一、冷凝温度与冷凝压力 1、定义: 冷凝温度:冷凝器内制冷剂蒸气在一定压力下凝结时的饱和温度。冷凝温度不等于冷却介质的温度,两者之间有传热温差。 冷凝压力:制冷剂在冷凝器内由气体冷凝成液体的压力,由于冷凝器内部的压力不便测量,而制冷剂在排气管以及冷凝器内的压力降实际上很小,所以一般认为排气压力近似等于冷凝压力。 2、冷凝温度的估算: 在调试时,我们经常要知道冷凝温度,进一步推算出冷凝压力(高压或者...查看详情
原文来源:高低温测试仪器制冷系统倒霜的处理办法 原文作者:林频仪器 高低温测试仪器产生倒霜、底压缸出現湿行程安排的原因,一般是因为挥发系统软件或底压高低温测试仪器实际操作不善,其预兆和解决方式与单极同样。髙压缸出現倒霜通常由于正中间冷却塔液位过高引发,其预兆与单极同样。其解决方式有什么?和小编我们一起来掌握吧! 6202201 1、首先调小高低温测试仪器制冷压缩机的吸气阀,卸载掉到至...查看详情
节流机构的作用:对高压液态制冷剂节流降压,保证冷凝器和蒸发器之间的压力差,使蒸发器内的也太制冷剂在要求的低压下蒸发,达到制冷的目的;调节供入蒸发器的制冷剂流量,以适应蒸发器的热负荷变化。 节流装置类型可分为: (1) 手动膨胀阀; (2) 浮球膨胀阀; (3) 热力膨胀阀; (4) 电子膨胀阀; (5) 毛细管; (6) 节流短管; 1、手动膨胀阀: 仅用于氨制冷系统、实验装置、旁路备用等。 2...查看详情
一、制冷剂概念与分类 制冷剂,又称冷媒、致冷剂、雪种,是空调中借以完成能量转化的媒介物质。它在低温下吸取被冷却物体的热量,然后在较高温度下转移给冷却水或空气。制冷剂被称为空调系统的血液,直接关系到制冷装置的制冷效果、经济性、安全性及运行管理。 制冷剂我们可以分为3类: 单工质制冷剂; 非共沸制冷剂; 共沸制冷剂。 单工质制冷剂:不管是气态还是液态,里面成分都不会改变,比如:R22、R290。 ...查看详情
谢谢...查看详情
原文来源:高低温试验箱的制冷系统 原文作者:林频仪器 空调膨胀阀是高低温试验箱制冷机组的几大部件之首,是调整和操纵冷媒总流量和工作压力进到空调蒸发器的关键设备,都是高压低压侧的“交界线”,不但关联到全部可程序高低温试验湿热试验箱制冷机组可否一切正常运作,并且都是考量作业员技术性高矮的关键标示。 6201684 调整高低温试验箱空调膨胀阀务必细心细心地开展,调整工作压力务必历经空调蒸发...查看详情
每个数据中心都有自己的特点,因而也没有什么可以完全套用于任何一个数据中心的技术方案。本文主要讨论在数据中心制冷节能方面的一些基本原则和技术问题。在此基础上,每个不同的数据中心可以做出自己的节能方案。 但是这种假设有下面的不确定因素: 1、机房空调没有使用可变量(VAV)风扇的情况下,空调的制冷效率决定干空调机的数尺。随着每机柜的热密度大大提高,按照相识定律(*注2)得出,匹配式制冷系统...查看详情
机组部件有关温度都有正常的温度范围,超出这个范围就属不正常的状态。造成这些不正常的因素可能是故障,也可能是调整不正确,但都要分析它的原因,并及时处理或检查。这些温度点难以用温度计测量,一般只能用手感来估计,然后判断是否正常。 一、排气温度: 排气温度的影响:夏季情况下,压缩机的排气温度是比较高的,手无法触摸。排气温度过高压缩机的吸气温度超高,或是冷凝温度超高所造成,必须引起注意。 ...查看详情
制冷剂充注技巧为何至关重要? 在制冷剂充注的过程中,操作人员需要根据应用现场实际情况进行适当调整和及时处置,如果业务稍有不熟可能会带来诸如充注过量,充注类型不对,充注操作方法不当等问题,这些问题轻者会造成系统无法正常运行,拖延工程进度,重者会损坏系统关键制冷设备,带来严重的经济损失。 下面整理了一些常见的充注问题并进行解释,解决因制冷剂充注造成的困扰。欲知详情,还请各位留心阅读以下三招!...查看详情
企业在使用冷却塔的时候,往往会忽视一些操作细节,造成一些麻烦。下面介绍一下关于冷却塔降温使用时应注意的几个问题。1、冷却塔供冷模式室外转换温度点的选择直接关系到系统供冷时数。假设经计算此时空调末端所需供水水湿为12.7℃,考虑冷却塔冷幅度、管路及换热器等热损失使水温温升4.5℃,则可得在室外湿球温度等于或低于8.2℃时就可切换为冷却塔供冷模式。2、系统中冷却塔在依夏季冷负荷及夏季室外计算湿球温度选...查看详情
中建三局二公司安装公司华润深圳湾国际商业中心项目通过预冷机房整体预制加工,将原本现场需要“两个月”的工期缩短至现场“两天”,一次性成功完成现场装配任务,实现了大型机房安装速度与质量的飞跃。现场48小时施工的实地拍摄,浓缩为1分半钟视频,带你领略建筑者的“鬼斧神工”,感受机房安装的视觉盛宴!据悉,项目制冷机房建筑面积约732㎡,包含4台冷水机组和12台空调水泵。项目实施的制冷机房100%工厂化预制、...查看详情
风冷式冷凝器换热面积的计算:制冷量+压缩机电机功率÷(200~250)㎡ 水冷式冷凝器与风冷式冷凝器的比例一般为:1:15,如风冷式冷凝器为300㎡,水冷式冷凝器则为:300÷15=20㎡。冷却水质差可适当缩小比例至1:10左右。 如60立方米的库房,库温-18℃,风冷式蒸发器(冷风机)的配比一般以压缩机的制冷功率相近。 如60立方米的库房,库温-18℃,蒸发器采用吊顶铝排,按库房...查看详情
一、充氮焊接钎焊时未进行充氮保护或没有充入足量的氮气,铜管内表面就会产生氧化物,会造成:冷媒系统的堵塞,如电子膨胀阀、回油毛细管等堵塞;导致压缩机烧毁,空调效果不良等各种故障。因此,一般各大厂家都会要求充氮保护。充氮与不充氮焊接效果对比充氮焊接要点:气压0.2~0.5kgf/cm2;氮气充入软管插入铜管端口部位处必须要裹好,不要出现漏气;钎焊时向冷媒管通氮气10s以上,并确保至焊接结束却为止。二、...查看详情
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 在说制冷原理之前,首先我们来看一些生活中与制冷相关的常见现象: 将酒精擦到皮肤上,会感到凉爽,说明通过蒸发能制冷。把水抹到皮肤上,也有凉意,没有酒精明显。因为酒精比水更容易蒸发,蒸发得更快,说明蒸发越快制冷越好。 6195839 洗晒的衣服,夏天比冬天容易干,因为夏天温度高,蒸发得快。说明温度越高蒸发越快。在青藏高原烧水,90度就沸腾蒸发了。因为青藏高原地势高...查看详情
之前在某网站上看到有人问空调制冷24℃和制热24℃区别在哪里?下面德国鲁尔小编选了几个回答推荐给大家。 我觉得要回答题主的这个问题的关键是要纠正题主的一个错觉,就是空调设定为24℃的室内温度,意味着空调的送风温度为24℃。 事实上,空调在制冷模式下,送风温度一般为14-16℃;制热模式下,送风温度一般为40-50℃。不要惊讶我给你的数据,这个数字可能根据不同空调系统有浮动,但绝对是靠谱的。而且,送...查看详情
来源:制冷网 版权归原作者所有 制冷剂的排放 制冷剂的排放一般指直接把制冷剂排放到空气中, 排放时,周围环境一定要通风良好,不能接近明火,否则要产生有毒气体。 1、关闭歧管压力计上的高、低压手动阀,并将其高、低压软管分别接在压 缩机高、低压检修阀上,中间管的自由端放在工作擦布上。 2、慢慢打开高压手动阀,让制冷剂从中间软管上排出,阀门不能开得太 大,否则压缩机内的冷冻润滑油会随制冷剂流出。 3、...查看详情
来源: 制冷百科 制冷系统制冷剂如果含有水份,对制冷设备影响很大,作为制冷人应该要知道水份对制冷系统的影响与排除方法。本文分享了两个实际案例的处理过程,希望这些分享对你有帮助。 一、水分对制冷系的影响 1、在膨胀阀阀处出现冰塞现象,使供液不良; 2、部分润滑油被乳化,降低润滑性能; 3、在制冷剂系统中生成盐酸等,能腐蚀金属轴承等; 4、制冷剂电气绝缘性能下降,严重时会烧毁压缩机; 5、........查看详情
1温度的换算先从最简单的开始——温度换算摄氏度(C)与华氏度(F)华氏度 = 32 摄氏度 × 1.8摄氏度=(华氏度-32)/1.8开氏温度(K)与摄氏度(C)开氏温度(K)=摄氏度(C) 273.1502压力的换算Mpa、Kpa、pa、bar1Mpa=1000Kpa;1Kpa=1000pa;1Mpa=10bar;1bar=0.1Mpa=100Kpa;1大气压=101.325Kpa=1bar=1...查看详情
人们用电的同时也伴随着较多致使电力设备出故障问题,像电力设备出现凝露情况,如果不及时发现就会使电力设备表面放电进而造成不必要的电力故障。之前人们为了能够除湿,在电力设备柜内采用安装加热器的方式,但是这种除湿效果不太理想而且温度过高易造成事故发生,所以很多人开始使用柜内冷凝除湿器这类智能电力仪表。 为什么不采用加热型除湿器呢? 因为其自身热量比较高,这样就会加速周围线缆的老化,重要的是也会...查看详情
来源:制冷百科 在安装空调时,铜管超过了商家所提供的固定长度,那么多出的部分,铜管在加长以后,是否需要补充空调制冷剂?要补充多少制冷剂? 一、空调加长管路后超过多少米要补充制冷剂? 根据空调安装或维修工艺(国家标准或行业相关标准)规定:当空调安装室内外机连接管路超过标准长度5米以上时,就应当及时补充制冷剂。 根据不同的管路规格或不同制冷量的空调型号,采用电子秤定量追加制冷剂,以...查看详情