请问有哪个高手可以告诉我为什么装配式框架剪力墙中剪力墙如果要做PC必须经过专家评审?哪本规范有明确规定框架剪力墙结构剪力墙不能做PC?是不是因为框架剪力墙结构中剪力墙是第一道防线?那为什么纯剪力墙结构可以预制呢?如果框架剪力墙中预制剪力墙构件水平接缝节点抗剪算过了是不是可以做装配式呢?...查看详情
本帖最后由 csccbjs 于 2017-7-7 19:49 编辑 本工程主体结构类型为框架-核心筒结构。地下二层层高:4.50m,地下一层层高5.85m,地上一层~三层层高5.10m,四层、五层、十五层层高为3.80m,电梯机房层高为3.55m,标准层层高为3.5m。5826538 5826538...查看详情
1. 《高规》8.1.3 抗震设计的框架-剪力墙结构,在规定的水平力作用下结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩小于结构总地震倾覆力矩的50%时,按框架-剪力墙结构进行设计; 2. 如果结构中只有框架柱、剪力墙。那么倾覆力矩的比值:框架<50%与剪力墙>50%,两者是等效的,满足任何一条都可以认为按一般框架-剪力墙结构设计即可。 3. 如果结构中除了框架柱、剪力墙,在框架柱之间还增...查看详情
上海市城市建设设计研究总院与上海城建置业发展有限公司合作,在其开发的上海市保障性住房工程中选择了 5 栋高层住宅建筑作为试点,首次采用 50% 以上的预制率,其中 1 栋 14 层的住宅建筑预制率高达 70% ,预制化程度在国内处于领先水平。本文以试点工程中一栋 14 层的住宅为例,对预制装配整体式住宅的结构设计进行探讨。 1 工程概况 本工程为上海市保障性住房工程浦江基地一栋地上14 层( 层...查看详情
为什么框架结构抗弯不抗剪,剪力墙抗剪不抗弯?...查看详情
DB11~1310-2015 装配式框架及框架-剪力墙结构设计规程...查看详情
如题;25层的高层剪力墙结构,在楼梯间有两根框架柱,底层框架柱所占的倾覆力矩(地震作用下)远小于10%,依据《高规》8.1.3.1条文解释,“其中的框架部分按框架剪力墙结构中的框架进行设计,也就是说需要进行剪力调整......”其中并没有要求框架的抗震等级的问题,而《抗规》6.1.3.1条文说明要求框架的抗震等级可参照框剪结构中的框架,这样一来框架的抗震等级就是二级了,比剪力墙的抗震等级还高了,问...查看详情
采用少量剪力墙解决框架结构扭转周期比超限问题 5675440567544156754425675443 【摘要】 通过工程实例,对项目扭转周期比超限的多层框架结构建筑进行具体分析,找出结构抗震的薄弱部位,采用局部增加少量剪力墙、加强抗震措施且符合抗震概念设计要求的方法提高整体结构的抗扭转效应能力。探讨相对简单、合理、可靠的方法解决目前日益增多的扭转周期比超限或结构刚度偏低的问题,并提出相关建议。 ...查看详情
每每看到高楼大厦,我们很多人都喜欢评论一番,这栋楼设计得怎么样啊,这些楼的设计怎么都一个样。其实,建筑结构的设计有多种形式,框架剪力墙结构便是这其中的一种。那么,什么是框架剪力墙结构?框架剪力墙的结构布置又到底有哪些原则呢?下面,小编就来向大家细细介绍。 1什么是框架剪力墙? http://f.zhulong.com/temp/forum/201612/13/14/095314lqon1cnwn...查看详情
【结构小知识】2016.12.09期 问:中国的住宅为什么多用剪力墙结构而不是用框架结构? 5668351 答:因为穷,也因为不穷。 更穷的地方,比如最近这几年发生大地震的海地、尼泊尔,大量的都是粗制滥造的砖头房子,根本造不起剪力墙,有个两三层的自建小框架就已经了不得了。 5668357 2010年海地大地震 5668356 2015年尼泊尔地震 富裕但是地震少的地方,比如欧美很多地区,人口相...查看详情
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-12-7 13:43 编辑 【刀哥论注册15】少框架剪力墙结构是否进行调整和0.2Vo的调整是否可以设置上限 下面是实际项目中设计中的一些焦点问题,同样也必然是注册考试里会重点考的知识点,有些争议,和大家讨论一下。我的观点仅代表一家之言,欢迎大家有其他观点进行补充。 1、少框架的剪力墙结构,因为够不成二道防线的调整,可以不进行0.2V0的调整。这个在当...查看详情
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-12-7 10:34 编辑 【刀哥论项目42】0.2Vo的调整是否可以设置上限和少框架的剪力墙结构是否进行调整 5666167 1、根据《抗规》第 6.2.13 条和《高规》8.1.4条对框架-剪力墙和框架-核心筒结构中框架承担剪力进行调整的要求, 对框架柱的楼层剪力调整不允许设置上限。 2、少框架的剪力墙结构,因为够不成二道防线的调整,可以不进行0....查看详情
21层的酒店,下面5层商业,框架剪力墙结构,框架柱800*900,楼梯不参与整体抗震计算,请教各位前辈们,楼梯间的框架柱和墙体的约束构件的箍筋,需要像框架结构中那样柱箍筋全高加密吗?...查看详情
5628117 5628117...查看详情
14G330-2 混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用(框架柱)...查看详情
14G330-1 混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用(剪力墙边缘构件、框支柱)...查看详情
少量框架剪力墙,墙之抗等按纯墙。框架抗等按框剪,保安经济已为常。【注释】少量框架剪力墙:有少数框架的剪力墙结构。纯墙:纯粹的剪力墙结构。框剪:框架剪力墙结构。保安:保证安全。2016.6.28...查看详情
7度0.1g框架剪力墙结构,高度96m,28层,94年设计的,十多年前施工到7层,然后由于资金问题停工了,现在想复工,但是8~28层的图纸没有了,甲方想8~28层的重新设计,设计的时候需要注意哪些问题...查看详情
一、剪力墙结构的最优厚度设计,根据结构抗震概念设计及规定,结合建筑功能设计,初步选定剪力墙结构构件的设置位置。根据场地工程地质条件,在所涉及地震波长较短,周期较小时,结构自震周期越长,对结构抗震越不利。所以,对框架一剪力墙结构剪力墙抗侧移构件水平截面面积的优选原则就是:在水平地震作用下,结构水平侧移值达到或接近等于规范规定的最大侧移值。二、根据框架结构构件内力的计算结果分别对框架梁、框架柱及楼板结...查看详情
剪力墙结构屋面框架梁是按照剪力墙结构中连梁计算还是按照框架梁屋面结构计算?图集上没有这个问题的规范要求,我在施工当中甲方和监理和我们施工单位每个人理解都不一样...查看详情