已有0人订阅
6度区框架剪力墙结构含消防水池两层地下室含钢量多少合适?85算多吗?...查看详情
请问像这种楼下商店楼上住宅的高层建筑,楼上的墙跟楼下的对不上怎么布置...查看详情
假如一个学校项目 上部高层是教师公寓 裙房2层是书法教室等才艺培训类教室,如果是在六度区,框架剪力墙结构 是否可以 在裙房及以上俩层提高一个抗震等级考虑重点设防。可行吗...查看详情
如题,一直想问问大家,在框架结构当中,会不会出现砌体的承重墙?...查看详情
剪力墙结构设计中遇到的纠结问题8条归纳(解答版) 01、问题一 关于短肢剪力墙抗震等级需要提高一级采用的疑问。 问题描述:《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002 )7.1.2中第3条提到“抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.0规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用”,但是我翻遍了《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)中没有提到关于短肢剪力墙需要提高抗震等级...查看详情
导语:大家在买房看房的时候有没有发现有很多建筑都长得很像?大家有没有疑惑过为什么?难道这些房地产聘用的设计师都一模一样的思路?这其中呢就关系到建筑结构,建筑结构设计多种多样,但是今天小编就不一一介绍了,今天我们介绍的是框架剪力墙结构,剪力墙又称抗风墙或搞震墙,主要作用是在房屋建筑中承受风荷载或地震作用引起的水平荷载,防止结构剪切破坏,分为平面剪力墙和立体剪力墙,一般用钢筋混凝土和现浇钢筋混凝土筑成...查看详情
我在做一个安置房工程5 1 1,基础筏板带基础梁已经浇完,基础梁顶到正负零还有0.94米,去掉圈梁0.18和0.06的防潮层,框架柱和剪力墙只有0.7米,我们施工队先砌240标准砖,准备圈梁 框架柱、剪力墙、构造柱一起浇,监理不让这样做,监理说这是框架柱墙结构,一定要先做框架,再砌填充墙,哪位大神能有相付的规范供应一下,打倒监理...查看详情
审图提出“框架-剪力墙结构剪力墙下应设在整体性好的基础。”是什么意思?剪力墙直接是落在桩基上或是抬梁上的...查看详情
6154676 如图所示,用在两三层的结构 一说是筒框结构 利于抗震(外部剪力墙与内部框架梁柱协同作用) 一说是排架结构 不利于抗震(传统砖混+半框架结构) 结构工程师来看看 究竟属于什么机构类型,有何优劣...查看详情
来源:结构设计 如有侵权请联系删除 短肢剪力墙抗震等级需要提高一级采用 问题描述:《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002 )7.1.2中第3条提到“抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.0规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用”,但是我翻遍了《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)中没有提到关于短肢剪力墙需要提高抗震等级的条文?是不是新规...查看详情
咨询下各位大神,有项目为框架剪力墙结构,结构高度143.8m。上部拟设计为一圈纯钢结构构架(钢柱+钢梁),此计算是否需要计算位移比、位移角?若需要计算,其限值是对应抗规中哪一限值?是对应框架结构1/550?还是框架结构1/800?PS:结构小白...查看详情
框剪结构的变形是剪弯型,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。 1.框架结构与剪力墙结构的受力体系不同:框架结构是利用梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形成的结构体系,它同时...查看详情
最全(框架、剪力墙)结构设计要点N条归纳...查看详情
具体说明情况:抗震墙等级为一级,框架抗震等级为2级;抗震墙边框柱按1级还是2级去配纵筋和箍筋。首先满足1级抗震等级端柱的要求,但是按承受集中荷载的端柱按框架柱去复核箍筋间距和直径时,按几级去查?...查看详情
框架-剪力墙结构,规范规定刚重比小于2.7时,应考虑重力二阶效应,这个考虑是直接在软件里把重力二阶效应的√打上就行了吗,还是要调整结构布置。规范上规定刚重比不能小于1.4,这是强条,我的理解是不是,刚重比在1.4~2.7之间,都可以直接把软件考虑重力二阶效应的√打上就行了,如果小于1.4才必须调整结构布置,求指点...查看详情
在设计的成都一厂房,结构高度24米不到,根据高规,剪力墙间距不宜超过50米,这个50米是否必须满足???单片剪力墙不能超过8米,我如果连成4跨拉一道长的剪力墙可以吗?柱距是9.6米,我一道剪力墙拉4跨,一共38.4米,其中每9.6米有根柱子,这样算超8米吗?可以按照柱间距算吗...查看详情
(10分) 某16层现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,房屋高度为64m,抗震设防烈度为7度,丙类建筑,场地类别Ⅱ类。在规定的水平力作用下,结构底层剪力墙部分承受的地震倾覆力矩为结构总地震倾覆力矩的92%。下列关于框架、剪力墙抗震等级的确定何项正确?(A) 框架三级,剪力墙三级(B) 框架二级,剪力墙二级(C) 框架三级,剪力墙二级(D) 框架二级,剪力墙三级...查看详情
框架-剪力墙结构是在框架结构中布置一定数量的剪力墙,构成灵活自由的使用空间,满足不同建筑功能的要求,同时又有足够的剪力墙,有相当大的侧向刚度。装配式框架-剪力墙结构是将框架-剪力墙结构中的部分受力构件采用工厂预制,关键节点和重要受力构件采用现浇的结构形式。 5878406 ▲施工现场 http://www.precast.com.cn/includes/ueditor/php/upload/42...查看详情
框架剪力墙结构采用PKPM分析计算剪力墙端柱按框架柱建模,计算结果显示剪力墙和端柱不关联,如内力、配筋等。...查看详情
本帖最后由 vikinson 于 2017-9-8 17:40 编辑 双塔框架核心筒+框架剪力墙结构图纸 5855401...查看详情