  • 一、压力管道基础知识 1.1、概念: 1)压力管道定义:是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。 1.2、管道的作用:是用以输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制和制止流体的流动。 1.3、管道的...查看详情

    用户:失眠飞行 浏览量:670 时间:2020-08-18
  • 制冷技术图片1

    1 压力控制器概述 1)、 压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,可发出警报或控制信号。 2)、 压力控制器是一种由压力信号控制的电器控制器,即当空调装置中压缩机的排出压力超过调定值或吸入压力低于调定值时,压力继电器的电触点分别切断控制信号电源,使压缩机停止工作,起到保护和自动控制的作用。 3)、 压力开关采用的弹性元件有单...查看详情

    用户:等三等 浏览量:2626 时间:2020-08-18
  • 今天给大家带来纯在的不能再纯正的干货,有关制冷系统制冷剂的充注,文章对于新手或者维修者来说有点难懂,但是希望大家仔细看下去;有问题可以进专家群咨询或者留言,竭诚为大家服务。 1 前言 一般来说,家用空调、中央空调等制冷设备在制冷剂充注量方面是不要维修者动脑筋的。 因为制冷设备在出厂时都做了性能测试,给出了制冷剂充注量的参考值。 家用电冰箱、空调器在工厂用定量加氟仪加入制冷剂,部分商用制冷机组...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:502 时间:2020-08-18
  • 1、冷库由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚度选择不当或施工时保温材料质量差所导致的。另外,在施工使用过程中,保温材料的保温防潮性能有可能被破坏导致保温层受潮、变形,甚至糜烂,其隔热保温能力下降,库防冷量损耗随之变大,库温下降明显减缓。导致冷损耗大的另一重要原因是库房密封性能差,有较多的热空气从漏气处侵入...查看详情

    用户:感官小世界 浏览量:430 时间:2020-08-18
  • 1 制冷剂的排放 制冷剂的排放一般指直接把制冷剂排放到空气中,排放时,周围环境一定要通风良好,不 能接近明火,否则要产生有毒气体。 1、 关闭歧管压力计上的高、低压手动 阀,并将其高、低压软管分别接在压 缩机高、低压检修阀上,中间管的自由端放在工作擦布上。 2、慢慢打开高压手动阀,让制冷剂从中间软 管上排出,阀门不能开得太 大,否则压缩机内的冷冻润滑油会随制冷剂流出。 3、当...查看详情

    用户:灯一盏 浏览量:470 时间:2020-08-14
  • 制冷技术图片1

    序号 001 吸气温度过低 吸气温度过低,最根本的原因是由 蒸发器供液量偏大 导致吸气过热度底造成的。 怎么理解呢?我们按照以下的思路来理解: 蒸发器供液量大,导致蒸发器中的制冷剂没有完全蒸发,那么液态的制冷剂在回气管中继续蒸发,蒸发吸热就会使吸气管内的制冷剂温度低,吸气温度就低了。 问题又来了,为啥蒸发器会供液量偏大呢? 按照以下思路来理解: 蒸发器供液量大,说明蒸发器中的制冷剂多了...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:510 时间:2020-08-12
  • 制冷技术图片1

    十大故障排行榜: 01、回液 02、带液启动 03、回油困难 04、蒸发温度不正常 05、排气温度过高 06、液击 07、缺氟 08、吸气温度低 09、吸气温度过高 10、排气温度低 回液 1、对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液。 62659662、对于使用毛细管的小制冷系统而...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:2858 时间:2020-08-11
  • 1、冷凝器 冷凝器为制冷系统的四大件之一,属于换热器的一种,能把气体或蒸气转变成液体,将管子中的热量以很快的方式,传到管子附近的空气中。 冷凝器放出热量的过程是通过冷却介质(水或空气)带走的。 冷凝器按照冷却介质不同可分为两类: 1、风冷式冷凝器:制冷剂的热量传到铜管,再传到铝箔,散热在空气中。 2、水冷式冷凝器:冷媒的热量首先传给铜管,再传给水排出。 风冷式冷凝器结构及实物如下: ...查看详情

    用户:gienix 浏览量:537 时间:2020-08-10
  • 制冷技术图片1

    想要清楚了解过冷和过热,那么就应该首先清楚压焓图。今天我们就一起来了解下焓差图,以及过冷和过热。 6265603制冷剂性质曲线图有多种形式,但在制冷行业中用处最大,用的最多的一种叫做压焓图。压焓图的纵坐标表示压力,横坐标表示比焓值。 图中的拱形曲线代表制冷剂所有的饱和液体和饱和蒸汽的状态。曲线上的最高点为临界点 TC ,它是饱和蒸汽和饱和液体的分界点 , 在他左面的曲线为饱和液体...查看详情

    用户:等三等 浏览量:4413 时间:2020-08-10
  • 在制冷系统维修过程中,无论制冷剂的泄漏还是其他故障原因引起更换制冷系统元器件时,对系统和焊点都要打压、保压、检漏与查堵。一、打压 空调器的打压方法主要有氮气打压和制冷剂打压。因为氮气和制冷剂中都不含有水分,不易燃烧,无腐蚀性,使用时对系统干燥效果良好,且比较安全。如果用空气打压,由于空气中的水分含量较大,空气进入系统后,就会在管道内壁形成一层水露,影响空调器的正常工作 (冰堵)。1、氮气打压 氮气...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:257 时间:2020-08-05
  • 制冷设备常见的三种压力控制器压力控制器广泛使用在各制冷设备之中,它是由触点的通断对压力进行控制,常见的有高压压力控制器、低压压力控制器、油压控制器等。 高压压力控制器,用于控制高压压力或者说排气压力,在风冷式冷凝器风量不足或断风时,水冷式冷凝器水量不足或水温过高,甚至断水时,或其它原因致使高压压力超过压力控制器调定值时,控制器跳开,断开接触器的电路,使压缩机停机,保护系统,高压控制器的调定压力以制...查看详情

    用户:小眼睛松鼠 浏览量:343 时间:2020-08-05
  • 一、打压 空调器的打压方法主要有氮气打压和制冷剂打压。因为氮气和制冷剂中都不含有水分,不易燃烧,无腐蚀性,使用时对系统干燥效果良好,且比较安全。如果用空气打压,由于空气中的水分含量较大,空气进入系统后,就会在管道内壁形成一层水露,影响空调器的正常工作 (冰堵)。 1、氮气打压 氮气钢瓶内的压力很高,使用时需接减压器,减压器的出口接耐压胶管,胶管的另一端与三通修理阀连接,三通修理阀与空调器的...查看详情

    用户:小雨转晴 浏览量:713 时间:2020-08-04
  • 了解制冷系统的基础知识。 了解制冷系统的四大部件。 了解制冷系统的辅助部件的原理。 了解制冷系统自动化的主要目的。 了解用于控制制冷系统的主要制冷部件。 了解自动化技术如何保持制冷系统有效工作。 1 基本制冷系统概述我们从基本制冷系统开始。在网络大学第一课中,学过这种简单的系统。我们选定了四个主要部件,在蒸发器和冷凝器所在地的环境条件约定的情况下,它们的制冷能力相同。 只要这些条件保持不变,制...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:1437 时间:2020-08-03
  • 空调制冷制热效果诊断,安装位置及进出风口温差判断。 1、看看空调的匹数。 2、看看用户使用环境(楼层、散热、房间热源,面积等)。 3、了解用户使用习惯(设定温度、风速、导风习惯位置)。 4、室内、外机安装位置是否有利于散热,用户房间热源是否过大。 5、室内过滤网、蒸发器,室外冷凝器是否脏或堵塞。 6、导风板是否打开最大?扫风叶片是否摆至中间位置。 家用空调柜挂机安装要求 挂机安装一般要求进风口...查看详情

    用户:博思塔尼亚 浏览量:426 时间:2020-07-31
  • 制冷技术图片1

    涡流管制冷是一种借助涡流管的作用使高速气流产生漩涡分离出冷、热两股气流,利用冷气流而获得制冷方法。 涡流管制冷发展与应用 Ranque 是研究涡流管的第一人,在他早期研究过程中,他认为 内旋气体流的绝热膨胀过程和外旋气流的绝热压缩过程是产生涡流管产生能量分离效应的根本原因。 Hilsch 认为产生涡流管能量分离的原因还应该包括外旋气流层之间的粘性摩擦效应。 涡流管没...查看详情

    用户:叶无穷 浏览量:3110 时间:2020-07-30
  • 干燥过滤器 是制冷剂管路一个最常用的配件,它主要用来清理系统的有害物质,从而保护如膨胀阀和压缩机等重要部件。 在制冷剂系统中,会有许多有害物质通过各种途径进入到管路中,常见的有以下几种: 1、生产或维修过程: 这时候制冷剂系统都会对外界开放,无论时间长短,都会有水气,灰尘进入到系统管路中,在焊接过程如果没有通氮气保护还有可能产生铜氧气膜,甚至是焊渣; 2、充注制冷剂或冷冻油: ...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:574 时间:2020-07-29
  • 一、制冷压缩机无法正常启动 检修思路: 1、首先检测是否由供电电压过低或是电动机线路连接不良造成的。如果确定是因为电网电压过低,则待电网电压恢复正常后再次启动:如果是线路接触不良,应检测线路与电动机有关的连接处,并予以修复。 2、检查排气阀片是否漏气:如果因排气阀片破损或密封不严漏气就会造成曲轴箱内压力过高,致使无法正常启动.更换排气阀片和密封线即可。 3、检查能量调节机构是否失灵。主...查看详情

    用户:无问西南 浏览量:419 时间:2020-07-28
  • 制冷技术图片1

    A、高低压表判断制冷系统故障 一、制冷系统正常 6262719R134a制冷剂空调系统压力正常范围: 表读数:低压侧 0.15~0.25MPa; 高压侧 1.37~1.57MPa。 R12制冷剂空调系统正常工作压力范围: 表读数:低压侧 0.15~0.20MPa;高压侧 1.45~1.50MPa。 对于空调系统而言,正常的制冷系统参数如下:(R22制冷剂) 6262720( R41...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:1162 时间:2020-07-28
  • 制冷技术图片1

    来源:泰州卓义制冷设备有限公司,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 知识点1 饱和状态 很多小伙伴,尤其是新手,往往会听到这个样一句话:“冷凝温度是冷凝压力下饱和制冷剂的温度”。 那么,何为“饱和”??? 饱和状态=液态与气体共存的状态 6262561 知识点2 冷凝温度与蒸发温度 冷凝温度: 制冷剂在冷凝器内,由...查看详情

    用户:怪蜀黍2番 浏览量:556 时间:2020-07-27
  • 问题一 蒸发温度与蒸发压力 1、概念: 蒸发温度就是制冷剂从液体变为气体的临界温度,在制冷系统中,指的是制冷剂液体在蒸发器中从液体变为气体的饱和温度, 一般制冷系统中的蒸发温度是测不出来的,只能用对应的蒸发压力来推导 。 2、蒸发温度与蒸发压力关系: 蒸发压力(低压)越低,蒸发温度也就越低; 蒸发压力(低压)越高,蒸发温度也就越高。 可以说,蒸发温度与蒸发压力是成正比变化的,蒸...查看详情

    用户:叶无穷 浏览量:1343 时间:2020-07-23