  • 小学生虚心求教:一三层别墅坐落在岩石层上,有一层半地下室需要做防水底板,既然要做配筋的防水底板,还需要做独立柱基础吗。直接做第一个大底板岂不是更省工省料...查看详情

    用户:angerangel 浏览量:12397 时间:2012-09-04
  • 刚进甲方工作,一个项目,两层地下室,地下室抗浮水位高差6.9m,桩基础配防水底板做法,底板厚450,C30,三级钢。 设计院做出来用14@150双层双向通长(配筋率2.28%),板底再附加支座钢筋。 但我算出来双层双向可用12@150(配筋率1.67%),程序计算裂缝也能达到0.2mm以内,砼规8.5.2 卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。 但设计院...查看详情

    用户:ylsnghs 浏览量:108342 时间:2012-08-29
  • 地下室设计图片1

    最近在做一个小区的扩初,建筑布置大致是大型车库作为地下室,地下室上面有多栋高层,当地地下水位较低,地下室不做地板和砼外墙 采用一般的砖砌填充墙(大致外型如附图),扩初时有些疑问,请论坛的前辈指点指点。 1、嵌固端是选在基础顶面还是车库顶板?若车库层满足高规12.2.1条规定时是否可以选在车库顶板? 2、底部加强区是选车库顶板作为起算点按规范要求选取然后延伸至基础顶面还是直接以基础面作为起算点按规范...查看详情

    用户:hekang198764 浏览量:7043 时间:2012-05-02
  • 各位大师,请问一下地梁下铁是在基础底板下铁下面还是上面?急!!!...查看详情

    用户:dukun891206 浏览量:4507 时间:2012-04-30
  • 分开建模,按水浮力作用,整体抗浮验算,有人防的再另加。。一个疑问是:底板的荷载究竟怎么输入按正向输入还是负向,按恒载还是活载输,按恒载(用水浮力减去底板重)还是按活载输入(有同事说恒活输都可以,把分项系数改为1.0即可);;;另一种是将底板厚设为0,水浮力直接加载到上面(按不利荷载输入,即1.2x恒载,这里是否正确),所得结果与正常状态比对。。。。有点迷惑,,望各位大侠解答!!!谢谢,这个地下室究...查看详情

    用户:hanhuyizhi 浏览量:11568 时间:2012-03-05
  • 小弟初涉高层结构。遇到一幢上部34层,下部2层的高层结构,采用PHC管桩,管桩上采用承台梁,承台梁上面是板,同样的房子,参考了两家大院的图。一个是采用的300厚的防水板,采用的是构造配筋;另一个采用的是500厚的板,而且下部用的是18间距200,上部用的是18间距100。承台梁的配筋也比第一种大很多。答曰500厚的板是为了增加整体的刚度。作为正负0嵌固端,地下室要综合考虑,不能只靠180mm厚的板...查看详情

    用户:foxice 浏览量:22730 时间:2012-02-06
  • 做的一个纯地下室,由于抗浮要求要设抗拔桩,计算底板时不设抗拔桩的配筋比设抗拔桩的配筋要大很多,高手请指点一下,另外我做的底板是800厚是不是按构造配筋就可以了?...查看详情

    用户:lb975652014 浏览量:1065 时间:2012-02-02
  • 梁板式地下室底板,抗浮水头3m,即在水浮力作用下板筋为计算配筋,此时: 1、板面钢筋在梁纵筋下方还是上方呢?如果板面筋在下方,钢筋要穿过梁纵筋,施工时钢筋摆放很麻烦;如果板面筋在上方,那么板面筋就没有相当于支座了(就相当于普通楼板底筋放在梁筋下方)。 2、地下室排水沟穿过梁处,该如何处理呢?即使梁面筋配2排25,梁筋上下各30mm的保护层,那么都有135mm的混凝土。如果水沟深300mm,宽300...查看详情

    用户:jfan998 浏览量:10649 时间:2012-02-02
  • 本人最近遇到一个工程,地下水位位于-1m左右的位置,为浅层滞水。现场没看到地下水。大地下车库的底板面标高为-6m。顶板为-1.8m,上面以后还有1.2m的覆土。柱网为8m1和8m1。按照整体抗浮进行计算,能算的过去。底板现在做了400厚。根据总工要求,底板还要做上梁。相当于是个梁板式样基础。其下是独立基础。周边的墙按照墙下条形基础来进行计算。个人感觉,这个底板可以仅仅考虑作为防水板来处理。地下防水...查看详情

    用户:foxice 浏览量:3802 时间:2012-01-21
  • 地下室底板如何进行抗裂计算啊,底板为筏板,基础为桩筏,有哪些资料可以参考下,谢谢各位啦 还有就是地下室外墙配筋时是按上部简支,下端固支进行设计的,审图的要求我将竖向钢筋放外侧,水平钢筋放内侧,我怎么看到图集上很多都是竖向钢筋放水平钢筋的内侧啊,审图的对我说图集错了,晕死了 本帖最后由 tlwww 于 2011-12-27 09:54 编辑 ]...查看详情

    用户:tlwww 浏览量:3260 时间:2011-12-27
  • 楼房为5层砖混办公楼,一层下设置一个地下室,地下室外墙为300厚剪力墙,请问怎么求剪力墙中的配筋,及地下室底板的配筋,底板厚250mm。本人初入门者,忘大家不吝赐教!!!...查看详情

    用户:sazhuiyun 浏览量:6006 时间:2011-12-21
  • 地勘报告说明无地下水,可以不考虑抗浮。地下室可以不设置250厚结构底板吗?...查看详情

    用户:twenty-20 浏览量:8946 时间:2011-12-12
  • 最近做的一个商住楼,地下二层局部一层,地上一栋十二层剪力墙住宅(位于地下室的左上角),另两栋均为多层框架。 我将十二层剪力墙结构嵌固端设置于地下室顶板,单独进行计算。因为该处地下两层,且地下室闭合,容易满足嵌固条件 另两栋框架结构,则与地下室一起,做的大底盘多塔楼结构,即嵌固于基础顶面,整体计算。嵌固条件很难满足。 审图的认为不可以,要么都嵌固地下室顶板,要么都整体计算……...查看详情

    用户:watsons80 浏览量:2280 时间:2011-12-08
  • 想请教各位大侠,在做地下水位很高的地下室底板梁板的配筋的时候,地下水的水浮力起控制作用,在计算的时候不知道你们是怎样做的。我是将水浮力算出来,然后用水浮力减去地下室底层只考虑恒载的时候的自重(分项系数取1,恒载对结构有利),然后把水浮力按活载考虑,恒载考虑为0,计算底板的配筋。但是,我现在看到别人(工作多年的工程师)不是这样做的,别人直接把浮力按恒载考虑,并且还考虑活荷载,分项系数也是1.2和1....查看详情

    用户:chongyajiji 浏览量:3582 时间:2011-11-25
  • 我们所在的是18层的办公楼,主控轴线点放在地下室底板上(桩伐基础,底板厚度1400mm),待到一层地板上放线时,用铅垂仪投测上来距离缩短了1公分,请问是不是混凝土收缩的缘故呢 ?亟待答案!!!...查看详情

    用户:citybuilders 浏览量:1464 时间:2011-10-10
  • RY...查看详情

    用户:wowylyl 浏览量:16029 时间:2011-09-29
  • 建筑施工图片1

    某一会所地下室停车场,底板结构为反梁,结构按设计图要求做了卷材防水处理,然后回填掺4%水泥的石屑填平反梁面,然后结构砼找坡。2007年施工完毕交付使用。由于施工质量不到位,且结构找坪的砼没有掺金刚砂,地面有返砂现象。在实际2011年8月,甲方组织了地坪漆施工,厚度为2mm,目的是为了杜绝地面起砂现象。地坪漆施工前几年使用过程中,地面没有明显的渗漏。现在发现地坪漆地面个别局部有起泡返黄水的现象(如图...查看详情

    用户:baker2001liu 浏览量:5160 时间:2011-09-20
  • 由于塔吊穿地下室,要求地下室底板顶板开洞。底板如何处理?顶板如何处理?其中有部分顶板为空心楼板,又应如何处理?...查看详情

    用户:lulu123.2002 浏览量:8262 时间:2011-08-17
  • 本人管理的一个项目,有一独立的半地下室,3000平方米,结构底标高为-3.9米,自然地面以下2.1米,处于粘土层,FAK为300KP,ES为12MP,地下水位,为相对隔水层,勘探期间地下水位在1.1-1.8米之间。结构设计无钢筋混凝土底板,仅按一般地坪处理,即素土夯实,80厚C20砼,30厚防水砼。问设计师,称无必要做底板。本人十分纠结,担心以后会造成渗水,影响使用。请有经验的工程师赐教。...查看详情

    用户:mohawk 浏览量:2272 时间:2011-08-12
  • 在广厦结构CAD中,如何计算地下室侧墙、底板?如果广厦算不了,那该用什么软件算...查看详情

    用户:守一个谎言 浏览量:3914 时间:2011-08-04