距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线制冷设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与制冷设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
1、器具的点检查 钎焊前的安全保证和品质保证 2、焊枪的操作 3、火力调整 4、操作技巧与理论 加热至焊材的作业温度 火力火焰的调整 均匀加热 火焰的角度 火焰角度 80°~85° ⑤肉眼确认 熔化焊材时的5个要点: ①确认焊材的流向 ②确认钎焊的流量 ③焊材从头部开始熔化 ④火焰和焊棒的角度 ⑤肉眼确认...查看详情
制冷系统能量调节的方法及作用 在制冷系统低负荷时,使用能量调节手段可以有效控制蒸发压力, 并能防止: 1、 系统频繁启停 2、压缩机在设计的回气压力以下运行 3、 蒸发盘管结霜 当前,制冷系统主流的能量调节方法有以下5种: 1. 多级压缩系统 2. 多个压缩机的单级系统 3. 变频压缩机 4. 压缩机卸载 5. 热气旁通 在本文中,我们详细了解一下“热气旁通”...查看详情
空调器主要由制冷系统、风道系统、结构系统、电气系统组成。阀类作为制冷系统的重要组成部分,其零部件的质量好坏将直接导致产品质量好坏。为此,我们需要从设计、制造、检验的每一个环都应该严格控制其质量。目前制冷系统所用的阀主要有三大类型:四通阀、截止阀和单向阀。一、 四通阀 (一)作用:是热泵型空调中的关键部件,起制冷系统中制冷、制热转换的作用,通过更换压缩机排气管和回气管进入蒸发器和冷凝器的方向,从而...查看详情
4月7日-9日,第三十二届中国制冷展在上海新国际博览中心盛大召开。本届展会以“强基固本,质量优先,内外协同,低碳发展”为主题,共设置W1-W5、E1-E5共10个展馆,有来自10个国家和地区的1200多家企业和机构参展。展览规模和展商数量均创历史新高。 01 中央空调篇 中央空调历来是制冷展上的最大看点。疫情考验之后,暖通空调行业把握经济复苏的契机加速...查看详情
收录于话题1. 铜管焊接基本技术要求 1.1 采用钎焊、钎料可采用铜磷、铜锌、银等,可采用气体助焊剂,钎焊温度为735-840℃(铜管为浅红色); 1.2 焊接气体使用0.3-0.4Mpa工业氧气为0.007-0.4Mpa液化石油气(或乙炔气),保护气体使用压力0.05-0.03Mpa得氮气; 1.3 焊前应检查焊炬得连接处和各气阀的严密性,并检查焊嘴有无堵塞现象,发现后必须...查看详情
请问制冷循环中,影响显热和潜热的因素有哪些? 请问制冷循环中,影响显热和潜热的因素有哪些?...查看详情
通俗讲,凡是使人听到后烦躁、讨厌并影响到人体健康的声音都属于“噪声”。由于噪声不仅影响到人的正常生活和休息,当噪声达到一定程度,会对人体听力造成损伤,或者影响到一些仪器设备的正常运转等,故而在国际标准和国家标准中,关于“噪声”有着规范的定义和等级鉴定标准。国内外一般把90dB (A)(分贝)作为人体听力保护的噪声允许标准,如果人在大于90dB(A)的噪声环境中长期工作会导致听力受损;噪声大于45d...查看详情
在制冷装置的组装、安装、维护时,管道、阀门等的焊接连接、支架焊接、气密性试验等工作过程中会用到气体有氧气、氮气、氩气、二氧化碳气体等,为确保安全和环境保护,需要我们对这些气体的主要理化性质、危险特性、安全事项等进行了解,并严格按照相关的安全规程进行操作。 一、氮气: 用于制冷机的保压(气密性试验)、系统吹污、充氮保护焊。英文名:nitrogen;分子式:N2;分子量:28.01 氮气是无色无...查看详情
如今,天然制冷剂得到了市场普遍认可,然而使用天然制冷剂时,行业又面临着新的挑战。其一如果想避免使用高全球变暖潜力的制冷剂,其“代价”并不低:比如高压力、易燃性亦或毒性等难题将随之而来。另一大挑战是寻求更高效的系统。在这种情况下,选择适当技术来优化天然制冷剂的使用就显得至关重要。设计系统前,建议您妥善回答以下五个问题,并以此作为出发点: 0 1 哪种天然制冷剂最适合我所在的应用领域? 鉴于...查看详情
一、制冷剂不足的表现 ①气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。 其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过热度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的露点温度。 ②液管阀门结霜。 其原因是制冷剂不足导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。 ③打开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜 。 其原因是由于制冷剂不足,仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,...查看详情
一、机组工作电源 机组工作电源一般要求是 380V/50Hz/3N,其波动范围在 360V~420V 之间。但是机组运行对电源有严格要求:电源三相电压不平衡应不大于 2﹪;电源三相电流不平衡应不大于 10﹪。电压过高或过低,都会造成机组电机运行电流偏大,严重时会烧坏机组电机。 三相电压不平衡的计算方法:举个例子,机组额定使用电压为 380V,所测三相电压分别为: A-B=386V;A-C=...查看详情
一、回液 对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液。 2、对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液。蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液。温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器控制可以有效阻止或...查看详情
市场上很多机组都冷冻油与制冷剂混合,利用油分离器将机组冷冻油与制冷剂分离,再使制冷剂经过满液式蒸发器回到压缩机。这种机型制冷效果好,但是其运行中存在一个问题,那就是容易“跑油”,即当冷却水温偏低时,排气过热度不高,从而油与制冷剂分离不完全,混合物进入热交换器后导致机组低压偏低,更有甚者会导致膨胀阀堵塞造成机组无法启动。 跑油的现象: 1、油分离器里面看不到任何油的踪影,此刻油并没有在冷凝器内汇集...查看详情
制冷系统中,为保证制冷压缩机正常工作,会使用合适的润滑油,同时由于在制冷剂传输的过程中,会有部分润滑油被带出压缩机进入系统。为不影响制冷系统的运行,需要对带出的油进行控制,所以在制冷系统中,会设置一些对油进行“管理”的零部件。主要有 油分离器、油位控制器、储油器、油过滤器等。 油分离器:是把润滑油和制冷剂分离的装置。安装在压缩机排气端与冷凝器之间,分离从压缩机排出的制冷剂蒸气中的润滑油,并使...查看详情
广西制冷学会《建筑防烟排烟系统技术标准》问题释疑2020.5月...查看详情
收录于话题氟制冷机房设计要求如下:1、大、中型冷库氟制冷机房应设置气体浓度报警装置,当空气中氟利昂气体浓度达到设定值时,应自动发出报警信号,并自动开启事故排风扇,气体浓度传感器应安装在制冷机房内距离地面0.3m处。2、氟制冷机房可不单设控制室,各制冷设备控制柜,排风机控制柜等可布置在氟制冷机房内。3、各制冷压缩机组宜由低压配电室按放射式配电,对不设制冷机房分散布置的小型氟制冷压缩机组,也可采用放射...查看详情
制冷机组CAD、三维图有会的吗?私信我一下...查看详情
有哪位朋友会制冷设备的CAD、三维图设计绘画的,可以私信我!...查看详情
在制冷系统维修过程中,无论制冷剂的泄漏还是其他故障原因引起更换制冷系统元器件时,对系统和焊点都要打压、保压、检漏与查堵。 一、打压 空调器的打压方法主要有氮气打压和制冷剂打压。因为氮气和制冷剂中都不含有水分,不易燃烧,无腐蚀性,使用时对系统干燥效果良好,且比较安全。如果用空气打压,由于空气中的水分含量较大,空气进入系统后,就会在管道内壁形成一层水露,影响空调器的正常工作 (冰堵)。 1、氮气打...查看详情
制冷空调原理与零部件系统详述 接触器、继电器、电抗器等。...查看详情