已有人订阅
答复:土为非线性体,且不同土层力学性能差异很大,其与地下室结构的相互作用难以精确计算,以下分析仅供参考。 (1)三面围土(一面敞开) 地下室从结构概念上讲不属于地下室结构。结构意义上的地下室,要求四面围土,地下室顶板尽量作为上部结构的嵌固端,地下室结构有足够强度以保证塑性较不下移至地下室。而三面围土 (一面敞开)的情况下,敞开侧无论如何加强,也难以避免其在地震作用下底部最不利而产生塑性饺的情况。 ...查看详情
#概述人民防空地下室是人防工程的重要组成部分,是战时供人员、车辆物资等掩蔽的重要场所,也是作为防灾、减灾指挥所及避难所。人防地下室虽和普通地下室有着很多的相同之处,但是由于其功能的特殊性,人防地下室的设计及施工质量有着更高的要求,也有相关文献对人防结构设计常见问题进行了总结。本文结合作者个人的一些人防地下室设计工作经验,对人防地下室的结构设计常见问题进行了简单总结,希望对没接触过人防设计的或刚接触...查看详情
在结构设计的学习中,会遇到各种各样的问题,不同的案列中存在着的问题也有差异,下面是地下室结构设计易错问题解析,供大家参考! 1、抗震要求 地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,一般对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁...查看详情
关键词:室外地下室;建筑平面设计;结构设计;抗震设计;工程量 文章摘要:随着国家城镇化快速推进,房地产业的飞速发展,多高层建筑中的设备用房、汽车停车位、部分商业等多功能都应用在地下室,因此在建筑结构设计中,地下室结构设计难度大且意义重大。文章分析了地下室结构设计中的重点,并提出了优化设计的方案。 一、地下室设计综述 ...查看详情
本文针对人防地下室口部,综合分析了我院及几个人防审图单位近年来人防地下室施工图设计中发现的问题,就扩散室以及出入口常见问题进行分析,并针对这些问题给出解决建议,以利于提高人防地下室结构设计的质量。 1 出入口 人防地下室的口部包括出入口、通风口以及其他孔口( 排烟口、给排水孔口、电气孔口等) 。其中出入口设计是人防工程口部防护和结构设计中的重要内容。 1. 1 防倒塌棚架梁箍筋间距问题 1) 常...查看详情
一些高层建筑基地埋深很大,充分利用这一深度来建造地下室,其经济效果和使用效果俱佳。地下室可以合理利用建筑空间,接下来我们来学习下地下室结构设计易错问题分析。 1抗震要求 地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,一般对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标...查看详情
在结构设计的学习中,会遇到各种各样的问题,不同的案列中存在着的问题也有差异,下面是地下室结构设计易错问题解析,供大家参考!1、抗震要求地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,一般对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施...查看详情
来源:网络 作品版权归原作者所有,如有侵权,请联系小编删除 点击咨询地下室结构设计相关课程或联系老师QQ:2355735310 微信:15961299493 随着城市建设技术水平发展和人民生活水平提高,当前城市建设采用超长无缝地下室已甚为普遍,为此,对超长地下室裂缝的预防与控制问题已引起工程业界人士的高度重视。它不仅直接关系到地下室的使用功能和寿命,而且关系到工程结构的承载能力,工程质量及建筑物的...查看详情
6254027 点击链接听直播公开课回放: https://edu.co188.com/lesson/2683_1.html?utm_source=weixin&utm_medium=social&utm_term=2333 有任何问题咨询刘老师QQ:2355747117 或扫描微信咨询 ▼扫码对话老师▼ 或添加QQ2355747117 6254029 点击链接听...查看详情
1.暗梁当楼面梁使用这是最常见的错误。 暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但...查看详情
巩文君 1992年7月毕业于东南大学,从事设计工作23年 高成结构顾问中心高级设计总监 副总工程师 国家一级注册结构工程师 巩文君女士自从加入悉地国际设计顾问(深圳)有限公司后,历任大型办公、商业、体育、医院、住宅等项目专业负责人以及审核校对人,具有多年的工作实践及丰富的实际经验,较强的专业配合能力,善于优化结构设计中的每一个细节。 6243909 6243910 6243911 6210...查看详情
来源:网络 如有侵权请联系删除 在地下室外墙结构设计中,涉及土压力系数、荷载组合等复杂不确定因素,使得计算模型难以确定,计算较为繁琐。下面本文结合工程实践和相关资料,整理了一些地下室外墙结构设计的要点,以供设计人员参考。 6242420 地下室外墙结构设计要点 6242421 6242422 6242423 小编为您推荐 点击免费试听:https://edu....查看详情
来源:CCDI高成结构 作者:刘洪军 如有侵权请联系删除 1、成都汇日广场工程概况 成都汇日广场位于成都市武侯区,人民南路三段以东、沿江路以南、小天竺街以北、邻近成都地铁1号线。总用地面积为40583m2,总建筑面积(地上)324669m2,地下室总面积约为20000m2。容积率为8.0。是集办公楼,酒店,住宅为一体的的商业住宅混合开发项目。项目包括两幢超高层办公楼,三幢超高层住宅楼,一幢超高...查看详情
来源:土木吧 作者:段世昌 如有侵权请联系删除 本文针对人防地下室口部,综合分析了我院及北京市几个人防审图单位近年来人防地下室施工图设计中发现的问题,就扩散室以及出入口常见问题进行分析,并针对这些问题给出解决建议,以利于提高人防地下室结构设计的质量。 1 出入口 人防地下室的口部包括出入口、通风口以及其他孔口( 排烟口、给排水孔口、电气孔口...查看详情
搞结构工程的都难免都会遇到人防结构 那么人防结构该怎么做呢? 今天就带大家一起来看一看 从地下室无梁楼盖人防车库入手 结合一个个案例 教你快速上手地下室人防机构~ 地下室车库人防结构设计实例讲解原创视频课程 全套录播视频 答疑群内老师在线答疑 仅需600元哦~ 一起往下看 了解一下详情吧~ (文末有免费试听~) 6110181 6110184 课程传送门:地下室无梁楼盖...查看详情
你是否还在为不知道如何做地下室设计而烦恼呢? 地下室结构设计要怎么学? 一起来看一下这份学习指南吧~ 地下室结构设计(含高层地基)网络直播课 (直播 录播全套 课后答疑) 国家一级注册工程师 上海某大型设计院副总工程师——云龙兄 手把手带你从小白到专业负责人! 6229056 具体可咨询易筑教育刘老师qq:2355735310或加微信号15961299493 6229054 6229055 课程...查看详情
6192439 具体可咨询易筑教育刘老师qq:2355735310或加微信号15961299493 6192440 课表: 6192443 课程可咨询易筑教育刘老师qq:2355735310或加微信号15961299493 地下室交流群QQ群号:897787350 6192444 6192445 1,高层建筑大底盘地下室建筑方案及扩初阶段需考虑的内容。 1)如何确定埋置深度; 2)如何选择塔...查看详情
来源:远洋设计汇 一、地下室渗漏的原因和建议 地下室的防水设计主要有两道防线: 1)钢筋混凝土地下室自身的刚性防水,2)地下室室内或室外的建筑防水层。从防水设计总体概念上,地下室设计已经做到了多道防线,但大部分已建成地下室仍有渗漏问题,主要还是设计、施工的局部细节没有处理好,导致防水系统千疮百孔,下面将从对防水有重大影响的设计、施工细节分析,并给出解决问题的建议,供大家参考。 1. 不合理的...查看详情
土木在线易筑教育原创直播课 地下室结构设计(含高层地基)网络直播课(直播 录播全套 课后答疑) 上线啦~ 7月12日晚8点已经在土木在线平台进行了第一次免费直播公开课, 没赶上的小伙伴也不要着急,录播回访已经上传啦赶快扫码加群学习吧! 6179456 (后期还有更多免费福利和直播哟~) 群内还可与老师互动答疑学习哦~ 加群学习 QQ群号:897787350 同时现在报名,课程原...查看详情
哪位大师有这本书的电子版啊?求赐。《防空地下室结构设计手册RFJ04-2015》第四册6140970...查看详情