距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线电气竖井设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电气竖井设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
1. 电气竖井 A. 无铠装的电缆在住宅建筑内明敷时,水平敷设至地面的距离不宜小于 2.5m; 垂直敷设至地面的距离不宜小于1. 8m。除明敷在电气专用房间外,当不能满足要求时,应采取防止机械损伤的措施。 B. 当穿管管径不大于电气竖井壁厚的 1/3 时,线缆可穿导管暗敷设于电气竖井壁内。 C. 当电能表箱设于电气竖井内时,电气竖井内电源线缆宜采用导管、金属线槽等封闭式布线方式。 ...查看详情
1. 无铠装的电缆在住宅建筑内明敷时,水平敷设至地面的距离不宜小于 2.5m; 垂直敷设至地面的距离不宜小于1. 8m。除明敷在电气专用房间外,当不能满足要求时,应采取防止机械损伤的措施。 2. 当穿管管径不大于电气竖井壁厚的 1/3 时,线缆可穿导管暗敷设于电气竖井壁内。 3. 当电能表箱设于电气竖井内时,电气竖井内电源线缆宜采用导管、金属线槽等封闭式布线方式。 4. 电气竖井的...查看详情
电气竖井内的插座布置方法及要求 顺那个帮帮我...查看详情
现作一个大型商业的扩除设计,地下一层为超市,地上一二层为百货,三层电影院/餐饮/KTV.地下超市独立设变电站,独立经营,暂且不考虑.商业设有独立变电站.一~三层空调均采用风冷热泵(用电),设于屋面.百货一二层10000平方米左右,二个防火分区,每个防火分区近4000~5000平方米.我的问题是每个防火分区能否只设一个强电竖井(10平方米).看过其他工程,这么大的平面,每个防火分区至少设两个.但我排...查看详情
高层建筑电气竖井桥架施工完后,按国标图集施工做防火封堵难度很大,安装底部的扁钢固定架相当困难,同时留洞尺寸大小不一,还需二次土建堵洞,我们一般在底部用钢板封堵,但钢板在靠墙位置固定困难(桥架阻挡),用钢板网或钢筋时底部还需用防火泥,有没有好的简单省事办法呢?@ding@ @ding@...查看详情
电气竖井内的照明和插座可以引自应急照明配电箱吗?...查看详情
电气竖井应该远离那些设施啊?求助...查看详情
04D701-1电气竖井设备安装...查看详情
什么时候甬道电气竖井,应该注意什么...查看详情
对于大型公建方案阶段要考虑电气竖井的布置,井的数量、大小,有什么原则吗?比方说一个单层面积3000平的10层酒店,需要几个井,面积和进深要多大?...查看详情
电气竖井到底是个什么东西! 我看了相关图集,有封闭母线式的,有金属线槽式的,还有钢管式的. 但我没看懂它们到底敷设在什么地方.需要给土建专业提条件么,他们要预先给电气专业留井道么? 谢谢.请指教...查看详情
民规11.3.5.5。对于设有大量电子信息设备的建筑物,其电气、电信竖井内的接地干线 应与每层楼板钢筋作等电位联结。一般建筑物的电气、电信竖井内的接地干线应每三层与楼板钢筋作等电位联结。 民规11.4.5.5 电气、电信竖井内的接地干线与楼板钢筋的等电位联结应符合本规范11.3.5.5规定。 由以上看,电气竖井内一定要设接地干线,疑问是:什么样的建筑算是设有大量电子信息设备的建筑物?...查看详情
电缆桥架安装在电气竖井里可不可以不用支持架,我看有的工地,就不用支持架,用膨胀螺丝直接固定在电气坚井里。另有没有相关规范?各位先谢了...查看详情
电气竖井里设有PE接地干线。一些人认为可以利用这个PE接地干线作为各配电箱的PE线,所以在电气竖井里敷设的电缆都采用4芯(原本是TN-S系统),而PE线,均从PE接地干线单独用一条导线接出,这样的做法是否符合规范?...查看详情
电气竖井内设置PE接地干线,目的就是让配电系统内的PE线能重复接地,或者有的设计人员直接用4芯配电至楼层配电箱,然后从接地PE线接出第五根线(PE),有点类似TN-C-S做法。 问题是: 电气竖井内的PE接地干线,为竖直敷设的金属导体(通常用-40x4热镀锌扁钢),那么按规范就需要在顶端、底端与防雷装置联结。 是否会造成,发生雷击的时候,PE接地干线直接成为一条引下线,雷电流往下传的时候,反击到各...查看详情
强电井一般要多大,弱点井要多大,请大虾帮我估算一下...查看详情
请问大家电气竖井你们一般是多大面积??分不分强电井和弱电井?各多大面积啊??...查看详情
《电气竖井设备安装》04D701-1 51页 绝缘穿刺线夹规格表的准确性???? 本人通过网上查询一下,可知此表格的准确性有问题,应该是错误的。 不信的话,大家好好看看,从86A急升到242A?100~200A之间是空白的。 国家标准图集的准确性很重要的。 发现标准图集经常出现很简单的错误。...查看详情
今天看了一篇文章题为<多层住宅中电气竖井的布置>,觉得很好,传上来与大家分享,资料来源于网络. 1727799...查看详情
电气竖井一般的大小怎么设置呢?看了下民用建筑通则,8.3.5,说电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井净宽不小于0.8米。不知道如何解释。还有,竖井里面有,强电,弱电,消防管线。他们的设置如何协调?强弱电这么考虑屏蔽?消防线路的防火这么办,谢谢...查看详情