制冷更新时间:2024-12-10 23:53:59

本专题为土木在线制冷设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与制冷设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • R22已经开始逐步限制使用了,现在冷库制冷 系统中取代R22的制冷剂有哪些?蒸发温度-5度,和蒸发温度--30度的制冷系统,都比较适合哪种制冷剂?...查看详情

    用户:cywhqf 浏览量:218 时间:2021-03-26
  • 很多同行在做制冷系统的设计时候,不知道怎么去计算铜管的管径,比如排气管、吸气管、液管等铜管的管径; 今天我们给大家讲解下制冷工程师是如何来计算出铜管管径的。 方法一:Excel做制冷仿真直接计算法 这节课的重点,我们来利用Excel来计算制冷系统的管径,包含排气管径、液管管径和吸气管径; 我们先来从专业书籍上查询得到以下参数: 从书籍上我们可以查到各管径的推荐流速;我们只要根据这个流速就可以计...查看详情

    用户:小眼睛松鼠 浏览量:349 时间:2021-03-24
  • 这类故障原因可以归结为一个字:堵! 一、系统原因: 1、膨胀阀入口压力偏低: 1)、供液上升管路过高; 2)、液体管路太细3)、冷凝压力过低, 以上三种原因都会导致膨胀阀的入口压力偏低,而造成膨胀阀两端的压差不足。 解决办法: 提高膨胀阀进口压力,更换液管管径。 2、膨胀阀前闪发: 由于压力降,供液不足或者制冷系统里面存在不凝性气体,在液体管路中都会产生气体;在视液镜可以观察查出液管中含有气泡或...查看详情

    用户:灯一盏 浏览量:222 时间:2021-03-24
  • 一、R32与R410A对比 1、R32充注量较少,仅为R410A的0.71倍,R32系统工作压力较R410A高,但最大升高不超过2.6%,与R410A系统的承压要求相当,同时R32系统排气温度比R410A最大升高达35.3℃。 2、ODP值(消耗臭氧潜能值)均为0,但R32制冷剂的GWP值(全球变暖潜能值)适中,与R22相比CO2减排比例可达77.6%,而R410A仅为2.5%,在CO2减排方...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:451 时间:2021-03-19
  • 求助,一台130风冷模块可以制冷多少立方,小型商场使用...查看详情

    用户:qq_1615958277729 浏览量:585 时间:2021-03-19
  • 在一些制冷装置中,我们会发现有些装置或零部件的说明书或铭牌标识中,标有防护等级IP54、防护等级IP30、防护等级IP22等,这个“IPXX“到底是什么意思呢?让我们学习了解一下。 为防止人体接近设备的危险部件(包括带电部件或运动部件)、防止固体异物进入设备、防止水进入设备对设备造成有害影响,所以对设备的外壳防护程度有严格的要求。“IPXX “,是指电气设备的外壳防护等级的分级,是一套规定了标准...查看详情

    用户:蓝精灵制冷课堂 浏览量:291 时间:2021-03-18
  • 收录于话题(1)蒸发器(冷风机)过小设计时有问题,或实际贮藏品种与设计计划贮藏品种不同,热负荷增加,比如,拟贮藏苹果的冷库,用于贮藏蒜薹,由于一个产区的蒜薹采收期只有几天时间,无法做到同苹果那样每天的进货量按库容量的5%-15%,而是3~5天就要入满,因此,如要及时把温度降到适宜贮藏温度只能靠降低蒸发温度来实现。应增加蒸发器蒸发面积或更换蒸发器。(2)压缩机冷量过大库房负荷减小后,未及时减少压缩机...查看详情

    用户:感官小世界 浏览量:223 时间:2021-03-18
  • 毛细管一般指内径为0.4~2.0mm的细长铜管。作为制冷系统的节流机构,毛细管是最简单的一种,因其价廉、选用灵活,故广泛用于小型制冷装置中。别看这么一个小小的毛细管,其长度对制冷系统参数有不少影响呢。 1、对吸气,排气温度及压力的影响 相同充注量时,毛细管越短,制冷剂流量越大,所以吸气温度,排气温度都会下降;同理,毛细管一定时,充注量越大,制冷剂流量越大,吸气温度,排气温度也是下降。 但流量的增大...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:441 时间:2021-03-17
  • 收录于话题 R22:目前应用最广的是R22,即二氟一氯甲烷,R22是一种无色、无味、无毒、无腐蚀性的气体,化学性质稳定,不易燃烧爆炸,相对密度1.18(水=1),相对蒸气密度3.0(空气=1),R22几乎不溶于水,能溶于乙醚、氯仿等有机溶剂,氟利昂作为制冷剂使用比氨安全可靠,但属于破坏臭氧层和产生温室效应气体。 R134a是一种毒性非常低,无氟,在空气中不可燃,安全类别为A1,很安全的低温制冷剂。...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:186 时间:2021-03-17
  • 2021年是我国“十四五”规划开局之年,也是我国制冷暖通空调行业把握新阶段、贯彻新理念、融入新格局的转型之年。中国制冷展组委会继续以推动行业健康持续发展为己任,引领行业逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的产业发展新格局。2021年4月7-9日,全球行业品牌“中国制冷展”时隔两年再次亮相上海新国际博览中心,将以全新的风貌向世界展示后疫情时代中国制冷暖通空调行业焕发的勃勃生机。土木在线...查看详情

    用户:土木小秘 浏览量:5906 时间:2021-03-15
  • 铜管在空调中主要有两种用途:①制作换热器。如常用的蒸发器、冷凝器,俗称“两器”;②制作连接管道和管件。所以铜管也被称为空调的“血管”,“血管”的好与坏将直接决定空调的品质。因此,铜管的焊接好坏也备受重视。今天我们就来分享一篇关于制冷空调换热器铜管焊接的文章。 1、准备工作 1、施工图纸的阅读与熟悉;2、施工现场的查看——看施工现场是否具备施工作业条件;3、管材及配件的准备;4、机具及测量工具的...查看详情

    用户:无问西南 浏览量:241 时间:2021-03-12
  • 1、外观检查 压缩机电容若发现外壳变形、凸包、开裂、漏液等说明该电容已经损坏,不能再使用;更换电容尽可能是原规格型号,不可随意取代。 电容器容量会因使用环境恶劣和随着时间的延长而衰减,一般衰减量大于20%就会出现启动困难、启动电流大、启动时间长等现象;特别是当电源电压低于20%时,就会出现启动跳停、过流保护,甚至烧坏压缩机。因此,当出现启动困难、启动时间过长、瞬间跳停等现象时,首先要检查电容器。...查看详情

    用户:博思塔尼亚 浏览量:144 时间:2021-03-12
  • 1、冷藏箱在运行过程中,随着箱内温度降低,蒸发温度也降低(假设蒸发器出口都为饱和气态),压缩机输出制冷量降低,蒸发器的换热量如何变化? 2、在冷藏柜的压缩机、两器、风扇不变的情况下,只改变毛细管内径和长度,使在同样的回风温度下,蒸发器温度降低,那么这台冷藏箱改了毛细管后,制冷量是变大还是变小?...查看详情

    用户:cceeoo 浏览量:177 时间:2021-03-11
  • 很多同行为了方便,都会跳过制冷系统安装的一个过程——抽真空。 很多经验丰富的同行,对于小型系统,采用排空的方式; 大于大系统,采用压缩机抽真空的方式; 对于空气在制冷系统中的影响,你真的了解吗? 1 概述 很多刚入门的新手,都知道制冷系统需要抽真空,至于什么原因一定要抽真空?回答莫衷一是“ 不知道,老师傅是这样教我的 ”; “制冷系统里面混进空气,对系统不好吧?” “空调会更耗电”; “...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:282 时间:2021-03-11
  • 制冷系统循环中的物质有制冷剂、油、水、空气和其它杂质等五种,前二者是保证系统正常运行所必需的,后三种物质则对系统是有害的,然而又不能绝对消除。同时,制冷剂本身还有汽相、液相、汽液混合相这三种状态。因而,一旦空调制冷系统发生故障,其症状、原因都比较复杂。以下列举空调制冷系统的十一种常见故障。 1、风机不转: 风机不转有两个原因:一是电气故障,控制电路未接通;二是风机轴的机械故障。当房间空调风...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:6529 时间:2021-03-09
  • 精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面就来介绍下。 制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S 机房面积(m2) P...查看详情

    用户:博思塔尼亚 浏览量:7394 时间:2021-03-09
  • 制冷系统循环中的物质有制冷剂、油、水、空气和其它杂质等五种,前二者是保证系统正常运行所必需的,后三种物质则对系统是有害的,然而又不能绝对消除。同时,制冷剂本身还有汽相、液相、汽液混合相这三种状态。因而,一旦空调制冷系统发生故障,其症状、原因都比较复杂。以下,列举空调制冷系统的十一种常见故障。1、风机不转: 风机不转有两个原因:一是电气故障,控制电路未接通;二是风机轴的机械故障。当房间空调风...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:7061 时间:2021-03-05
  • 0 1 常规电制冷空调系统 目前 使用较多的空调形式,经过一个多世纪的发展,制冷主机的形式多种多样,具有制冷效率高等的优点,它有如下特点。 优点: ① 系统简单,占地比其他形式的稍小; ② 效率高, COP (制冷效率)一般大于5.3; ③ 设备投资相对于其他系统少。 不足之处: ① 冷水机组的数量与容量较大,相应地其他用电设备数量、容量也增加,加大了维护、维修工作量。 ...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:171 时间:2021-03-03
  • 空调配管是连接压缩机与换热器的桥梁,起着运输制冷剂的作用,其振动可靠性成为行业内普遍关注的问题。本文将对压缩机配管系统的流固耦合进行仿真研究,考虑配管内的制冷剂流动方向和压力对配管振动响应的影响。 1、制冷剂流动对配管动态特性机理分析 1.1 压缩机配管制冷剂循环相变过程 空调制冷模式条件下,制冷剂的循环过程以及相变原理图如图1所示,制冷剂在压缩机内经过压缩机,制冷剂状态是高压气相,通过...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:326 时间:2021-03-03
  • 1、外观检查 压缩机电容若发现外壳变形、凸包、开裂、漏液等说明该电容已经损坏,不能再使用;更换电容尽可能是原规格型号,不可随意取代。 电容器容量会因使用环境恶劣和随着时间的延长而衰减,一般衰减量大于20%就会出现启动困难、启动电流大、启动时间长等现象;特别是当电源电压低于20%时,就会出现启动跳停、过流保护,甚至烧坏压缩机。因此,当出现启动困难、启动时间过长、瞬间跳停等现象时,首先要检查电容器。...查看详情

    用户:小眼睛松鼠 浏览量:159 时间:2021-03-01