距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线室外排水管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与室外排水管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
室外管网的图不知道如何看,有哪位高人能帮忙提供一些资料吗...查看详情
室外排水管道闭水试验的方法和要求 1:试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头 2:试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。 3: 当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m 4:试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的...查看详情
建筑小区的室外给排水管线布置好了,现在要统一向外移动1米(相对于建筑物向外移动1米),请教如何统一操作?天正给排水有比较快捷的方法吗?...查看详情
是画在一层平面图上还是在半地下室平面图上?就是室外的管道,检查井之类的,,我知道通常都是在一层平面化,但是这个半地下的建筑第一次画,感觉画在一层平面上很奇怪...查看详情
室外排水管网画好后,我调整了出图比例,更新标注后,文字与管线重叠了,我然后修改初始设置,文字距管线距离修改了,再“标注复位”结果,文字和管线不重叠了,但原来在管线中间的文字跑到管线一边去了,怎么调整文字的左右对齐啊? 本帖最后由 yanhailang 于 2012-9-3 14:41 编辑 ] 4544609 4544610...查看详情
我公司在开发区新建一小区,河滩地。5米以上全是沙子,地下水位高,地质条件极差。现准备设计排水、雨水管网。采用传统的砼管在这里是不可行的,因为沙子基础会下沉,造成砼管断裂或接头破裂,造成渗漏。拟选用HDPE双壁波纹排水管,可有效解决地基下沉问题。可问题又来啦,小区有锅炉房,蒸汽锅炉时常会排污,水温90多度,HDPE管是承受不了这么高温度的,我该这么办呀?...查看详情
请问管道接口如何处理,基础如何处理,检查井化粪池等构筑物如何设置,接头是否需要专门处理,谢谢!...查看详情
我遇到个厂区,有一间厂房就一个水龙头的排水点,管径50或75就够了吧?那室外管径是不是要至少200,还有转弯处是不是要有检查井,这样太不合理了吧?...查看详情
@blei@ 室外聚丙烯排水管要做垫层吗什么图集可以参考...查看详情
排水管是不是只室外埋地,还有阀门的型号是不是跟管径是一致的,求指教...查看详情
室外排水管深埋用什么管材好?小区出地下室外排水管埋深4米多,采用什么管材好(不易断裂开裂耐重压)?...查看详情
《室外排水设计规范》GB 50014-2006 4.3.2条管道转弯和交接处,其水流转角不应小于90度。 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 4.3.18 第4条 连接处的水流偏转角不得大于90度。 两个规范好像是矛盾了啊 应该是大于90的才是对的吧,除了特殊情况:管径小于等于300且跌水高度大于0.3米不受角度限制。 咋回事呢?有没有高人解一下惑啊?...查看详情
最近一个工程在图纸审查时在这个室外排水管与建筑物距离的问题上无法通过,由于该建筑物地下室边线距离红线仅1m多点,室外管道的敷设只能布置在这么狭小的范围内(这样的情况在房地产市场到处可见吧),于是问题就来了,施工图审查时审图人员坚持室外排水管道距离建筑物的距离无法满足规范要求。 根据《技术措施》4.17.3表规定,排水管与建筑物的水平间距应不少于3m 根据《室外排水设计规范》:与建筑物的水平距离,管...查看详情
酒店最开始设计的时候,背后的两个小中餐厅没有考虑预留给排水,因此做室外管网的时候,污废水管完全没有从酒店背后经过的,现在增加了卫生间, 一个方案就是加室外混凝土管直到接入酒店前方的化粪池, 一个方案就是就近接入酒店地下室高位的污水管, 还有一个方案是接入地下室的集水井(如果上一个方案不能顺利接入的话) 不过后两种方案都需要增加预埋套管,目前酒店套管已经预埋完毕,不知道是否可行,另外敷设室外排水管是...查看详情
本人新手,做消防的,室外管网施工的混凝土垫层厚度在《给排水管道工程施工及验收规范》上怎么也找不到,请各位大侠指点,急!!!...查看详情
如题...查看详情
我转行做设计,接到之前一个设计师设计的一印刷厂厂区的图纸。之前设计是室外埋地排水管均采用加肋UPVC管,但现在他们已经竣工了,施工用的竟然是水泥管,验收时可能不行,甲方问我们看能不能变更设计,我只知道水泥管一般市政用的多点厂区很少用到,但不知道那个规范有没有明文规定过,或者应该怎么选取厂区的排水管材,请大家指导一下,谢谢!...查看详情
室外给排水管道穿公路时,不同管材的处理方法,请问有什么标准可查阅?...查看详情
我是新手,刚转行到一家设计院,领导交给我的第一个任务就是画一个厂区排水管的纵剖面图。我有以下的问题,希望前辈们不吝赐教! 1.室外排水管的纵断面图怎么画,具体的操作步骤是什么,都需要标注哪些才可以生成? 2.我都标注了井编号、管道坡度、管道长度。井标注和管底标注不知道如何操作,也不知道怎么计算出来。 3.我标注的时候发现很多标注出来的字体方向都是垂直,不知道怎么改正。 4.如果不用天正直接用CAD...查看详情