请问下PKPM结构计算结果中,第 2 地震方向 EY 的有效质量系数为 77.73%,参与振型不足,该怎么调整? 结构为一个仓库,高7米,一层,振型取的3,矩形柱400x400 短边梁250x500,长边梁300x600,试了调整梁高和梁宽,以及柱子的大小,对结果影响较小。...查看详情
建模计算完之后,在“结果”菜单中的“振型”是透明的无法点开查看,怎么解决...查看详情
结构小白请教各位老师,在pkpm计算钢框架时,按强刚假定和非强刚假定计算结果差距非常大,这个地方应该怎么选呀?...查看详情
如题,PKPM钢结构模型支撑是否参与基础的计算,有没有相关文件支持,院里总工让必须建一层混凝土短柱参与计算,但是新建短柱层会影响上部结构的有无侧移判断,算出来的钢柱长细比差别很大。...查看详情
这个事柱计算简图,其中用红色方框圈起来的数字代表什么意思?...查看详情
YJK与PKPM楼板计算结果差异 差异分析: 1.塑性算法下,PKPM和YJK计算值一样 2.弹性算法下: a. PKPM楼板X向和Y向的正筋的跨中弯矩分别为6.5KN.m和9.1kN.m;YJK为7.4KN.m和10.2KN.m b. PKPM楼板X向和Y向的正筋配筋分别为270和332;YJK为311和377 c. 从计算书可知,PKPM不考虑活荷载不利组合,YJK考虑活荷载不利组...查看详情
请教一下,pkpm里梁裂缝计算书里括号里的CC是啥意思,如0.14(cc)...查看详情
有300*400的梁上柱是配筋率的问题吗?会有影响吗?...查看详情
pkpm计算边缘结构配筋时出现错误...查看详情
建模和计算时都点了自动计算楼板自重,pkpm生成计算书时荷载简图不显示楼板自重,如何解决?...查看详情
Q1: PKPM工具集和理正工具箱核算柱子是构造配筋,整体计算柱配筋结果为何超筋了? A: 这个工程的柱子,轴力不大,弯矩很小,PKPM的工具集-混凝土构件核算出来柱子配筋是构造配筋,如下图: 这个问题,往往很多设计人员一看到红色,就容易怀疑软件算错了,而忘记了规范的一个规定,那就是抗规的6.1.14条,当地下室顶板作为结构上部嵌固端的时候,应符合下...查看详情
pkpm计算上部结构没问题,计算基础时生成数据就会闪退是什么原因。...查看详情
请问PKPM工具箱计算连续屋面檩条时,如果勾选执行建筑结构可靠性设计统一标准,发现验算风吸力时系统选用的组合不对。请问怎么解决呢?谢谢!...查看详情
59米4跨,计算结果在梁柱节点处斜向加劲板厚度不对,有100多厚,不知道如何解决,哪位高手知道告诉我一下62503276250328...查看详情
8度区三组,59米四跨,檐口高8米,计算结果梁柱节点处斜向加劲板厚度异常,竟有100多厚,是什么原因?有没有哪位大神教教我?62503156250316...查看详情
8度区三组,一个59米的四跨,檐口高8米的门钢,计算结果梁柱连接处节点加劲板竟然有48、122厚,是什么原因?找了半天也没有发现,想问问看有没有哪位大神能帮忙解答一下???????...查看详情
问题:建筑是“幼儿园”建筑有大片的“玻璃砖”墙,怎么搞玻璃砖这个东西?,我先按幕墙模拟做,全楼外墙加权传热系数过不了,还影响通风面积,按普通玻璃模拟做,外墙加权传热系数又过不了,求大佬指点一下啊...查看详情
6239428...查看详情
一个实际工程PKPM计算完后发现框支转换梁的剪扭或剪压不过,但是梁裂缝和桡度都能过,这是为什么?通过加梁高或加混凝土等级能解决剪压问题,但是实际项目很多时候加梁高或混凝土等级是比较具体的,受多方面因素决定,以上情况是否就能不管剪扭和剪压,对于结构安全也没问题~请大神解释一下,一直的疑惑...查看详情
PKPM-bim预制构件整体计算无法自动连接SATWE计算,得整体导出PM模型然后再从PKPM结构设计里去计算,再从BIM里导入SATWE,但是现在导入钢筋排布的时候显示,没有计算结果,只能构造配筋。...查看详情