距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线建筑设计防火规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑设计防火规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
《建筑设计防火规范2006》8.4.2.1条文如下: 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量; ----------------------- 其中“室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时”在老的规范中为“室内消火栓超过10 ...查看详情
提供出来吧,让我下下来看看...查看详情
《建筑设计防火规范》技术问答系列,非常实用!...查看详情
新版 高层民用建筑设计防火规范2005版(GB50084-2005)...查看详情
麻烦那位朋友给我发一份《建筑设计防火规范-06》,我下载的不全,谢谢! water_336@163.com...查看详情
我在从事一栋超高层写字楼业主方工作,因涉及<<高规>>比较多,向大家请教及探讨以提高自身对高规的理解.........查看详情
请教下各位朋友-有关建筑设计防火规范8.3.1和8.3.4 8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。 8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓: 1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库); 2 体积大于5000m3 的车站、...查看详情
8.4.2条1。室内消火栓超过10且室外消防用水量大于15L/S时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。中的室外消防用水量大于15L/S是否是印错了。老规范是室内消防用水量大于15L/S。如果是新规范没有印错,那岂不是基本上所有室内消防都要连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接?...查看详情
规范规定丙类厂房中建筑面积大于300平方米的地上房间需要设置排烟设施,没有提到甲乙类生产厂房的排烟要求。请问同行,该规范对甲乙类生产厂房有没有排烟要求?...查看详情
各位, How do you understand the item 大家怎么样理解 " 3.3.11 厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容积不应大于 1m3。设置该中间储罐的 房间,其围护构件的耐火极限不应低于二级耐火等级建筑的相应要求,房间的门应采用甲级防火门。" 呢? in Code of Design on Building Fire Protection and Preven...查看详情
<<建筑设计防火规范>> 第8.3.1条:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条. "环状管网的输水干管不少于两条"是什么意识?我看了好几套图纸,上面的输水干管成环,可都只有一条啊....查看详情
《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.2条第一款 原文:室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接…… 而老规范GBJ16-87第8.6.1条第一款 原文:室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/S时,室内消防给水管道至少应有两条与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连...查看详情
有急用,谢谢了...查看详情
我觉得大家可能会需要所以给大家传了,但是我不知道它能否有作用。...查看详情
新版建筑设计防火规范8.4.2条关于办公楼环管的要求为消火栓超过10个且消防用水量超过15L/S 的时候上环管,但是老规范8.6.1条要求办公楼超过体积10000立方米就得要求上环管 希望大家 赐教...查看详情
大家对《建筑设计防火规范》8。4。2条第三条规定怎么理解? 3。 室内消防竖管直径不应小于DN100。我的理解是只针对仓库和厂房的?大家怎么理解? 我画了个小二层门点,消防审图让把管径全设计成DN100,甲方不愿意,我自己理解也不用DN100,郁闷...查看详情
急!!那位大侠送套06版建筑设计防火规范...查看详情
急啊...查看详情
北京市建筑设计防火审核规范,供大家参考。...查看详情
http://co.163.com/forum/content/1791_640058_1.htm...查看详情