本专题为土木在线框架剪力墙结构设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与框架剪力墙结构设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有0人订阅
今天本期分享图集:14G330-2混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用(框架柱) ,每天分享一本高清国标建筑设计标准图集。 .........查看详情
本期分享图集:14G330-1混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用(剪力墙边缘构件、框支柱),每天分享一本高清国标建筑设计标准图集。 ...... 特此声明:本资料均来源于公...查看详情
01 框架剪力墙结构布置原则 框剪结构体系充分发挥了剪力墙抗侧刚度大的优势,解决整体结构对变形控制的需求,避免了框架体系梁柱构件尺度过大对使用空间的影响框架满足了灵活空间使用的需求。 框架剪力墙结构的布置原则就是八个字:均匀、对称、分散、周边。 框架剪力墙结构的布置形式有四种:1、分开式。2、边框式。3、连续式。4、混合式。 02 框架剪力墙结构布置原则 框架剪力墙结构的布置原则从...查看详情
本工程由一个单位工程构成,总建筑面积为:37466㎡,地下2层地上24层,框架剪力墙结构。其中商用6120㎡,住宅233户,公寓45套。裙房三层,框架结构。主楼部分有两个塔楼,均为24层,裙房屋顶作为空中花园,该建筑平面形状为矩形,立面造型新颖。...查看详情
在结构计算软件问世之前,结构计算只能采用“手算”方法。为了能够计算框架、剪力墙和框架-剪力墙这些多次超静定结构的位移和内力,前辈们开发了相应的简化计算方法。这些简化计算方法被写进教科书,代代相传,即使在结构计算软件高度发展的今天,仍然在帮助年轻工程师建立正确结构概念上起着不可替代的作用。 1 联肢剪力墙和框架-剪力墙的简化计算一般都基于连续化方法。 联肢剪力墙 的连续化分析方法在外...查看详情
剪力墙结构 设计中遇到的纠结问题8条归纳(解答版) 问题一 :关于短肢剪力墙抗震等级需要提高一级采用的疑问 问题描述 :《高层建筑混凝土结构技术规程》( JGJ 3-2002 ) 7.1.2中第3条提到“抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.0规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用”,但是我翻遍了《高层建筑混凝土结构技术规程》( JGJ 3-...查看详情
来源: 张艳霞, 张爱林, 侯兆新, 庞占洋. 高效装配钢框架-开缝钢板剪力墙结构性能分析. 钢结构(中英文), 2021, 36(1): 13-33.doi:10.13206/j.gjgSE20061101 点击阅读中英文全文 编者按 装配式钢结构建筑已经成为建筑行业发展的新方向和新趋势,其连接节点及结构体系的高效装配化是装配式钢结构建筑设计中的重点和难点之一。高强度螺栓连接作为20世纪...查看详情
专家解读 为进一步推广刊登在《建筑结构学报》的优秀科研成果,反映相关研究发展动态和趋势,推动学术交流,《建筑结构学报》微信公众平台开设“专家解读”专栏。在新刊中遴选部分研究方向具有前瞻性和引领性,研究成果具有创新性和实用性,研究方法具有可借鉴意义的优秀成果,由作者介绍研究背景,深入解读其创新成果及研究过程。 本期特邀 长安大学赵均海 教授,为您解读 装配式复式钢管混...查看详情
框架柱和梁交界处是核心区,那剪力墙结构还存在核心区吗?边缘构件和框架梁交界处对边缘构件的箍筋需要加密吗?...查看详情
想要获得更多建筑结构知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493。 来源:网络,侵删! 现在住宅多是小高层,一般都不是纯剪力墙结构,而是框剪结构。框剪结构在力学方面我就不解释了,关键还是一结构完成后,二次结构比较方便。“剪力墙”在名字上虽然是墙,但它实际的意义还是用来传递荷载的柱子,工程中通常把剪力墙、凌空墙之类统称为“异形柱”。剪力墙只不过是...查看详情
01 过度做法 之前大家对楼梯不重视,汶川地震中发现纯框架结构楼梯间破坏非常严重,经过分析,主要是设计中未考虑楼梯的斜撑作用。楼梯梯段板作为斜撑作用,刚度相对于纯框架较大,因此吸收的地震能量大,破坏严重。所以从概念设计上,对于纯框架结构的楼梯要设计为“安全岛”,优先采取措施脱开,当无法脱开而整体浇筑时,应考虑整体抗震计算,即建入模型计算(尽管软件模拟的也比较粗糙,但至少能考虑刚度对整体结构的影响)...查看详情
请教高手,现有一个项目8度区,12层,底层6米高,其余4.5米,框架剪力墙结构,计算结果,在底层大部分墙体为偏拉构件,墙肢数量大概占有百分之六七十,想请教下,规范有没有墙肢对偏拉数量的限制要求?这种情况下如何处理?6294070...查看详情
6层局部7层框架剪力墙结构,9度区,一层层高3.3,无楼板,经计算底层剪力墙端柱轴压比和剪压比都超限,这是什么原因?...查看详情
问题补充:None...查看详情
问题补充:各位老师,请问一,框架—抗震墙结构就是框架-剪力墙结构吗?二,和框架-核心筒结构的区别是什么,在构造上有何不同?谢谢...查看详情
问题补充:框架剪力墙结构中的连梁一般在电梯井门洞处,或洞上方,连梁下面没有其他东西。这个连梁在河南省08定额中怎么套?剪力墙结构中,连梁在门洞口处,或者连梁下面还有砌体墙,这连梁在河南省08定额中怎么套?...查看详情
来源:非解构 如有侵权请联系删除 点击下方听免费公开课: 点击免费试听:框架结构设计实战教学-从入门到精通(秋刀鱼设计系列) 框架-剪力墙结构 框架-剪力墙结构作为一种常用的结构形式,结合了框架结构和剪力墙结构的一些特点,可在提高的建筑的灵活性同时保证结构的抗震性能。 也由于结合了框架和剪力墙的结构特点,在进行设计时常需要在框架...查看详情
框架结构、框剪结构、剪力墙结构有啥区别?如何区分?哪个好?...查看详情
剪力墙通病容易使建筑结构发生变形,将严重影响结构工程质量,为解决这些问题,应总结通病问题,切实有效预防结构变形。 6238287 通病1:烂根 造成烂根的原因有很多,比如混凝土水灰比过大,造成烂根;剪力墙根部楼面混凝土不平,漏浆而造成烂根;墙侧模根部跑模漏浆,造成烂根;入模高度过大,混凝土浆石分离等。 预防措施:调整混凝土的水灰比,一般现场自拌非泵送...查看详情