已有人订阅
我看了一些规范和措施上要求空调冷冻水系统和采暖系统是按照系统水容量确定的,补水量为1%,考虑到事故补水量要取道5%左右。 冷却水系统补水量是按照系统循环水量确定,补水量取值2%。 不知道还没有其它见解,多多交流。...查看详情
2009国际采暖,通风,空调大会(ISHVAC09)为降低建筑能源消耗,改善环境质量,促进建筑、能源和环境的可持续发展,第六届国际采暖,通风,空调大会(The 6th International Symposium on Heating, Ventilation and Air Conditioning)将于2009年11月6~9日在中国南京国际会议中心举行。本届大会由东南大学主办,清华大学和香港...查看详情
空调热负荷与采暖热负荷有什么不同?...查看详情
最近正在做一项目,中央空调采暖选用一台1.05MW常压燃气锅炉,空调热水由锅炉直接提供,没有使用板式换热器,和他们锅炉厂家技术人员交流过后,设计的中央空调系统图如上传图纸所示,我看这个图纸总觉得系统有什么问题,因为是头次这样做,请大家批评指正,给点意见,谢谢! 3327492...查看详情
一、中央空调的特点: 传统的水媒空调管路系统使用的是金属管(镀锌钢管或铜管),管路将风机盘管连接到支管,支管连接主管,主管连接到动力站。金属管外做防腐和保温层,最外层做保护层。保温层一般为岩棉、玻璃丝棉、聚氨脂、PVC/NBR橡塑发泡材料、PE及福洛斯等。管内水温通常在7~65℃之间。 管路一般敷设在管廊间或其它装饰层内。 二、传统中央空调管路系统的弊端 ...查看详情
包头项目,审图的说不能用呼市参数 让我们用包头参数 查遍了书籍没见到这地方的数据 论坛有没有包头的兄弟姐妹啊,请把你们当地的参数奉献一下吧 问了审图中心的没有给答复 急急急!...查看详情
希望对大家设计和建筑节能工作有所帮助。...查看详情
欢迎加入深圳通风空调采暖设计群 12372281...查看详情
我的一客户想采用地源热泵,但末端要求用地板辐射采暖和制冷,我给他解释这样做不符合气流组织原理,因为夏季冷空气只有辐射方式传热,形不成对流方式,但客户要求那样做,我见识少,不知哪位大侠能给指点,我的邮箱是:wffz0007@163.com...查看详情
请问一下大家,现在工程附近没有热源,浴室需采暖,是否可以用一拖多空调进行采暖,这样会不会对室内空调机有运行上的影响。...查看详情
同行们,你们做室内采暖时一般比摩阻选多少?空调水系统呢?我一般选60~80帕...查看详情
同样一本书<<实用供热空调设计手册>>(陆耀庆编)中 采暖管道和空调水管道局部阻力损失为何差别那么大 举个例子:直留三通 采暖中 局阻系数 1.0 空调水系统 局阻系数 0.1 采暖管道和空调水系统的差别也就是介质温度不同,黏度有点差别,都很小 不太可能引起那么大的阻力差别?? 不知道陆耀庆老师上不上网易,呵呵,解释解释 我是最近在对鸿业水力计算的过程进行仔细校核时发现的 ...查看详情
全国暖通空调及净化设备标准化技术委员会,中国标准出版社第六编辑室,《建筑采暖通风空调净化标准汇编》,中国标准出版社,2006-10-01 网上找遍了没有电子版~~~哪位大侠传一本啊~~~跪谢!!...查看详情
一洗浴中心 业主想节约投资和运行费用,想把空调采暖和卫生热水共用一套系统,即两个系统共用两台锅炉,一个水箱。不知道这样可行嘛,符合卫生要求嘛?...查看详情
我想请教一个这两天一直在困扰我的问题: 空调冷水系统和采暖系统为什么要求定压? 如果对于风机盘管系统来说,两管制系统,定压采用一套系统,将如何确定补水泵的流量,软化水箱的流量? 补水泵扬程和系统循环泵扬程有什么关系吗?还是补水泵扬程是根据区内楼高加3-5米确定的? 请赐教,谢谢...查看详情
在选用闭式膨胀罐+补水泵的定压膨胀的形式中,是采用容纳水的膨胀罐好还是补容纳水的膨胀罐好?...查看详情
3.1.9条规定“建筑物室内人员所需最小新风量,应符合以下回顶: 1.民用建筑人员所需最小新风量按国家现行有关卫生标准确定; 2.工业建筑应保证每人不小于30M3/H的新风量。 这条是规定今后所有的建筑都要有新风并且要有机械设备保证呢还是可以通过自然渗透等方式满足?...查看详情
电暖气、空调、壁挂炉、地板辐射采暖、电热膜采暖……常见采暖方式利弊大比拼http://homea.people.com.cn/GB/41416/104904/index.html...查看详情
本人在做沈阳的项目,甲方要求做集中空调但冬季还要另加一套采暖系统.请大家讨论一下利弊好吗?希望斑竹也参加!!...查看详情
接到一施工图任务,原方案采用风盘加新风中央空调,另加散热器采暖。因本人在南方对此类项目不熟,请问: 是否可以采用风盘采暖,取消散热器。 在线等,急。...查看详情