  • 电气工程施工图片1

    来源:建筑工程鲁班联盟、每日安全生产 如有侵权,请联系删除 配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足 “三级配电二级漏保、一机一闸一漏一箱” 配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合标准要求,经久耐用 。 ...查看详情

    用户:唯一的答案 浏览量:23 时间:2024-01-19
  • 01 软土路基施工难点 软土的稳定性欠佳,主要表现为天然孔隙较大、抗剪强度偏低等。在工程施工中,可通过几个特定标准,界定是否为软土路基。一是土壤颜色,通过该标准鉴定时,需使用外观卡对比,若土壤颜色呈现明显的灰色,则视为软土。二是含水率,经检测后,土壤若为液限土质或含水量达到35%以,则被视为软土。三是天然孔隙比,若土壤的天然孔隙比在1以上,则视为软土。 路桥软土路基施工难点主要表现为,...查看详情

    用户:诗酒趁年少啊 浏览量:54 时间:2024-01-18
  • 核心提示:一、孔道压浆施工准备工作1、水泥浆配合比:水泥浆配合比要根据孔道形式、压浆方法、压浆设备等因素通过试验。施工时要冲洗管道后 一、孔道压浆施工准备工作 1、水泥浆配合比:水泥浆配合比要根据孔道形式、压浆方法、压浆设备等因素通过试验。 施工时要冲洗管道后再用空压机吹去孔内积水,其中压缩空气不能含有油污。水泥浆在拌浆机内按照先放水和减水剂后再放水泥,最后放膨胀剂的顺序。拌合时间不能低于 2mi...查看详情

    用户:诗酒趁年少啊 浏览量:54 时间:2024-01-18
  • 时事快讯图片1

    去年7月,中共中央、国务院发布了《 关于促进民营经济发展壮大的意见 》,提出: 机关、事业单位和大型企业 不得拒绝或延迟支付中小企业和个体工商户款项 。 不得以 备案、注册、年检、认定、认证、指定、 要求设立分公司 等形式 设定或变相设定准入障碍 。 此后多个省市发文, 大力 支持中小企业和民营企业发展。 1月12日,中共广东省委...查看详情

    用户:蜂花薛岳 浏览量:29 时间:2024-01-17
  • (5)叠合板施工。首先,在预制叠合板施工中,要将叠合板与作业层间距保持在30cm左右,严格按照设计流程顺序逐步开展安装作业。在安装过程中,对叠合板的安装方向加以调整,避免在施工过程中出现偏差。在预制吊板安装施工过程中,为避免对叠合板造成损坏或者浪费材料,应加强对叠合板的保护。其次,在安装预制吊板时,通常情况下会选用模数化吊装,以提高吊板安装的紧密度。再次,在安装叠合板时,要在底部位置设置可拆卸的支...查看详情

    用户:cof_80973 浏览量:27 时间:2024-01-16
  • 混凝土结构图片1

    1工程概况 西安地铁5号线二期沣西新城境内的高桥站—东马坊站区间桥梁,上跨红光路、新西宝高速公路、秦皇大道,其中跨新西宝高速公路成为该区段内的重点控制性节点工程,设计采用(59.150+100+57.715)?m的连续刚构桥,采用挂篮悬臂浇筑法施工,该连续刚构顶板宽10.30?m,底板宽6.30?m,中支点梁高5.80?m,跨中及边支点梁高3.20?m,梁底曲线采用二次抛物线,节段长3.50?m...查看详情

    用户:自黑abc 浏览量:16 时间:2024-01-16
  • 景观规划设计图片1

    景墙,是“墙”的衍生物,是中国古典园林建筑的重要组成部分。《园冶》中有言:“宜石宜砖,宜漏宜磨,各有所制。” 在园林中,从材料与构造的角度说,景墙一般是指石墙、砖墙、玻璃幕墙等;从功能的角度讲,景墙又多作障景、漏景和背景之用。 随着物质和精神文明的发展,在现代城市和社区景观中,景墙以更加丰富的形式和内容介入空间内部,在满足基础功能的同时,有了艺术、生态、文化等更高层次的提升,成为越来越重要...查看详情

    用户:无问西南 浏览量:17 时间:2024-01-16
  • 来源:柠檬知无不言 工程施工管理工作报告编制大纲 ××××××××××工程竣工验收 工程施工管理工作报告 (施工单位名称)(公章) 202×年×月×日 ××××...查看详情

    用户:没有腹肌的灯泡 浏览量:38 时间:2024-01-16
  • 制冷技术图片1

    国内建筑业在经历了近十多年来的高速发展之后,逐渐面临着转型升级的需求。而装配式建筑有利于节约资源、减少施工污染、提升劳动生产效率和质量安全水平,符合可持续发展的最终要求。机电安装行业作为建筑业的一个重要组成部分,装配式安装成为了引领未来机电安装施工的一个大趋势,势必在不久的将来逐渐成为主流的安装模式。 1 工程概况 上海音乐学院歌剧院总建筑面积 31926m 2 ,...查看详情

    用户:qq57438916 浏览量:12 时间:2024-01-16
  • 制冷技术图片1

    #1 影响空调冷凝水正常排放的因素: ◆ 使用非规范冷凝水管材质,如PVC等。 ◆ 保温未处理好,冷冻水管冷媒管结露。 ◆ 密封未处理好,未打胶粘剂,或胶粘剂未打牢。 ◆ 坡度不够,冷凝水排不出去。 ◆ 湿度太大,出风口产生结露现象。 #2 冷凝水管设置及排放坡度设计: ◆ 就近优先,分散为佳。 ◆ DN<50——标准坡度i=0....查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:269 时间:2024-01-16
  • 电气工程施工图片1

    01 灌注桩基础施工分体套筒应用 .................................................. 经验创新点 .................................................. 灌注桩基础钢筋笼常采用现场两段焊接方式,存在焊接作业时间长、焊接工艺不易把控、吊臂...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:21 时间:2024-01-16
  • 电气工程施工图片1

    一、供电系统 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1、采用三级配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统; 3、采用二级漏电保护系统。 三级配电二级漏电保护示意图 二、 变压器防护 1 变压器防护做法 (1)、变压器防护搭设材料采用圆竹和圆木,变压器四周砌筑2m高砖墙。 (2)、居中位置设置金属防护门,刷油漆,上...查看详情

    用户:风速fl 浏览量:91 时间:2024-01-16
  • 建筑消防给水图片1

    众所周知,根据规范有关要求,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。 但是,在实际工程施工中,高位消防水箱出水管道上的流量开关、消防水泵房出水管道上的低压压力开关往往只做了连锁启泵的线路,而忽略了给对应设备安装输入模块向火灾报警主机反馈动作信号。 问题描述: 高位消防水箱出水管道上的流...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:105 时间:2024-01-16
  • 建筑施工图片1

    #1 桥架、母线防火封堵 1 施工中易出现的问题1 ) 预留洞口大小不合适。2)防火包填充松软不密实。3)防火泥收面不平整美观,收口收边不严密。4)防火板固定不合理,板材切割不均匀,固定点位置随意,不美观。5)防护钢板固定不牢固,大小剪裁不合适,未刷防火涂料。2 施工工艺要求1)根据桥架、母线的截面尺寸预留穿墙板的洞口,预留孔洞尺寸为桥架、母线的宽、高分别扩大100mm预留。2)防护钢板...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:33 时间:2024-01-16
  • 新政新规图片1

    来源:湖北省人民防空协会 人防 - 工程 土建部分 civil engineering 施 工 常 见 质量问题及分析 拉结筋(S筋) 《人民防空地下室设计规范》(GB5003-2005)4.11.11条文解释:双面配筋的钢筋混凝土顶、底板及墙板,为了保证振动环境中钢筋与受压区混凝土共同工作,在上、下层或内、外层钢筋...查看详情

    用户:今晚不熬夜ing 浏览量:150 时间:2024-01-16
  • 结构新鲜事图片1

    去年7月,中共中央、国务院发布了《 关于促进民营经济发展壮大的意见 》,提出: 机关、事业单位和大型企业 不得拒绝或延迟支付中小企业和个体工商户款项 。 不得以 备案、注册、年检、认定、认证、指定、 要求设立分公司 等形式 设定或变相设定准入障碍 。 此后多个省市发文, 大力 支持中小企业和民营企业发展。 1月12日,中共广东省委 广东省人民政...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:170 时间:2024-01-15
  • 隧道工程图片1

    Ⅳ、Ⅴ级围岩隧道微台阶开挖施工工法 1.前言 新奥法隧道施工方法自上世纪六十年代末被引入到我国,七、八十年代得到迅速发展,九十年代开始被广泛应用,是当前使用最广泛的隧道施工方法。新奥法施工一般有全断面法、台阶法、分部开挖法。全断面法开挖主要适用于Ⅰ~Ⅲ级硬质围岩;台阶法主要适用于Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级中等硬度围岩;分部开挖法主要适用于Ⅴ、Ⅵ级以下软弱围岩地质条件。台阶法施工又分为长台阶、短台阶法,对...查看详情

    用户:你有没有见过他 浏览量:135 时间:2024-01-15
  • 专家热线图片1

    关于风管制作安装 问题1: 设在防火、防爆墙体、楼板内未设防护套管或防护套管偏薄 原因分析: 认为套管厚薄关系不大,为了降低成本采用余料0.75-1.2MM之间。 纠正措施: 严格执行GB50243第6.2.1条强制性条文规定,在风管穿过需要封闭的防火、防爆墙体或楼板时应预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1....查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:92 时间:2024-01-15
  • 电气工程施工图片1

    电气安装工程 1、开关、插座定位精准,符合设计和功能使用要求 插座名称 距离要求 普通插座 距地850mm 阳台洗衣机插座 距地1500mm 抽油烟机插座 距地2000mm 床头插座 距地750mm 空调柜机插座 距地300mm 空调挂机插座 板下500mm 热水器插座 距...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:32 时间:2024-01-15
  • 通风排烟图片1

    空调水垂直管道支架安装 ( 一 ) 垂直管道支架 1. 保温管道立管支架 1.1 适用范围 垂直管道承重支架适用于 DN200 以上冷冻水系统及其它保温立管;垂直 管 道固定支架适用于所有型号冷冻水系统及其它保温立管。 1.2 固定支架与承重支架及补偿器安装位置图示(示例管道 DN600, 管 ...查看详情