(1 ) 防火分区间应采用防火墙分隔, 如有困难时, 可采用复合防火卷帘(耐火极限 3. 0h 以上) 、 防火卷帘加水幕和防火水幕带分隔。 防火墙上设计门窗时, 应采用甲级防火门窗, 并应能自行关闭。 ( 2 ) 建筑内设有自动灭火系统时, 每层最大允许建筑面积可按表2-2增加一倍, 局部设置时, 增加面积可按该局部面积一倍计算。 ( 3 ) 建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、 自动扶梯等开口...查看详情
现行有关建筑节能标准: 国家行业标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 国家行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010 国家行业标准《供热计量技术规程》JGJ173-2009 国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2015 山东省地方标准《公共建筑节能设计标准》DBJ14-036-2006 山东省地方标准《居...查看详情
20J813...查看详情
请问哪位大佬有09S902民用建筑工程给水排水初步设计深度图样?...查看详情
民用建筑暖通空调设计统一技术措施-2022版...查看详情
《民用建筑设计统一标准》的实施,对建筑防火及消防设施设计,有较大影响,尤其是建筑功能及建筑高度分类,与建筑防火有较大区别,需区别对待,本文共8大章节: 1、建筑功能及防火分类; 2、建筑高度分类; 3、避难层的设置要求; 4、人流股数的区别应用; 5、暗装消火栓不能减弱墙体耐火等级; 6、关联术语; 7、关联条文索引。 8、争议处置:建筑高度是否考虑女儿墙高度? 第一章建筑功能及防火分类 建筑分类...查看详情
各市住房城乡建设局、审批服务管理局,山西转型综合改革示范区管委会行政审批局,各有关单位∶ 为贯彻落实《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住房城乡建设部令第51号),指导各方正确理解并有效落实国家工程建设消防技术标准条文规定,提高建设工程消防设计审查质量,我厅组织编制了《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析》,经第6次厅长办公会议研究同意,现印发给你们,请认真贯彻...查看详情
一、增加了两个章节,补充了建筑外保温系统的防火要求 新版《建规》合并了旧版《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》,调整了两项标准间不协调的要求,将住宅建筑的分类统一按照建筑高度划分; 同时,增加了灭火救援设施和木结构建筑两章,完善了有关灭火救援的要求,系统规范了木结构建筑的防火要求,并补充了建筑外保温系统的防火要求; 不仅如此,新《建规》将消防设施的设置独立成章并完善有关内容,还...查看详情
知识点:民用建筑电气设计标准 本条中的“重要电信机房”如何界定?哪些建筑类型中会有重要电信机房?建筑有特别重要负荷时需要按照特别重要负荷为“重要电信机房”设计供电系统?比如大型商业建筑类的电信机房如何配电? 意见: 重要电信机房建议按《数据中心设计规范》GB 50174-2017第3.1章定性分级。当业主或项目需要,提高设计标准时,例如大型会展中心、重要政府机构的数据机房、企业总部级数据中心等,可...查看详情
知识点:民用建筑的电气防火设计 一、一般规定 1、本文可适用于民用建筑内火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、消防应急照明系统、消防电源及配电系统、配电线路布线系统的防火设计。 2、在建筑电气防火设计中,应合理设置火灾自动报警系统、消防应急照明系统、消防负荷供配电系统,并应合理选择非消防负荷配电线缆和通信线缆的燃烧性能等级,防止火灾蔓延。 3、建筑电气防火设计,除应符合本文要求外,尚应...查看详情
导读: 本编包含:第5章? 继电保护、自动装置及电气测量 特别提示:条文中,(黄色背景字体为强制性条文) 物业资产管理联盟 本章目录 5继电保护、自动装置及电气测量 5.1一般规定 5.2继电保护的基本规定 5.3配电变压器保护 5.420kV或10kV线路保护 5.535kV线路保护 5.635kV、20kV或10kV母线分段断路器保护 5.7并联电...查看详情
本编包含:第6章?自备电源 特别提示:条文中,(黄色背景字体为强制性条文) 物业资产管理联盟 本章目录 6自备电源 6.1自备柴油发电机组 6.2应急电源 6.3不间断电源 6??自备电源 6.1??自备柴油发电机组 6.1.1??本节可适用于民用建筑自身供电需要,发电机额定电压为10kV及以下自备应急柴油发电机组和备用柴油发电机组的工程设计。 6.1....查看详情
导读: 本编包含:第7章??低压配电 特别提示:条文中,(黄色背景字体为强制性条文) 物业资产管理联盟 本章目录 7低压配电 7.1一般规定 7.2低压配电系统 7.3特低电压配电 7.4导体选择 7.5低压电器的选择 7.6低压配电线路的保护 7.7低压配电系统的电击防护 7 低压配电 7.1??一般规定 7.1.1??本章可适用于民用建筑工频交流电...查看详情
导读: 本编包含:第9章常用设备电气装置. 特别提示:条文中,(黄色背景字体为强制性条文) 物业资产管理联盟 本章目录 9常用设备电气装置. 9.1一般规定 9.2电动机 9.3电梯、自动扶梯和自动人行道 9.4自动旋转门、电动门、电动卷帘门和电动伸缩门窗. 9.5舞台用电及放映设备. 9.6医用设备 9.7交流充电桩 9.8其他用电设备 9?...查看详情
6 自备应急电源 6.1自备应急柴油发电机组 6.1.1本节适用于发电机额定电压为230/400V,机组容量为2000kW及以下的民用建筑工程中自备应急低压柴油发电机组的设计。自备应急柴油发电机组的设计应符合下列规定: 1符合下列情况之一时,宜设自备应急柴油发电机组: 1)为保证一级负荷中特别重要的负荷用电时; 2)用电负荷为一级负荷,但从市电取得第二电源有困难或技术经济不合理时。 2机组宜靠近...查看详情
导读: 本编包含:第4章?变电所 特别提示: 条文中,(黄色背景字体为强制性条文) 物业资产管理联盟 本章目录 4变电所 4.1一般规定 4.2所址选择 4.3配电变压器选择 4.4主接线及电器选择. 4.5变电所型式和布置 4.635kV、20kV、10kV配电装置 4.7低压配电装置 4.8并联电力电容器装置 4.9所用电源及操作电源 4.10...查看详情
3 供配电系统 3.1 一般规定 3.1.1本章适用于民用建筑中10kV及以下供配电系统的设计。 【注释】本规范为适应一般常用情况,特规定适用于10kV及以下电压等级的供配电系统。由于一些民用建筑的规模很大,用电负荷相应增大,某些地区的个别建筑物内部设有35kV等级的变电所,应按国家有关标准设计。 3.1.2供配电系统的设计应按负荷性质、用电容量、工程特点、系统规模和发展规划以及当地供电条件,...查看详情
安静程度的要求 业主一家亲2020-04-24 23:53 《民用建筑隔声设计规范》室内安静程度的要求 民用建筑室内允许噪声级dB(A) 建筑类别 房间名称 时间 特殊标准 较高标准 一般标准 最低标准 住宅 卧室、书房(或卧室兼起居室) 白天 ≤40 ≤45 ≤50 夜间 ≤30 ≤35 ≤40 起居室 白天 ≤45 ≤50 ≤50 夜间 ...查看详情
国家予与大力推广和资金支持。 随着电动汽车的快速发展, 配套设施充电桩也在逐步优化。 而充电桩的配置不但与电气专业相关, 更与建筑的其它专业相关联。 按输出电流类型分类 设备类型 特 点 使用范围 图 片 交流充电桩 (小功率) 采用传导方式为具备车载...查看详情
B.1.1 钢板剪力墙可采用非加劲钢板和加劲钢板两种形式,并符合下列规定:1 非抗震设计及四级的高层民用建筑钢结构,采用钢板剪力墙时,可以不设加劲肋(图B.1.1-1);2 三级及以上时,宜采用带竖向及(或)水平加劲肋的钢板剪力墙(图B.1.1-2),竖向加劲肋的设置,可采用竖向加劲肋不连续的构造和布置;3 竖向加劲肋宜两面设置或两面交替设置,横向加劲肋宜单面或两面交替设置。 图B.1.1-1 ...查看详情