 ?每小时几次的通风量? 做通风方面还需要考虑些什么? 谢谢...查看详情

    用户:mgo801225 浏览量:13079 时间:2008-04-28
  • 最近接到一个1万多平米的单层仓库,建筑说明说是耐火2级,戊类,主要放水泥和钢材.本来规范是不要做消火栓的,但是"可燃物较少"这句话让我犹豫了半天,按说钢材是没有包装物的,水泥的包装袋到底算不算呢??不做的话那么大的仓库又感觉不塌实!!本人是新手,各位大侠给点意见啊!!...查看详情

    用户:lkoo 浏览量:3756 时间:2008-04-09
  • 有一处沥青场地已使用10年以上,现在想在上方盖坐仓库,仓库地面是混凝土大板,想利用沥青场地做基层,上方直接浇筑混凝土,请问专家是否可行?(承载力足够)...查看详情

    用户:huangheyufu 浏览量:1312 时间:2008-03-26
  • http://www.fire.sh.cn/zww/menu/declare/jiansheng/t20070702_28088.html 屋顶水箱设置高度无法满足最不利点栓口(或喷头)的压力,需设增压泵和气压罐,但是水泵房也有稳压泵和气压罐。各类泵(屋顶水箱增压泵、稳压泵和消防主泵)压力控制如何设置?...查看详情

    用户:bjf_is_me 浏览量:1861 时间:2008-03-23
  • 地上90*100米仓库,有可开启外窗,满足0.02的要求,但不能满足最不利点到外窗间距小于30米的要求,层高6.5米,按规范不需要划分防烟分区,请教怎么做排烟,如果按60立方米/平方米.小时 计算风量不是会太大?还有应该怎样划分排烟系统呢?...查看详情

    用户:zyy686 浏览量:6725 时间:2008-03-21
  • 存零件的仓库,1500平米,6米高,湿度控制在50%既可。 没有新风设备,平时无人在内部工作,有密封的窗户和供叉车出入的门(估算3×3平方米)。 这种条件如何估算湿负荷为宜? 我是外行,第一次接触这类问题,请大家指教,谢谢。...查看详情

    用户:frankli_bbs 浏览量:2218 时间:2008-03-21
  • 各位走过路过的大师们,我是刚毕业出来的很多东西不懂,诚心赐教! 甲类仓库的消该怎么做,有什么设计要求? 像丙类仓库是每个地方满足两柱水柱,那甲类仓库该如何满足呢? 还有泡沫混合液流量怎么确定? 感激不尽!...查看详情

    用户:haiyingfly0310 浏览量:1790 时间:2008-03-21
  • 现在有一个3000平方左右的仓库,里面又分隔了各种功能的小仓库,业主要求用分体空体机控制各房间的温湿度,请教各位,用分体空调,怎么才能保证到各房间的湿度要求啊?加除湿器的话,这除湿量该怎么算呢,家用分体空调机+除湿机?除湿机怎么选?工程是广州的。 以下是各仓库的参数: 2、 相关物料区均采用分体空调机(格力、美的)控制室内温湿度,各区域温湿度控制要求如下: ⑴、 干膜仓(冻仓,面积229平米),温...查看详情

    用户:wwwliyq 浏览量:1537 时间:2008-03-20